партнерский раздел
ФорумПроектированиеДублирующие С2000-БИ

Проектирование » Дублирующие С2000-БИ

Здравствуйте

Возможно ли применение в одной сети двух (трех, четырех) дублирующих друг друга С2000-БИ?
Есть ли какие-то особенности настройки?

Заранее спасибо

5 лет 7 месяцев назад

avatar
главное, чтобы адреса самих БИ не совпадали друг с другом и с остальными приборами сети

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Если речь про отображение на двух и более БИ одинаковых разделов, то да, хоть на все 127, в настройках БИ указывайте одинаковые номера разделов, будут отображать.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Костя! Все 127 одинаковых БИ не получится,так как они же должны хоть что-то отображать. Значит надо ещё какие-нибудь приборы. Это шутка ,если что.... :) :) :)

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Шутку понял, не дурак))) 127 это так, для красного словца)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Собственно даже не комментарий , а реплика...
Если уж вы этим занимаетесь ( если конечно этим делом заниматься -то ставить не БИ,а БКИ)-то главное чтобы номера  "индикаторов" совпадали с номерами "разделов". Иначе ( если охранники будут меняться местами)-то они просто от такой чехарды запутаются.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Если 126 хватит, то на них можно отображать состояние пульта :)

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

На всех 126 !!! И заодно и состояние всех 126 БИ !!! )))))

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для размышления.
После проверки монтажных работ на одном из объектов было выявлено что у двух С2000БИ на разных ПЦН были одинаковые адреса и все работала нормально.
Экспериментально опробовали задать на двух дублирующих ПЦН ,на которых установлено по 5 шт С2000БИ одинаковые адреса, все работало нормально. Проблема при использовании одинаковых адресов на С2000БИ ,заключается в том что при выходе из строя БИшки незнаем на каком ПЦНе она стоит.
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Вот ничего не понимаю ! У Вас что в системе,на одном пульту, были БИ с одинаковым адресом? И Вы хотите сказать что они нормально работали?

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

 И Вы хотите сказать что они нормально работали?

Абсолютно верно.Подтверждаю.Работают нормально.Было и у меня такое.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Полагаю данный факт обуславливается тем, что БИ, не путать с БКИ, только "слушает" обмен пульта и лишь изредка отвечает о своём присутствии на линии, а при ответе одна из БИ-шек крикнула "тута я" и пульт спокоен.

Налетов Константин 5 лет 7 месяцев назад

БИ "берёт" информацию от пульта.Какие разделы есть-те и отобразит.
А дело было так... Поставили 2 БИ с адресом 127.У пульта адрес 5.
Заработало. Даже PProg-ом привязку БИ в пульт "не затащили" Только индикация "охранная" ,а нужно "пожарную"
Это потом "перебил"( когда с компом немножко научился работать).

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

У меня сейчас две М-ки с разных сторон RS работают (по очереди :) ) главное не забывать в режим программирования переключать. С того места, где основной пульт рация не пробивает к монтажникам, а таскать с места на место надоело.

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Гениально! Открываются новые возможности Болида. Ставим 10 БИ в одном месте,10 в другом. Попарно с одинаковыми адресами ииииии слушаем пульт. А остальные 116 адресов отдать приборам. Во как систему раскачать можно. И ещё десяток в третьем и четвертом месте. Шутка,если что

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Есть еще один тип прибора, который в основном принимает управляющие сигналы - СП1. Под рукой сейчас нет парочки, а интересно было бы проверить. А 10 БИ там и 10 БИ тут можно на один адрес посадить, тогда 125 свободных будет

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Ну на один все десять вряд ли. 

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

На С2000БИ одинаковые адреса , только если они дублирующие будут работать, а если все на одном номере то скорей всего будут косяки с индикацией.(надо попробовать)
 

Евдокимов А.В. 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Еще одна интересная информация по адресам приборов была получена у Болида, и заключается в том что по их словам блоки питания  РИП-RS занимают адреса в С2000М но при этом не занимают адреса в лицензии ОРИОН-ПРО.
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
ну информацию про лицензии мы выясняли полгода назад) техподдержка тогда ещё путалась в показаниях, сейчас наверное форум прочитали и пришли к одному мнению))

Волков Андрей 5 лет 7 месяцев назад

Так считает лицензия РИП или нет? Просто обычно забивают 127 или 512,вот и нет возможности понять...

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Проверено: РИП лицензию не потребляет.

Заварзин Сергей 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4370 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.