Здравствуйте. Вопрос по повторителю интерфейса С2000-ПИ с гальванической развязкой.
Центральное оборудование (С2000-М) находится в помещении дежурного.
Есть удаленные объекты (2,5 км). Можно ли подключить "звездой" через С2000-ПИ эти объекты (т.е. С2000-М---С2000-ПИ(1)----С2000-ПИ(2)----С2000-ПИ(n)), а от С2000-ПИ будет ответвление на длину 2,5 км? Или максимум 1,5 км? 
Если нельзя, то какое решение посоветуете для подключеня удаленных объектов?
Заранее, спасибо за ответы.
 

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Не видно схемы звезды. Для дальних расстояний порядка 2.5 один ПИ посередине. Но лучше уже на оптику переходить.

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

от ПИ, установленного у дежурного, до удаленного прибора расстояние около 2,5 км. Посередине нет возможности установить ПИ (кабель в траншее). На оптику тоже нет возможности перейти (кабель существующий).

Шестов Виктор Дмитриевич 10 месяцев 26 дней назад

Существующий? Какой кабель, в каком состоянии? Может и нет смысла пытаться по нему интерфейс протолкнуть, а сразу колхозить пару эзернетов и мост на юбиках? Сименсы вот утверждают, что у них расстояние между повторителями RS-485 может быть до 10 км на скорости до 187к, но про кабель скромно молчат.

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

Кабель недавно проложенный ТППШнг 20х2х0,64.
Самое интересное, что к С2000-М подключили 5 направлений (ответвлений). Расстояние каждого направления около 2,5 км. И все работает...пока

Шестов Виктор Дмитриевич 10 месяцев 26 дней назад

Кабель неплохой, остальные пары под телефонку пойдут? А так заявленная длина интерфейса 3км. БЗЛ на концах кабеля поставили? 

Леготин В В 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Посмотрите вот это устройство. Правда непонятно какое там требуется сечение кабеля.

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Спасибо, гляну.
В общем, я так понял, все таки необходимо применение каких-то модемов, удлинителей интерфейса и т.д.

Шестов Виктор Дмитриевич 10 месяцев 26 дней назад

На практике было подключение по связному кабелю на расстояние около 2 км без ПИ, всё работало, правда взяли пару за жилу. Калеби были ещё советские, равно как и закладка их в землицу в далёкие года. Со временем ушли на C2000-Ethernet, но это уже совсем другая история.

Налетов Константин 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://insat.ru/prices/info.php?pid=6884&yclid=2408752753217395864
Посмотрите это устройство.
У нас более сложная ситуация, топология RS485 трех уровневая звезда с ответвлениями до 1500 метров.
С этим устройствов все заработала , работает уже почти пять лет .

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Минусы ПИшек в том что
1 Изолируются выходы только при коротком замыкании проводов интерфейса, при замыкании на землю она бесполезна.
2   Дальность интерфейса после ПИшки максимум 400-500 метров (проверено эксперементально) до первого прибора, если до второго прибора еще 100-200 метров то у первого нужно ставить две  ПИшки.
3 Если на ПИшках организовывать звезду то возникает проблеме в отраженном сигнале интерфейса из за чего С2000м начинает хаотично терять приборы, даже те которые стоят в 3 метрах от нее.
 

Евдокимов А.В. 10 месяцев 26 дней назад

Реально ПИшки более 400 метров не работают, а если удлинять линию нужно в середине ставить по 2 ПИшки так они должны объединятся неизолированными входами если питаются от одного источника питания и изолированными входами если питаются от разных источников питания.
 
Мы на своем объекте отказались от ПИшек ,стали использовать i-7514U и все работает отлично.
 

Евдокимов А.В. 10 месяцев 26 дней назад

Евдокимов А.В., готов с Вами поспорить. На одном из объектов собрана звезда (правда в сегменте ОрионПро) на ПИ-шках, кол-во ветвей более 20-ти, дистанции по кабелям (кабели также связные) от 50 м до 1,5-2 км вместе с муфтами и прочими связными прелестями. И работает!
Как в том анекдоте про кошек - может Вы не умеете их готовить!

Налетов Константин 10 месяцев 26 дней назад

Если вы не сталкивались  с проблемой отраженного сигнала при использовании  С2000ПИ , то вам просто повезло.
 

Евдокимов А.В. 10 месяцев 26 дней назад

Если вы не сталкивались  с проблемой отраженного сигнала

Кто Вам такое сказал? Для согласования линии чего только не применяли, от встроенных перемычек в приборах до изменения маршрута по кабелям.
Я просто хочу отметить, что Ваши утверждения:
Дальность интерфейса после ПИшки максимум 400-500 метров

и
Реально ПИшки более 400 метров не работают

не соответствуют действительности. Дистанция передачи данных по 485-му зависит от многих факторов (скважность импульсов (скорость обмена), ёмкость и омическое сопротивление линии, сопротивление утечки на землю, зашумлённость линии паразитными сигналами, солгасованность линии и устройств на ней "висящих" и т.п. и т.д).

Налетов Константин 10 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По информации Болида.
На выходе пульта С2000М напряжение сигнала "1" обычно равно около +4 В, напряжение "0" - около -4 В. На выходе "С2000-ПИ" при передаче "0" напряжение будет также около -4 В, а при передаче "1" - около + 0,4 В.
Из этих данных следует что дальность работы С2000М и С2000-ПИ сильно отличаются, а также линия от С2000-ПИ сильнее подвержена внешнему воздействию.
 

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Спасибо.
А откуда информация, что у ПИ при передаче "1" - около + 0,4 В.
В каком мануале?

Шестов Виктор Дмитриевич 10 месяцев 25 дней назад

Эту информацию получили от техподдержки Болида.
 

Евдокимов А.В. 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Из чего вывод - во всяких предельных ситуациях лучше использовать нормальные повторители 485-го.
Конвертер в токовую петлю считаю излишним.

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Т.е. если расстояния большие, используем промышленные повторители RS-485, либо SHDSL-модемы?

Шестов Виктор Дмитриевич 10 месяцев 25 дней назад

Согласен. Например i-7514U.
 

Евдокимов А.В. 10 месяцев 25 дней назад

У этого разветвителя расстояние 1200 м. Мне надо побольше, около 3000м.

Шестов Виктор Дмитриевич 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да у С2000-ПИ есть еще один недостаток, это так называемый изолированный выход который на самом деле изолирует только в случае короткого замыкания , а в случае появления земли на одном из проводов он бесполезен в отличи от  =14pti=14pt-7514=14ptU .
 

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1397 раз

ЗАДАН

10 месяцев 26 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.