партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажпрограммирую с2000кдл и привязываю к нему дип34а-03,ипр513-3ам

Инсталляция, монтаж » программирую с2000кдл и привязываю к нему дип34а-03,ипр513-3ам

Всем доброго дня. При программировании с2000кдл привязывая дип34а-03 и ипр513-3ам? Во вкладке входы пишет привязка выхода к входу8 (из наименьшего адреса:8,9,10,11,12) как понимать?
Номер зоны я так понимаю это номер комнаты в которой находится датчик. Всем заранее спасибо. фото здесь     https://drive.google.com/open?id=1S_Gj9J7KNnuESTC2llm9O4gyEZHOoFMe

10 месяцев 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

14 ответов

Если честно то вообще не понятно в чем вопрос, какой выход к какому входу? На первой фотографии у всех ВХОДОВ стоит тип 8, адресно-аналоговый дымовой, у ИПР свой тип входа, 16 по моему. Адрес датчика, это не тип входа. Вы хотя бы одну страницу РЭ прочитали перед началом настройки. 

10 месяцев 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Простите. Разобрался.

10 месяцев 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый. Еще вопросик. Как убрать в с2000-стик звуковую СТ часть за ненадобностью в проекте? Их всего 14 по порядку 11BGTL.11.1.-11.14. может сдвинуть на это число вперед?

10 месяцев 29 дней назад

avatar
Никак, занимает он два адреса подряд, дадите 90, займет 90 и 91, в вашем случае с 1 по 28 диапазон будет занят, разнести адреса не получится, сдвигайте следующие адреса. Часть СТ можно при настройке М, не включать в раздел, но раз уж она есть, то я бы использовал. Что делать? Дать по башке проектанту. 

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 29 дней назад

Еще рекомендую вам найти паспорт бумажный от датчиков, так как раньше СТИК потреблял 4 мА, сейчас 1мА, если у вас те что по 4 мА кушают, то уже эти 14 практически под завязку загружают линию. Произведите расчет потребления, номинальный ток в ДПЛС 64 мА.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Расчитал 2 СТИК  вер.1.20 не более1мА + 12СТИК вер.1.03 не более4мА=50мА.  Допустимо   
Можно ли ставить разные версии?

10 месяцев 29 дней назад

avatar
Открываете РЭ на вашу версию КДЛ, Приложение Е. Например для 2.22 и 2.26, это одни из последних версий КДЛ, в таблице написано что поддерживаются все версии С2000-СТИК.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У вер. 1.03 можно вразброс адрес задавать, а у вер. 1.20 только по порядку.

10 месяцев 29 дней назад

avatar
У вер. 1.03 можно вразброс адрес задавать,

Не знал. На сайте только новое РЭ.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 29 дней назад

Адреса то ладно, скажите лучше, какое кабельное расстояние от ОПУ до гаража? Там 4 С2000ПИ стоит.

Леготин В В 10 месяцев 29 дней назад

Старое

Леготин В В 10 месяцев 29 дней назад

Старое тоже есть, на английском.

Леготин В В 10 месяцев 29 дней назад

Старое тоже есть, на английском.

Не знаю почему, но почему-то у меня только такие ассоциации)))
https://www.youtube.com/watch?v=a0x6vIAtFcI

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 28 дней назад

Карпов Дмитрий 10 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Адреса то ладно, скажите лучше, какое кабельное расстояние от ОПУ до гаража? Там 4 С2000ПИ стоит*

У меня в проекте только ОПУ. Остальное другие субподрядчики.

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Ну секрет, так секрет. 

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Никаких секретов нет. В моем проекте не указана длина других объектов. Скорее всего в пределах 100м.
 

10 месяцев 26 дней назад

avatar
100 метров? И зачем там тогда 4 последовательно включенных ПИ? Ниччего не понимаю.

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Еще вопросик появился. Возможно ли прописать адрес С2000-ПИ?

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Прописать - нет. Маркером на крышке, шоб былО - влегкую.

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проектировщики надписали адреса над с2000пи, а я искал как прописать. Ещё не сталкивался с этим прибором.

10 месяцев 26 дней назад

avatar
А почему вы решили, что в обозначении ARK XX, ХХ - это адрес прибора в 485-ом интерфейсе?

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я не захватил на фото чуть в стороне ARK- приемно-контрольный прибор, N' -номер приемно-контрольного прибора

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Угу, самыми приемно-контрольнвми являются ARK 15, 16, 17,18 и 23. Номер прибора в проекте и его адрес в 485 интерфейсе - не совсем одно и то же.

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хорошо, адрес я должен сам придумывать, для чего тогда проектный номер?

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Хорошо, адрес я должен сам придумывать, для чего тогда проектный номер?

Положено. Каждый вшивый винтик на чертеже должен иметь обозначение. У вас ещё и инвентарный номер в бухгалтерии появится, и он тоже не будет иметь отношения к RS-485

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И к тому же на фото листах с пожарной и охранной сигнализацией плохо, но видно адреса приборов обнаружения требоги прикрепленные к адресам ARK11 (11BGTL11.9) или ARK9(9BTM9.3).......А в каких случаях не так и для чего ?

10 месяцев 25 дней назад

avatar
для того, чтобы понимать какое количество приборов и извещателей вообще имеется, для того чтобы корректно составить кабельный журнал (вот как вы назовёте линию от ARK15 до ARK16 и до ARK17 и до ARK18, чтобы монтажник понял, куда ему кабель тянуть, если у приборов не будет проектных номеров? тяни 100 м от ARK до ARK, потом 200 м до ARK и ещё 300 м до ARK? он вам пентаграммой и накидает). Если прибору можно задать адрес, берите его из проекта и задавайте, если нельзя - не задавайте))
Вон к Сигналу извещатели неадресные подключаются, там тоже будете спрашивать зачем в проекте адреса указаны и как их в извещатель прописать? (подсказка: чтобы в одинаковых тонких линиях на бумаге не запутаться и понимать куда эта линия вообще идёт и сколько же на ней всего извещателей навешано)

Волков Андрей 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://drive.google.com/open?id=1EYGfzjuM4IL7aYw6E8VAh0sFCtwQDNiP  Подскажите пожалуйста, что это, куда подключать и для чего? 6-ти жильный провод. Всё для того же проекта.

10 месяцев 25 дней назад

avatar
что это, куда подключать и для чего?


Похоже на авторучку, лежащую рядом с С2000-АР1. В авторучке не уверен. 
АР - адресный расширитель, ставится между неадресной фигнёй и линией ДПЛС, присваивает неадресной фигне адрес и передаёт состояние неадресной фигни уже с адресом. .
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-ar1.html

Прекратите усложнять, отбивает охоту вам помогать. Зачем вы запихиваете картинки в архив? Нам что, делать нечего, как скачивать архив, распаковывать его? Кладите картинки на фотохостинг и вставляйте ссылку на них через кнопку "картинка", чтобы картинку сразу было видно внутри сообщения. На текущий момент хороший фотообменник vfl.ru (легко запомнить по слову вафля, извините)

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. За фотообменник отдельно благодарю. Не знал.

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Хорошие фотохостинги живут недолго, потом они либо умирают, либо начинают совать тонны рекламы, приходится искать новые. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 25 дней назад

Блин, остается только надеяться, что у энергетиков конкурсы на АЭС по другому проходят...  Понятно, что система не критическая, но страшно.

Леготин В В 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2203 раза

ЗАДАН

10 месяцев 30 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.