Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Хотелось бы еще раз поднять вопрос о сценариях. 5 лет 7 месяцев назад Харламов Роман 99Сам не пробовал, но не лучше ли для отбоя использовать Пожар и Пожар2 в запрещающих условиях?
Как -то было дело.Решил тоже с этим "побаловаться". Если в "запрещающие поставить "Пожар"-то сценарий "запрет " проигнорирует. То есть получается ,что "пожар" ничего запретить не может. Скорее всего ,что это и есть правильно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад Сценарий именно речевого оповещения? Просто рупора подрукой нет, могу только с реле попробовать.
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет, коллеги, это не много не в том направлении ... "В разрешающие ставим любое условие, которое безусловно выполняется." -вот это мысль, так это и есть суть вопроса, какое поставить условие на запуск сигнала отбой? "Останов РО" -не работает, пробовал. 5 лет 7 месяцев назад Харламов Роман 99Третий шаг сценария. Разрешающее условие - норма питания пульта, запрещающее - пожар и пожар2 от ПС. При запуске однократно отработает отбой, и при последующих сбросах пожара также отработает. Надо проверить, похоже после ручного теста также отбой отработает, но хоть паники не будет.
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад
#ссылка