Уважаемые форумчане, такая тема уже поднималась, но так и не увидел однозначного ответа: Нужно ли при использовании КДЛ-2И или простого КДЛ прямо на выходах ДПЛС ставить БРИЗы для изоляции неисправных участков или участок на одном из выходов и так отключится  (вместе с группой АУ) между например выходом ДПЛС №1  и БРИЗом защищающим этот участок ?  Есть-ли разница в реакции ДПЛС  на замыканияе участка кольца между КДЛ-2И и просто КДЛ при отсутствии БРИЗов на выходах ДПЛС?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

, но так и не увидел однозначного ответа

Евгений Олегович.
Рискую в очередной раз нарваться на неприятности...но
на форуме(как и в любом другом деле)  "советчиков много -толку мало".Соберите на столе малую гирлянду из 10 АУ "в кольцо" и закоротите по середине. Пол-часа затраченного времени-зато неисгладимые впечатления на будущее.Тогда точно будете знать о предназначении БРиЗ-ов.
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Хочется воспользоваться чужим опытом и сделать правильно, лучше учиться на чужих ошибках. Если Вы уже закорачивали цепь у себя на столе  с БРИЗами поле выходов и без них поделитесь пожалуйста опытом.) Впечатления может и неисгладимые, но они же могут быть и негативные...

Воронин Евгений Олегович 5 лет 7 месяцев назад

Ну да, появились проекты с БРИЗ-ами сразу у выходов КДЛ (проектанты друг у друга списывают что ли?). Пользы от этих БРИЗ-ов не вижу. Состояния КЗ ДПЛС\восстановление ДПЛС КДЛ нормально отрабатывает, проблем с остальной частью кольца с АУ нет. 

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выскажу свое личное мнение из опыта эксплуатации охранной сигнализации периметра на основе КДЛ.
Использование Бризов на линии КДЛ оказалось полностью бесполезной идеей.
Объясняю почему. При анализе повреждений за 3 года эксплуатации выяснилось ,что в 20 случаях повреждения линий ДПЛС ни разу не было чистого короткого замыкания между проводами, обычно замыкания между проводами сопровождалось появлением земли на одном из проводов ДПЛС а от земли у Бриза нет зашиты.
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А техподдержка заглядывает на форум или нужно им напрямую писать чтобы получить четкий ответ по данному вопросу?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
А техподдержка заглядывает на форум

Заглядывает, но если Вам нужен четкий ответ от производителя, тогда только запрос писать им. А чем Вас не устраивают ответы форумчан? Здесь достаточно опытный контингент (шишки сами набивали).

Налетов Константин 5 лет 7 месяцев назад

тех. поддержка заглядывает
 правда это не значит, что от этого появляется обязанность отвечать на каждый вопрос,
а вот звонок или письмо - обязывает

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Я не пытаюсь подвергать сомнению опыт форумчан, просто зачастую ответы разнятся...

Воронин Евгений Олегович 5 лет 7 месяцев назад

Разнятся они потому как у всех разные системы(в плане постороения, набора оборудования, количества оборудования, расстояний, типа кабелей и всего прочего), двух одинаковых несуществует).
Всегда делаю кольца, никогда не использовал БРИЗ, при однократном КЗ или Обрыве, система ругается, но работать продолжает, АУ не теряются. При КЗ на линии, не видно АУ после КЗ(это и ежу понятно). Но все возможно зависит от расстояния и нагрузки линии. На моем опыте при КЗ линии, не сказать что загружены были, расстояние до 600 м., в кольце, однозначно говорить что произойдет если нагрузить линию ближе к концу, на 1000 метре и какой там у вас кабель, я не могу и не берусь. Вот по этому с подобными ответами однозначного нет. Сегодня у вас при КЗ работает, завтра, на другом объекте система может не включиться.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад

Хорошо, сформулирую по другому. Короткое замыкание выходов ДПЛС КДЛ не приводит к необратимому выходу из строя ни КДЛ ни АУ. При восстановлении рабочих параметров линии происходит автоматическое восстановление работы КДЛ и АУ. Устанавливать БРИЗ непосредственно у выходов КДЛ можно, можно даже продублировать\троировать. Ни вреда особого и никакой пользы (ну разве что бюджет освоить).

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вот официальный ответ техподдержки:

Как для С2000-КДЛ, так и для С2000-КДЛ-2И рекомендуется устанавливать изоляторы поскле выхода проводов ДПЛС из клемм ДПЛС1 и ДПЛС2. Если изоляторов не будет, то контроллер переходит в повышенный ток потребления при КЗ в ДПЛС. При питании КДЛ от 12 В - 400мА, при питании КДЛ от 24В - 200 мА, на что, обычно, не учитываются емкость АКБ, установленных в РИП и не учитывается повышение токопотребления потребителем.
Если изоляторы будут установлены, то ток потребления С2000-КДЛ и С2000-КДЛ-2И не изменится.

С2000-КДЛ-2И отлдичается от С2000-КДЛ тем, что его клеммы ДПЛС изолированы от остальной части платы: питание, считыватель и интерфейс, что приводит к более стабильной работе оборудованияы при больших длинах ДПЛС, интерфейса RS-485 и линий питания оборудования от РИП. То есть при использовании С2000-КДЛ-2И, при появлении помехи в инетрфейсе, она не распространится в линию ДПЛС и наоборот. У С2000-КДЛ данной изоляции нет, поэтому рекомендуется их применять на объектах малых или средних размеров, где не очень большие длины линий и не полная загрузка по оборудованию

5 лет 7 месяцев назад

avatar
А ведь не поспоришь! Если БП работает на пределе, то добавочные 240 мА точно сломают спину верблюду, а если еще в этот момент отрубить питание, и не позвонить обслуге (чтобы приехали, линию починили) то нарушаем норматив 24+Тэвк. И пофиг, что часть датчиков не работает.  Аплодисменты.

Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5325 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.