партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажпрограммирую с2000кдл и привязываю к нему дип34а-03,ипр513-3ам

Инсталляция, монтаж » программирую с2000кдл и привязываю к нему дип34а-03,ипр513-3ам

Всем доброго дня. При программировании с2000кдл привязывая дип34а-03 и ипр513-3ам? Во вкладке входы пишет привязка выхода к входу8 (из наименьшего адреса:8,9,10,11,12) как понимать?
Номер зоны я так понимаю это номер комнаты в которой находится датчик. Всем заранее спасибо. фото здесь     https://drive.google.com/open?id=1S_Gj9J7KNnuESTC2llm9O4gyEZHOoFMe

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

14 ответов

Если честно то вообще не понятно в чем вопрос, какой выход к какому входу? На первой фотографии у всех ВХОДОВ стоит тип 8, адресно-аналоговый дымовой, у ИПР свой тип входа, 16 по моему. Адрес датчика, это не тип входа. Вы хотя бы одну страницу РЭ прочитали перед началом настройки. 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Простите. Разобрался.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый. Еще вопросик. Как убрать в с2000-стик звуковую СТ часть за ненадобностью в проекте? Их всего 14 по порядку 11BGTL.11.1.-11.14. может сдвинуть на это число вперед?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Никак, занимает он два адреса подряд, дадите 90, займет 90 и 91, в вашем случае с 1 по 28 диапазон будет занят, разнести адреса не получится, сдвигайте следующие адреса. Часть СТ можно при настройке М, не включать в раздел, но раз уж она есть, то я бы использовал. Что делать? Дать по башке проектанту. 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Еще рекомендую вам найти паспорт бумажный от датчиков, так как раньше СТИК потреблял 4 мА, сейчас 1мА, если у вас те что по 4 мА кушают, то уже эти 14 практически под завязку загружают линию. Произведите расчет потребления, номинальный ток в ДПЛС 64 мА.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Расчитал 2 СТИК  вер.1.20 не более1мА + 12СТИК вер.1.03 не более4мА=50мА.  Допустимо   
Можно ли ставить разные версии?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Открываете РЭ на вашу версию КДЛ, Приложение Е. Например для 2.22 и 2.26, это одни из последних версий КДЛ, в таблице написано что поддерживаются все версии С2000-СТИК.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У вер. 1.03 можно вразброс адрес задавать, а у вер. 1.20 только по порядку.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
У вер. 1.03 можно вразброс адрес задавать,

Не знал. На сайте только новое РЭ.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Адреса то ладно, скажите лучше, какое кабельное расстояние от ОПУ до гаража? Там 4 С2000ПИ стоит.

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Старое

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Старое тоже есть, на английском.

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Старое тоже есть, на английском.

Не знаю почему, но почему-то у меня только такие ассоциации)))
https://www.youtube.com/watch?v=a0x6vIAtFcI

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Адреса то ладно, скажите лучше, какое кабельное расстояние от ОПУ до гаража? Там 4 С2000ПИ стоит*

У меня в проекте только ОПУ. Остальное другие субподрядчики.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Ну секрет, так секрет. 

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Никаких секретов нет. В моем проекте не указана длина других объектов. Скорее всего в пределах 100м.
 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
100 метров? И зачем там тогда 4 последовательно включенных ПИ? Ниччего не понимаю.

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Еще вопросик появился. Возможно ли прописать адрес С2000-ПИ?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Прописать - нет. Маркером на крышке, шоб былО - влегкую.

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проектировщики надписали адреса над с2000пи, а я искал как прописать. Ещё не сталкивался с этим прибором.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
А почему вы решили, что в обозначении ARK XX, ХХ - это адрес прибора в 485-ом интерфейсе?

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я не захватил на фото чуть в стороне ARK- приемно-контрольный прибор, N' -номер приемно-контрольного прибора

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Угу, самыми приемно-контрольнвми являются ARK 15, 16, 17,18 и 23. Номер прибора в проекте и его адрес в 485 интерфейсе - не совсем одно и то же.

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хорошо, адрес я должен сам придумывать, для чего тогда проектный номер?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Хорошо, адрес я должен сам придумывать, для чего тогда проектный номер?

Положено. Каждый вшивый винтик на чертеже должен иметь обозначение. У вас ещё и инвентарный номер в бухгалтерии появится, и он тоже не будет иметь отношения к RS-485

Иванов Андрей Львович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И к тому же на фото листах с пожарной и охранной сигнализацией плохо, но видно адреса приборов обнаружения требоги прикрепленные к адресам ARK11 (11BGTL11.9) или ARK9(9BTM9.3).......А в каких случаях не так и для чего ?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
для того, чтобы понимать какое количество приборов и извещателей вообще имеется, для того чтобы корректно составить кабельный журнал (вот как вы назовёте линию от ARK15 до ARK16 и до ARK17 и до ARK18, чтобы монтажник понял, куда ему кабель тянуть, если у приборов не будет проектных номеров? тяни 100 м от ARK до ARK, потом 200 м до ARK и ещё 300 м до ARK? он вам пентаграммой и накидает). Если прибору можно задать адрес, берите его из проекта и задавайте, если нельзя - не задавайте))
Вон к Сигналу извещатели неадресные подключаются, там тоже будете спрашивать зачем в проекте адреса указаны и как их в извещатель прописать? (подсказка: чтобы в одинаковых тонких линиях на бумаге не запутаться и понимать куда эта линия вообще идёт и сколько же на ней всего извещателей навешано)

Волков Андрей 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://drive.google.com/open?id=1EYGfzjuM4IL7aYw6E8VAh0sFCtwQDNiP  Подскажите пожалуйста, что это, куда подключать и для чего? 6-ти жильный провод. Всё для того же проекта.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
что это, куда подключать и для чего?


Похоже на авторучку, лежащую рядом с С2000-АР1. В авторучке не уверен. 
АР - адресный расширитель, ставится между неадресной фигнёй и линией ДПЛС, присваивает неадресной фигне адрес и передаёт состояние неадресной фигни уже с адресом. .
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-ar1.html

Прекратите усложнять, отбивает охоту вам помогать. Зачем вы запихиваете картинки в архив? Нам что, делать нечего, как скачивать архив, распаковывать его? Кладите картинки на фотохостинг и вставляйте ссылку на них через кнопку "картинка", чтобы картинку сразу было видно внутри сообщения. На текущий момент хороший фотообменник vfl.ru (легко запомнить по слову вафля, извините)

Иванов Андрей Львович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. За фотообменник отдельно благодарю. Не знал.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Хорошие фотохостинги живут недолго, потом они либо умирают, либо начинают совать тонны рекламы, приходится искать новые. 

Иванов Андрей Львович 5 лет 6 месяцев назад

Блин, остается только надеяться, что у энергетиков конкурсы на АЭС по другому проходят...  Понятно, что система не критическая, но страшно.

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6237 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.