Здравствуйте, коллеги. Вопрос не связан с оборудованием Болид, но тут самые грамотные специалисты. Вопрос связан с системой Рубеж, но больше с обще электрическими задачами. Оговариваемый объект - это действующая большая концертная площадка. Там либо очень громкие репетиции, либо громкий концерт. Очень большие вибрации. Очень мощное световое и звуковое оборудование. На этом объекте из-за этого происходят скачки напряжения. Так вот на объекте стоит система Рубеж. На объекте система оповещения 3-го типа. Около пятидесяти пасивных динамиков АС-1 компании Аргус Спектр подключены к пятнадцати усилителям МРО компании Рубеж. Эти усилители контролирует сопротивление в цепи, которое не должно быть ниже 4 Ом. При этом усилитель также контролирует изменение сопротивления. При уменьшении или увеличении сопротивления на 0,5 Ом система выдает сообщения НЕИСПРАВНОСТЬ. Это сообщение выскакивает не смотря ни на какие манипуляции. Подкручивание контактов, как на усилителях, так и на динамиках. Оповвещение при этом прекрасно работает без нареканий. Монтаж сделан обычными проводами двужильными КПСнг, без заземления, без электромагнитой изоляции. Из-за чего может скакать сопротивление? 5 лет 7 месяцев назад Ропшинский Иван 268Там либо очень громкие репетиции, либо громкий концерт. Очень большие вибрации. Очень мощное световое и звуковое оборудование Так может динамики работают в обратную сторону ))), как микрофоны наводят в линию ЭДС. Вот контроль линии и сбоит. – Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Откуда известно, что сопротивление действительно изменяется? Вы это измеряете измерительным прибором или делаете такой вывод на основании извещения "Неисправность". Может быть, просто неисправно оборудование, как в анекдоте про палец. Как бывший регулировщик РЭАиП и как бывший инженер-конструктор электронной техники, я ничему не удивлюсь. Это происходит со всеми 15 усилителями 5 лет 7 месяцев назад Ропшинский Иван 268Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так может динамики работают в обратную сторону ))), как микрофоны наводят в линию ЭДС. Вот контроль линии и сбоит. Тоже так думаю. И получается ситуация, когда система работает, а сообщения о неисправности не отключить. Замкнутая ситуация 5 лет 7 месяцев назад Ропшинский Иван 268Динамики не сильно близко? попробуйте включить через один в противофазе.
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад не сильно близко к чему? Если к источнику звука, то чтобы вы понимали - это очень крупная концертная площадка и уровень звукового давления в зале под 120-130 dB в близи со сценой, даже за пределами сцен в коридорах всё ходуном ходит от вибрации низкочастотной.
– Ропшинский Иван 5 лет 7 месяцев назад АС не сильно близко друг от друга, чтобы не было акустического провала на низшей частоте оповещения. Попробуйте на одном модуле, а так то, конечно, осциллограф в руки.
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3954 раза
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Как бывший регулировщик РЭАиП и как бывший инженер-конструктор электронной техники, я ничему не удивлюсь.
– Иванов Андрей Львович 5 лет 7 месяцев назад
#ссылка