партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение к OPC серверу с удаленного рабочего места

Инсталляция, монтаж » Подключение к OPC серверу с удаленного рабочего места

Добрый день.
требуется видеть значения сигналов с хорошим качеством с удаленого рабочего места подключаясь к OPC серверу расположенного на сервере с установленным комплексом ПО  Орион Про в свою очередь подключенного к оборудованию нижнего уровня (пожарная сигнализация) по каналу связи.
Подключаясь к ОРС серверу на самом сервере, имеем значения и сигналы с хорошим качеством, подключаясь с к этому же ОРС серверу с удаленного рабочего места видим эти сигналы с плохим качеством.
Требуется увидеть значения данных сигналов с хорошим качество на удаленном рабочем месте для построения Scada  с мониторингом сигналов.
На сервере установлен OrionOPC сервер входящий в состав установочного ПО орион , с настроенной IP адресацией на самого себя (на сервер, в моем случае 10.
245.202.85. 
На удаленном рабочем месте также установлен OrionOPC сервер и настройки IP указаны в сторону сервера, т.е. 10.245.202.85 в моем случае.
Скрины прилагаю.

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Настройки OPC на сервере
настройки OPC на удаленном рабочем месте
подключение к OPC на сервере
подключение к ОРС на удаленном рабочем месте

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Окно статистики центрального сервера (Хасп ключи с лицензиями на месте), ядро Орион с сетевыми обменами (10.245.202.71 это удаленное рабочее место).

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
Вы хотите разместить OPC сервер на удалённом рабочем месте и подключиться к нему.
Или вы хотите разместить OPC сервер на машине с сервером и использовать DCOM?

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Здравствуйте.
удаленным рабочим местом считаю АРМ на который надо вывести сигналы с сервера на котором установлено ПО Орион.
Соотвественно 2е. 
DCOM настроен ранее, с данного сервера уже тянутся сигналы с других OPC и с качеством проблем нет.

я так понимаю для получения сигналов в хорошем качестве мне не требуется установка Программ Ориона на удаленное рабочее место. Лишь установил OrionOPC и указал ip   адресацию

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

При настройке DCOM убедитесь, что у вас запускается только один экземпляр OPC сервера.
Настройки у вас на скринах корректные. Скорее всего проблема с запуском второго экземпляра сервера при обращении через DCOM.

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

Не совсем понятно почему у меня может 2 и более экземпляров OPC серверов.
то есть в рамках OrionOPC имею установленный сервер на сервере и установленный сервер на АРМ.
итого 1 экземпляр на сервере и 1 на АРМ.
цепляюсь с АРМ к серверу и вижу теги но с плохим качеством. Так же со стороны Сервера видно по ip адресу что  АРМ цепляется к серверу.

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 7 месяцев назад

Болидовский OPC сервер на одном рабочем месте с одним ядром опроса может работать исключительно в единственном экземпляре.
Нельзя два сервера настроить на одно ядро опроса.
Нельзя запустить две копии OPC сервера.
Если у вас одно ядро опроса - вы настраиваете один OPC сервер на него и далее вы подключаетесь всеми клиентами к этому одному серверу.
 

Комаров Александр Федорович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С качеством сигналов вроде разобрался, теперь другой вопрос, больше 10 сигналов с хорошим достоверным качеством не удается смотреть по OPC. Хасп Ключ к OPC​ имеется, драйвер установлен.
Используется Орион OPCDA2 сервер v. 1.20 build 28​ и Windows server Standard 2007 sp2 x64.
Ключ к ЦСО работает.
Требуется получить доступ к большому количеству сигналов по​ OPC​ для построения системы мониторинга на сторонней SCADA.
Возможно сам ключ не рабочий, но при подключении к USB, синий индикатор светится, а в диспетчере устройств ничего нет.

Как быть?) В службу поддержки написал тоже. Фотографии прилагаются.



5 лет 6 месяцев назад

avatar
На втором скриншоте OPC сервер определённо не видит ключ.
Дальше надо разбираться видит ли его винда и так далее.
Вы дождитесь ответа техподдержки, вам помогут решить эту проблему.
Убедитесь, чтоб других экземпляров болид OPC сервера не было запущено, на момент когда вы вручную запускаете OPC сервер, чтоб увидеть нашёл он ключ или нет.

Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад

Хорошо, дождусь.
по поводу колличества экземпляров ОРС орион, тут точно открыт 1 экземпляр.
а вообще перекладку сигналов делаю через  Alpha.Server, но ключ не обнаруживается при любом раскладе.
по поводу видит ли его Виндовс, при установке и изъятии ключа в диспетчере устройств абсолютно ничего не меняется.

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Попробуйте другой usb разъём.
В диспетчере устройств он должен быть опознан как HID устройство и в разделе HID появиться два устройства. HID совместимое + устройство ввода.
В "устройства и принтеры" меню "пуск" он должен внизу отобразиться в прочих устройствах как "Bolid security dongle". Там же в свойствах можно проверить что оба драйвера встали правильно.

Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад

Еще вопрос. 
у вас не имеется нормальной таблицы с кодами состояний? Чтобы понимать в каком дереве какой сигнал лежит и оьозначение его значения.
использую: с2000 аспт, с2000м, с2000кдл, РИП, датчики дымовые

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Нормальные таблицы судя по всему делают только сами пользователи, вот ссылка, человеку спасибо сказать не забудьте) https://partners.bolid.ru/forum/forum_16523.html#answer16568

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

В документации на OPC сервер имеется описание дерева и возможных состояний.
Сам дерево на 100% зависит от вашей конфигурации устройств и соответствующей настройки Орион ПРО. Оно отражает структуру вашей системы один в один. И наборы состояний точно так же соответствуют имеющимся приборам и их конфигурациям.

Комаров Александр Федорович 5 лет 6 месяцев назад

Спасибо и Вам, скачал. Единственное надо еще понимать какой именно тег в дереве выдает требуемый код.
на столе поиграюсь)

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5103 раза

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.