Объект - многоквартирный жилой дом. С2000М и С2000 БИ (5шт)на первом этаже, С2000КДЛ (4 шт) расположены на 1,5,9,12 этаже, С2000КДЛ и Сигнал 20П(2шт) расположены на тех.этаже. В один прекрасный момент пропала связь с приборами с 5 по тех.этаж. Начал последовательно отключать линию связи с приборами расположенными выше, дошел до тех.этажа. Отключил приборы тех.этажа - появилась связь с приборами 1-12 этажа, подключил обратно-все пропало, причем приборы тех. этажа находятся в выключенном состоянии (нет эл.питания). Включил все приборы, перевел с2000м в режим програмирования, открыл Uprog и включил поиск приборов - нашел только пульт. Разорвал цепь связи приборов на тех. этаже. Теперь у меня 2 цепи поиска приборов - 3 прибора тех этажа и основная часть приборов включая С2000м. Отдельно приборы определяются и там и там, соединяю цепь - кроме пульта ничего. Линию прозванивал, А Б менял местами - ничего не помогает. Может у кого нибудь что то было? Как так выходит, что на линию связи влияет даже отключнный от эл.питания прибор. 5 лет 7 месяцев назад Пугин Павел Анатольевич 19Ничего не понял. На тех.этаже приборы запитаны от какого блока питания?
– Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 7 месяцев назад А ещё совет, лучше соблюдать рекомендации производителя и объединять клеммы 0В приборов и применять защитные устройства типа С2000-ПИ.
– Налетов Константин 5 лет 7 месяцев назад Соглашусь с Константином.
Скорее всего при протяжке провода интерфейса "задрали" . КЗ в интерфейсе или "утечка". И вопрос на вопрос . Когда в последний раз АКБ меняли? Если давненько-то стоит "подсуетиться". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад все работало 2 года безо всяких объединений и защитных устройств
– Пугин Павел Анатольевич 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На тех.этаже стоят без питания 5 лет 7 месяцев назад Пугин Павел Анатольевич 19На тех.этаже стоят без питания т.е. вы их обесточили? – Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 7 месяцев назад Хорошо. А блоки питания где стоят для тех.этажа?
– Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
все работало 2 года безо всяких объединений и защитных устройств 5 лет 7 месяцев назад Пугин Павел Анатольевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
нет кз в интерфейсе, причем тут АКБ? 5 лет 7 месяцев назад Пугин Павел Анатольевич 19Не там ответил, нет КЗ? А оконечный звонтся? между АБ? А между А или Б и массой\нулем что показывает?
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад Ну прям детский сад!
И так порядок действий: - отключаете все концы RS-485 от приборов тех. этажа. - мультиметром "прозваниваете" поочередно проводники кабеля RS-485 на "землю" (запоминаем показания прибора). - мультиметром "прозваниваете" проводники кабеля RS-485 на предмет КЗ (запоминаем показания прибора). - если с кабелем всё в порядке поочередно подключаем приборы запитав их от АКБ и находим проблемный. - если обнаруживается проблемный прибор, то демонтируем его и пишем соответствующий акт (+ все необходимые бумажки). - если с приборами всё ОК, когда ищем проблему в источниках питания. Как-то так! – Налетов Константин 5 лет 7 месяцев назад кто нибудь объяснит, почему по отдельности части линии связи определяют приборы, а объединив эти части приборы не определяются.
– Пугин Павел Анатольевич 5 лет 7 месяцев назад Такое бывает, недавно столкнулся с подобным, в один из дней просто пропала связь выше второго этажа, последний прибор который был виден от пульта, РИП12-RS, после него тишина, при этом, если подключиться после РИПа, все видно, а с М видно только до РИПа, проблема была в РИПе, в общем он как-то препятсвовал прохождению сигнала по RS. Вам бы тоже посмотреть последний прибор до технического этажа, а не сами приборы технического этажа. Проверить можно просто, отключите от клемм последнего прибора (который именно по кабелю последний до технического этажа) А и В, соедените их в обход прибора, если связь восстановится, значит дело в самом приборе, в ремонт или замена, при этом этот прибор вполне может определяться при поиске, но дальше он не пропускает сигнал. Естественно надо убедиться что с кабелями все в порядке, как вам советуют в этой и другой темах.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад да есть рип12-RS, да определялся как Вы говорили только он. Исключил его из линии - не помогло
– Пугин Павел Анатольевич 5 лет 7 месяцев назад Я не кокретно про ваш РИП говорил, это пример, возможно у вас и не РИП мешает, а любой другой прибор или несколько приборов.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад за 20 лет у меня это первый случай, когда по отдельности приборы определяются, а вместе нет.
– Пугин Павел Анатольевич 5 лет 7 месяцев назад А с адресами порядок? Адреса технического этажа не пересекаются с приборами ниже?
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 7 месяцев назад Да скорее всего наводка какая то появилась. Отбросить 220, отбросить ДПЛС, временно отбросить С20П. ( и питание, включая ноль)
– Леготин В В 5 лет 7 месяцев назад Проблема решилась объединив минусы источников питания. Мне повезло, на тех.этаже стояли СП2 для управления клапанами запитанные от другого источника питания. Как до этого работало незнаю.
– Пугин Павел Анатольевич 5 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Налетов Константин 5 лет 7 месяцев назад
#ссылка