					 Объект - многоквартирный жилой дом. С2000М и С2000 БИ (5шт)на первом этаже, С2000КДЛ (4 шт) расположены на 1,5,9,12 этаже, С2000КДЛ и Сигнал 20П(2шт) расположены на тех.этаже. В один прекрасный момент пропала связь с приборами с 5 по тех.этаж. Начал последовательно отключать линию связи с приборами расположенными выше, дошел до тех.этажа. Отключил приборы тех.этажа - появилась связь с приборами 1-12 этажа, подключил обратно-все пропало, причем приборы тех. этажа находятся в выключенном состоянии (нет эл.питания). Включил все приборы, перевел с2000м в режим програмирования, открыл Uprog и включил поиск приборов - нашел только пульт. Разорвал цепь связи приборов на тех. этаже. Теперь у меня 2 цепи поиска приборов - 3 прибора тех этажа и основная часть приборов включая С2000м. Отдельно приборы определяются и там и там, соединяю цепь - кроме пульта ничего. Линию прозванивал, А Б менял местами - ничего не помогает. Может у кого нибудь что то было? Как так выходит, что на линию связи влияет даже отключнный от эл.питания прибор. 6 лет 5 месяцев назад  
								Пугин Павел Анатольевич 19Ничего не понял. На тех.этаже приборы запитаны от какого блока питания? 
        – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 5 месяцев назад А ещё совет, лучше соблюдать рекомендации производителя и объединять клеммы 0В приборов и применять защитные устройства типа С2000-ПИ. 
        – Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад Соглашусь с Константином. 
        Скорее всего при протяжке провода интерфейса "задрали" . КЗ в интерфейсе или "утечка". И вопрос на вопрос . Когда в последний раз АКБ меняли? Если давненько-то стоит "подсуетиться". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад все работало 2 года безо всяких объединений и защитных устройств 
        – Пугин Павел Анатольевич 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
			
| 
				 | 
    		    			 На тех.этаже стоят без питания 6 лет 5 месяцев назад  
							Пугин Павел Анатольевич 19На тех.этаже стоят без питания т.е. вы их обесточили? – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 5 месяцев назад Хорошо. А блоки питания где стоят для тех.этажа? 
        – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 все работало 2 года безо всяких объединений и защитных устройств 6 лет 5 месяцев назад  
							Пугин Павел Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 нет кз в интерфейсе, причем тут АКБ? 6 лет 5 месяцев назад  
							Пугин Павел Анатольевич 19Не там ответил, нет КЗ? А оконечный звонтся? между АБ? А между А или Б и массой\нулем что показывает? 
        – Леготин В В 6 лет 5 месяцев назад Ну прям детский сад! 
        И так порядок действий: - отключаете все концы RS-485 от приборов тех. этажа. - мультиметром "прозваниваете" поочередно проводники кабеля RS-485 на "землю" (запоминаем показания прибора). - мультиметром "прозваниваете" проводники кабеля RS-485 на предмет КЗ (запоминаем показания прибора). - если с кабелем всё в порядке поочередно подключаем приборы запитав их от АКБ и находим проблемный. - если обнаруживается проблемный прибор, то демонтируем его и пишем соответствующий акт (+ все необходимые бумажки). - если с приборами всё ОК, когда ищем проблему в источниках питания. Как-то так! – Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад кто нибудь объяснит, почему по отдельности части линии связи определяют приборы, а объединив эти части приборы не определяются. 
        – Пугин Павел Анатольевич 6 лет 5 месяцев назад Такое бывает, недавно столкнулся с подобным, в один из дней просто пропала связь выше второго этажа, последний прибор который был виден от пульта, РИП12-RS, после него тишина, при этом, если подключиться после РИПа, все видно, а с М видно только до РИПа, проблема была в РИПе, в общем он как-то препятсвовал прохождению сигнала по RS. Вам бы тоже посмотреть последний прибор до технического этажа, а не сами приборы технического этажа. Проверить можно просто, отключите от клемм последнего прибора (который именно по кабелю последний до технического этажа) А и В, соедените их в обход прибора, если связь восстановится, значит дело в самом приборе, в ремонт или замена, при этом этот прибор вполне может определяться при поиске, но дальше он не пропускает сигнал. Естественно надо убедиться что с кабелями все в порядке, как вам советуют в этой и другой темах. 
        – Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад да есть рип12-RS, да определялся как Вы говорили только он. Исключил его из линии - не помогло 
        – Пугин Павел Анатольевич 6 лет 5 месяцев назад Я не кокретно про ваш РИП говорил, это пример, возможно у вас и не РИП мешает, а любой другой прибор или несколько приборов. 
        – Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад за 20 лет у меня это первый случай, когда по отдельности приборы определяются, а вместе нет. 
        – Пугин Павел Анатольевич 6 лет 5 месяцев назад А с адресами порядок? Адреса технического этажа не пересекаются с приборами ниже? 
        – Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад Да скорее всего наводка какая то появилась. Отбросить 220, отбросить ДПЛС, временно отбросить С20П. ( и питание, включая ноль) 
        – Леготин В В 6 лет 5 месяцев назад Проблема решилась объединив минусы источников питания. Мне повезло, на тех.этаже стояли СП2 для управления клапанами запитанные от другого источника питания. Как до этого работало незнаю. 
        – Пугин Павел Анатольевич 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
– Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад