партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияобъясните как работают сценарии

Эксплуатация » объясните как работают сценарии

допустим есть несколько разделов в которых по несколько шлейфов, типы шлейфов всегда:  пожарный дымовой, пожарный тепловой, адресноаналоговый дымовой, пожарный ручной, и несколько реле. Нужно с помощью сценариев включать 4е реле при пожаре или его аналоге в  любом из разделов, а также включать 1е реле при пожаре в 1 или 2 разделе, но если 5 раздел взят на охрану то ничего не делать.
как мне кажется все делаю по инструкции но при пожаре в 1 разделе ничего не происходит хотя 5 раздел снят с охраны, что я делаю не так?
если кто знает объясните как поведет себя такая система если 5 раздел будет взят на охрану во время пожара?
зы. нужно именно при помощи сценариев 
https://yadi.sk/d/vUj2ZPgmdhdZnA

5 лет 3 месяца назад

avatar
Возможно из-за того что у вас не заданы правильные типы шс в pprog. Три реле - три разных сценария, а не один с тремя разными шагами. Во время отрабатывания сценария, при появлении запрещающего условия, сценарий должен прекратить выполняться.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 3 месяца назад

В общем оставить один шаг, проверить отсутствие локальных привязок на приборе.
Нужно с помощью сценариев включать 4е реле при пожаре или его аналоге в  любом из разделов, а также включать 1е реле при пожаре в 1 или 2 разделе, но если 5 раздел взят на охрану то ничего не делать.

Сценарий на 4 реле-разрешить все разделы, пожар, запрещающее взят 5 раздел. 
Сценарий на 1 реле 1,2 раздел, пожар, запрещающий 5 раздел взят. 
Каждому реле свой сценарий в один шаг. На приборе, приборах не должно быть локального управления реле
 

Богданюк Дмитрий Владимирович 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Попробуйте так
1. В каждый раздел занести по одному ШС
2.Зачем столько "шагов".Хватит и одного "шага".
3."Опасный" сценарий при "пожаре" задумали. Скорее всего ,что "взятый" раздел   "пожар" проигнорирует и релюшка всё равно отработает.
 

5 лет 3 месяца назад

avatar
в разделах должно быть именно по несколько разных шс, иногда от разных приборов, но все они пожарные

Глазунов Алексей 5 лет 3 месяца назад

Не знаю как обращаться к фамилии, имени и отчеству, но всё же - проверьте привязку разделов к реле. Как в АБД, так и в пульте. В  самом приборе релюхи то привязаны к ШС? Типы ШС указаны корректно?

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3314 раза

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.