Как подключить прибор уо-4с версии 2.47 чтобы приходили сообщения "Нарушение 220В" и "Востановление 220В" используеться блок бесперебойного питания стороннего производителя (конкретно что надо подключить к клеммам "Кпит" и "ОВ") пробовал замыкать их и ставить сопротивление 4,7 кОм 9 лет 6 месяцев назад Сысоев Владимир Вячеславович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разобрался сам . Надо просто замкнуть контакты "Кпит" и "ОВ" придет сигнал "Нарушение 200В" но прибор будет отправлять его с задержкой примерно 20 сек (если разомкнуть во время задержки сигнал не придет) 9 лет 6 месяцев назад Сысоев Владимир Вячеславович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3950 раз
9 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.