Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, на объекте есть двери с двуфакторной аутентификацией (карта+пин), считыватели стоят Болид Proxy key AH подключены к С2000-2, управляются через АРМ ОРИОН ПРО... в разделе ключи (АБД) устанавливаю дополнительный аунтификатор "ПИН" но дверь открывается просто с карты. Как правильно настроить такую точку доступа? Нужны ли какие то локальные настройки самого считывателя или С2000-2? 5 лет 7 месяцев назад Лавров Антон Викторович 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не оно?: 5 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, попробую!!! 5 лет 7 месяцев назад Лавров Антон Викторович 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2871 раз
5 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.