партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажЕще раз про сценарии Рупор 200

Инсталляция, монтаж » Еще раз про сценарии Рупор 200

Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Хотелось бы еще раз поднять вопрос о сценариях. 
Есть М-ка, БКИ, и т.п. Есть сообщения в Рупоре 1-Тревога, 2-Тестирование 3-Отбой пож тревоги.
В Рупоре созданы сценарии с соответствующими сообщениями и номерами.
В ППроге сценарий №Х на рупор с шагами
1 шаг: сообщ 1(Пожар), включить, задержка 0, время включения -600
Разрешающее условие шага Пожар, Пожар2 в разделах с пожарными ШС
Запрещающие условие - пусто(М-ка сама рубит выполнение при снятии)
2 шаг: сообщ. 2 (Тестирование), задержка 0, время включения 60
Разрешающее условие для шага -ручной пуск (создан пустой раздел для соотвествующей кнопки на БКИ, реле 1 рупора в разделе) нажатие на кнопку БКИ пускает оповещение с сообщением 2 Тестирование
Запрещающее условие - пусто
3 шаг. сообщение 3 (Отбой пож тревоги) сообщение 3, задержка 0, время включения 60
Так вот и вопрос: Разрешающее условие какое использовать. пробовал отключение входа - работает, но вход можно отключать и не после тревоги, а для снятия неисправности... Думаю попробовать "Отключение РО", т.е. РО запустилось (тревога) отключение РО ручками (это снятие тревоги) -разрешающее условие для запуска "Отбой" .... Но при включении сообщении "тестирование" и его отключении-тоже отключение РО.... Кто как реализует сообщение "ОТБОЙ"???
 

4 года 11 месяцев назад

avatar
Сам не пробовал, но не лучше ли для отбоя использовать Пожар и Пожар2 в запрещающих условиях? В разрешающие ставим любое условие, которое безусловно выполняется. Тогда при начальном запуске системы отднократно проигрывается отбой, а потом при любом сбросе пожара на ПС разделах повторяется.

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Сам не пробовал, но не лучше ли для отбоя использовать Пожар и Пожар2 в запрещающих условиях?

Как -то было дело.Решил тоже с этим "побаловаться". Если в "запрещающие поставить "Пожар"-то сценарий "запрет " проигнорирует.
То есть получается ,что "пожар" ничего запретить не может. Скорее всего ,что это и есть правильно.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 11 месяцев назад

Сценарий именно речевого оповещения? Просто рупора подрукой нет, могу только с реле попробовать.

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Нет, коллеги, это не много не в том направлении ... "В разрешающие ставим любое условие, которое безусловно выполняется." -вот  это мысль, так это и есть суть вопроса, какое поставить условие на запуск сигнала отбой? "Останов РО" -не работает, пробовал.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Третий шаг сценария. Разрешающее условие - норма питания пульта, запрещающее - пожар и пожар2 от ПС. При запуске однократно отработает отбой, и при последующих сбросах пожара также отработает. Надо проверить, похоже после ручного теста также отбой отработает, но хоть паники не будет.

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3174 раза

ЗАДАН

4 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Рупор
Рупор-200

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.