Объект - многоквартирный жилой дом. С2000М и С2000 БИ (5шт)на первом этаже, С2000КДЛ (4 шт) расположены на 1,5,9,12 этаже, С2000КДЛ и Сигнал 20П(2шт) расположены на тех.этаже. В один прекрасный момент пропала связь с приборами с 5 по тех.этаж. Начал последовательно отключать линию связи с приборами расположенными выше, дошел до тех.этажа. Отключил приборы тех.этажа - появилась связь с приборами 1-12 этажа, подключил обратно-все пропало, причем приборы тех. этажа находятся в выключенном состоянии (нет эл.питания). Включил все приборы, перевел с2000м в режим програмирования, открыл Uprog  и включил поиск приборов - нашел только пульт. Разорвал цепь связи приборов на тех. этаже. Теперь у меня 2 цепи поиска приборов - 3 прибора тех этажа и основная часть приборов включая С2000м. Отдельно приборы определяются и там и там, соединяю цепь - кроме пульта ничего. Линию прозванивал, А Б менял местами - ничего не помогает. Может у кого нибудь что то было? Как так выходит, что на линию связи влияет даже отключнный от эл.питания прибор.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Дык если линия 485 наверху в КЗ, или на землю села, то питание не причем. С буком и 485 конверторм вначале на 5 этаж, контроль вверх\вниз, а потом система пополама. Главное, чтобы дефект не плавал.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

было как-то раз, но там интерфейс упал сразу после первого включения. Коллега слишком переусердствовал в затягивании самореза и прижал кабель пластиковой ножкой прибора к стене так, что закоротило А-В. Сразу проверить возможности не было, поэтому первым делом подумали на косяк подключения другого коллеги)) Коротыш нашли минут за 10)

Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад

Пару лет работало. Есть ненулевой вариант, что сам кабель, купленный на али или через его перепродаванов из-за климатических\механических воздействий отгнил\дал трещину. Rexant например.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Может быть ,может быть....
А может быть проблема кроется в "братьях наших меньших". Особенно это касается жилых домов,то грызуны в стояке связи далеко не редкость. И кабель для них является деликатесом.
Приходилось сталкиваться.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 2 месяца назад

Да в любом случае, если дефект не плавает - это счастье практически.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

на тех.этаже разрываем линию, определяются приборы тех.этажа и приборы линии вниз по отдельности, объединяем линии - ничего кроме с2000 не определяется?

Пугин Павел Анатольевич 5 лет 2 месяца назад

откуда смотрим?
 

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Руководитель радиокружка в доме пионеров учил нас, что только аккуратность, методичность, последовательность и скука могут помочь найти неисправность. Сейчас мне 53, и когда ничего не получается, я матерюсь, если и это не помогает. беру бумагу и составляю таблицу с планом, а потом методично проверяю. Казалось бы, до этого я делал то же самое, но с бумагой работает, а без бумаги перескакиваешь через этапы, надеешься на авось, и обязательно что-то упускаешь. Это как чек-лист для пилота перед взлётом. 

Иванов Андрей Львович 5 лет 2 месяца назад

смотрим от тех.этажа вниз и сам тех.этаж

Пугин Павел Анатольевич 5 лет 2 месяца назад

Ноли объединены? С точки на техэтаже при соединенной RS  виден только пульт? А при разорванном ноле? 
 

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

ноли не объединены, объединить нет возможности. Линия 50 м на ней всего 9 приборов, все работало без этого. Я никогда не видел особого эффекта в объединении нулей как это рекомендует производитель.

Пугин Павел Анатольевич 5 лет 2 месяца назад

Есть возможность прогнать систему откинув 220 ? проверив индикатором точно, что откидывается именно фаза?( а лучше вобще все три) На чистых АКБ.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Проблема решилась объединив минусы источников питания. Мне повезло, на тех.этаже стояли СП2 для управления клапанами запитанные от другого источника питания. Как до этого работало незнаю.

Пугин Павел Анатольевич 5 лет 2 месяца назад

Ну вот, на какой то части системы вывесился ноль относительно второго нуля. Померить бы надо напряжения на переменке одного относительно второго и относительно земли. Откуда утечка, с блоков питания или с ДПЛС\шлейфов. А сейчас уравнивающий ток гуляет по минусу ДПЛС. Что очень нехорошо.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

По переменке не мерил, а по постоянке относительно корпуса металического шкафа где установлены приборы на проводах АБ было 40Вольт. После объединения 2Вольта.

Пугин Павел Анатольевич 5 лет 2 месяца назад

СП2 исп.02 для которого необходимо питание исполнительной части от источника постоянного напряжения 12-24 В, т.е я ДПЛС не трогал

Пугин Павел Анатольевич 5 лет 2 месяца назад

Заземление на РИПах подключено? Потенциал ноля при включенных 220 и выкллюченных изменяется? Надо понять, откуда это взялось и чем грозит в будущем. БП подшивает, или на ДПЛС через саморезы с арматуры что то лезет, например.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3069 раз

ЗАДАН

5 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.