партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Потеря извещателей в КДЛ

Курилка (просто трёп) » Потеря извещателей в КДЛ

Доброго времени суток. Кратко суть вопроса в 2 словах. При потере С2000-ИК КДЛкой, размыкаются контакты реле на С2000-СП1. Подробнее о системе. Система состоит из пульта С2000М, КДЛ, СП1, ИК. ИК в ключен в раздел, который привязан к реле СП1 (тактика реле как пцн). Так вот, когда теряется ИК, на С2000М выходит потеря, СП1 размыкает реле,а когда ИК восстанавливается, то СП1 опять замыкает реле. Можно ли подобрать тактику таким образом, чтобы при потере ИК реле не размыкала реле??? Если да, то как?   

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Вообще не должно быть такого что КДЛ теряет извещатели. если настроить так что бы реакции от сп не было в случае потери ик, то можно будет при потере ик не заметить реальной сработки.

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Это понятно, что нужно устранить проблему с потерей извещателей... Меня интересует вопрос, можно ли настроить систему, чтобы она при потере извещателя только отобразила это в журнале событий... Перепробовал различные тактики и в СП и в пульту, но так и не получилось. Я в этой сфере недавно работаю, поэтому хотел услышать совет более опытных специалистов...   

Туниеков Никита 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Опишите как должно работать реле? Например, тактика 2 "выключить при тревоге" не подойдёт?

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Реле - это пцн охранного раздела. При потере извещателя размыкается, при восстановлении вновь замыкается, и при тревоге, соответственно, тоже размыкается. Так вот, нужна тактика, при которой реле разомкнется при тревоге, а  при потере извещателя никак не среагировала... Пробовал различные комбинации тактик, но что то ничего не подошло... Может более опытные "БОЛИДовцы" что-нибудь подскажут.   

Туниеков Никита 8 лет 11 месяцев назад

Либо Вы что-то не договариваете, либо Вам подойдёт тактика №2 "выключить при тревоге". Реле в норме шлейфа будет включено, а при тревоге разомкнётся, что и совпадает с "при которой реле разомкнется при тревоге, а  при потере извещателя никак не среагировала...".

Гулюгин Александр 8 лет 11 месяцев назад

Эту тактику я тоже пробовал. Там реле постоянно включено как при снятом, взятом, так и при невзятии раздела - это не подходит (реле должно работать как охранный пцн)...   

Туниеков Никита 8 лет 11 месяцев назад

Оно у Вас так и работает. Хотите комбинированную тактику, используйте сценарии или комбинацию тактик на нескольких реле.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4325 раз

ЗАДАН

8 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.