допустим есть несколько разделов в которых по несколько шлейфов, типы шлейфов всегда: пожарный дымовой, пожарный тепловой, адресноаналоговый дымовой, пожарный ручной, и несколько реле. Нужно с помощью сценариев включать 4е реле при пожаре или его аналоге в любом из разделов, а также включать 1е реле при пожаре в 1 или 2 разделе, но если 5 раздел взят на охрану то ничего не делать. 5 лет 3 месяца назад Глазунов Алексей 23В общем оставить один шаг, проверить отсутствие локальных привязок на приборе.
Нужно с помощью сценариев включать 4е реле при пожаре или его аналоге в любом из разделов, а также включать 1е реле при пожаре в 1 или 2 разделе, но если 5 раздел взят на охрану то ничего не делать. Сценарий на 4 реле-разрешить все разделы, пожар, запрещающее взят 5 раздел. Сценарий на 1 реле 1,2 раздел, пожар, запрещающий 5 раздел взят. Каждому реле свой сценарий в один шаг. На приборе, приборах не должно быть локального управления реле – Богданюк Дмитрий Владимирович 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробуйте так 5 лет 3 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11690в разделах должно быть именно по несколько разных шс, иногда от разных приборов, но все они пожарные
– Глазунов Алексей 5 лет 3 месяца назад Не знаю как обращаться к фамилии, имени и отчеству, но всё же - проверьте привязку разделов к реле. Как в АБД, так и в пульте. В самом приборе релюхи то привязаны к ШС? Типы ШС указаны корректно?
– Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3314 раза
5 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 3 месяца назад
#ссылка