Здравствуйте, ситуация в следующем:
Купили на объект только ДИП-34а-04, на одном КДЛ от 90 до 100 датчиков, длинна линии около 900 метров, кабель- КПСЭнг (А)-FRHF 1×2×0 75.
Так как в этих датчиках стоит встроенный БРИЗ анологичный обычному БРИЗу (сказали в тех.педдержке) и там же сказли, что установка этих ДИПиов, возможна через каждые 2 обычных датчика. В этикетке датчика написанно "до 127 датчика к КДЛ"
и токопотребление как У ДИП-34А-03(без БРИЗ).
Вопрос: будет ли работать система только с ДИП-34а-04?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Не будет! Проверено 2 месяца назад. Длина линии 1100 и 67 ДИП 04. Постоянные потери. Уменьшили количество 04 до 37-40 все ок

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А будет ли работать схема, если на базе датчика подключить в обход БРИЗ? (+ пускать не через клеммы 5, 6, а + подключить только на 5 приход и уход)

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Так БРИЗы можно вобще отвинтить, про запас.

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Конструктивно это реально? Я так понимаю он распаян на плате датчика.
Да и не хочется такие манипуляции производить на 1000 датчиках.

Авдеев Денис Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

04 под рукой нет, может спутал с БРИЗом - 03

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Если на пятерку только то будет работать как 03. Без бриза,в обход БРИЗа

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

«Так БРИЗы можно вобще отвинтить, про запас».
Леготин В В

Не рекомендуется, если, они в проекте (в спецификации), и:
«....Купили на объект только ДИП-34а-04....»
Авдеев Денис Сергеевич

То при:
«...такие манипуляции производить на 1000 датчиках».
Авдеев Денис Сергеевич

ДИП-34А-03 = цена 847 руб
ДИП-34А-04 = цена 1 114 руб
 
1 114 - 847 = 267 * 1000 = 267000 (сумма прописью =
двести шестьдесят семь т. р. - крупный размер)....
 

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То что нужно, только в техподдержке сказали что не будет работать при таком расключении. 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Будет. Проверено. В Упроге видит 04 датчик, а работает как 03. То есть в обход БРИЗа

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

в техподдержке сказали

В «техподдержке» много чего странного «сказывают», например чтоб устранить - потерян прибор, восстановлен прибор, подмена... (127).
Указали «поднять» пульт с версии 2.07 до 2.08 .
Сам слышал (разговор был в режиме «громкой связи»).

Карпов Дмитрий 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5492 раза

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ДИП-34А-04

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.