Здрасьте. Подскажите. Стоит сигнал 20п версия 3.01,шлейф комбинированный 2.ип 212-141 и тепловики 101 на одном шс.в тепловиках сопрот 8.2 как указано. При сработке дыморя уходит в пожар, а при сработке тепловиках уходит только во внимание. Как сделать чтоб тепловик тож в пожар уходил? В паспорте написано что только во внимание тепловик уходит. Странно как то. Зачем тогда такой шс нужен. 

4 года 9 месяцев назад

avatar
Если не затруднит --то поменяйте теповики на "замыкание". Поставьте тип ШС 1 ( дымовой).
Будет Ваи и "Внимание" и "Пожар" тоже будет.
Всё будет так , как душа пожелает.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад

Для 101 нужен тип шлейфа дымовой, добавочное 510 ом. Стр 74 мануала на С2000-4 3.71. Для 3.01 так же. Или там не 101-е а 103 или 105 ?

Леготин В В 4 года 9 месяцев назад

Дымари норм. Разом. Извиняюсь тепловики ип 103 норм. Замк нут. Дак вот проэкт такой) дебильный. Нет чтоб раздельно сделать шс) 

Павел Павлович 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Можно что то с этим сделать? Или менять придётся на 101?

4 года 9 месяцев назад

avatar
Можно, убрать на 3.01 перезапрос и сделать переход из внимание в пожар 1 секунду. Но для этого нужен комп\бук и выход 485\232  через юпрог/

Леготин В В 4 года 9 месяцев назад

Спасибо. Всё это есть. Попробуем

Павел Павлович 4 года 9 месяцев назад

...сделать переход из внимание в пожар 1 секунду. 

Не подскажите где именно в настройках, я так понимаю Сигнал 20П 3.01 этот параметр настраивается?

Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад

Ляя! Попутал 20п с 2000-4 , меа кульпа.Ну тогда наверно или никак, или 13 к пробовать.

Леготин В В 4 года 9 месяцев назад

Если говорить про версии 3.51 и 3.71 С2000-4, то там нет ни блокировки перезапроса, ни "перехода" в пожар.
В версиях 2.хх и 3.00 также нет блокировки перезапроса, кажется его там и не было, на версию 1.хх не нашел инструкцию, но "переход" есть, как и в старом Сигнал20П. Получается, по описанию работы шс, перезапрос там включен постоянно.
"Переход" этот ушел вместе со старыми версиям, теперь алгоритм другой у приборов и событие добавилось, Пожар2, так что тут либо менять само железо, если найдете, либо мириться с тем что есть, а лучше разделить шлейф, если есть возможность.
 

Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад

Ляя! Попутал 20п с 2000-4 , меа кульпа.Ну тогда наверно или никак, или 13 к пробовать.

 и сделать переход из внимание в пожар 1 секунду. 

Скорее всего ,что ДА.
Но тогда если дело касается "тепловиков"-то и "Внимание" и "Пожар" на С2000-4 верс. 3.71 получить можно.
Но как тогда быть с "дымовыми" ШС ?
На С2000-4 Вы получите "Пожар" и "Пожар 2". Хоть на Сигнале 20П это и решаемо.. На С2000-4 это сложнее.
Что бы не было и в дальнейшем путаницы у персонала-то замените на  другие тепловики  ....И дело с концо

так что тут либо менять само железо, если найдете,

Да тут собственно и искать не надо. Такое "железо" как было , так и есть .Это Сигнал 10. Но тогда ( если Сигнал 20П) на 2 Сигнала 10 делить -то это уже совсем другой Проект получится. А кто с этим согласится ?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад

Кстати да, 10-ку можно, купить, понизить версию до 1.03 и тогда предложенный вариант Леготина В.В. воплотится в жизнь.

Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад

Люди! Вы рулите бюджетами? Откуда такие советы, заменить блоки, заменить ХХ датчиков? Или стратегическое мышление? ТС попал, сейчас придут и объяснят, что по EN54 он неправ. Кроме этих заявлений есть идеи?
 

Леготин В В 4 года 9 месяцев назад

И что теперь? Не предлагать варианты, какая разница, кто и чем рулит? Автору накидали что было, выбирать он сам будет, включая то, что оставить как есть.

Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад

Есть там («сигнал 20п версия 3.01» таблица 4.1 (продолжение) стр 11 для типов 1и2) перезапрос.
По умолчанию тип 4, меняете на тип 2 и опция перезапроса переходит в «доступно».
Можно также открыть «упрог» и проверить...
И кстати сразу «задержка анализа» → в 1 сек.

Карпов Дмитрий 4 года 9 месяцев назад

Всем спасибо))конешно проблемотично менять это все)все уже установлено)Ну вроде сказали что если не получится оставят так как есть)обслуживающая организация дальше уже менять будет))

Павел Павлович 4 года 9 месяцев назад

А можно ли понизить если что версию сигнала 20 на старую и тогда там все работать будет??или она не откатывается?

Павел Павлович 4 года 9 месяцев назад

Версия Сигнал 20П 3.01, понижается до 3.00, но это вам не поможет.

Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад

стр 12
Тип 2 – Пожарный комбинированный однопороговый.
−   «Пожар» − ШС переходит в это состояние в случае:
  подтверждено срабатывание дымового извещателя (после перезапроса);
вкл перезапрос и после "Внимание" в "Пожар".

Карпов Дмитрий 4 года 9 месяцев назад

Дак это дымори уходят в пожар)Дальше почитай))тепловики во внимания уходят

Павел Павлович 4 года 9 месяцев назад

Есть там («сигнал 20п версия 3.01» таблица 4.1 (продолжение) стр 11 для типов 1и2) перезапрос.
По умолчанию тип 4, меняете на тип 2 и опция перезапроса переходит в «доступно».
Можно также открыть «упрог» и проверить...
И кстати сразу «задержка анализа» → в 1 сек.

Это кому или для чего? Кто под сомнение ставил что у Сгнал 20П нет блокировки перезапроса?

Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад

«Стоит сигнал 20п версия 3.01,шлейф комбинированный 2 ип 212-141 и тепловики 101 на одном шс...».
  Павел Павлович  

Стр 10 табл 4.1 типы входов.
2 – Пожарный комбинированный (однопороговый).
Там нет двух порогов, там в обе стороны (больше↔меньше) сразу во "Внимание" → "Пожар".

Карпов Дмитрий 4 года 9 месяцев назад

Да как бы есть., 4.1  таблица
 

Леготин В В 4 года 9 месяцев назад

Таким образом надо оставить перезапрос, и греть датчик дальше.

Леготин В В 4 года 9 месяцев назад

Ну вроде сказали что если не получится оставят так как есть)обслуживающая организация дальше уже менять будет))

Ни фига себе заявочки !!!
Это с какого такого перепугу ? И за чей (извините) счёт?
Сразу бы в "деффектовке" отметил.А там разбирайтесь.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад

и греть датчик дальше.....

Да там на типе 2 можно настроить довольно «универсально».
А если сделать «двойные» ШС то ващееее.... (прям как у «забугорных»).
Если конечно внимательнее почитать мануал.

Карпов Дмитрий 4 года 9 месяцев назад

Двойные ШС, да прямо как у забугорных :)  Ну- ну. А что делать со старыми кабельными системами? ВВП повышать? 

Леготин В В 4 года 9 месяцев назад

А зачем вообще делить на "тепловой", "дымовой" и "комбинированный" ?
Тип пожарного щлейфа должен быть один. и называться "пожарный". И выдавать всю нужную информацию.
Я так и не понимаю   зачем вообще это разделение  нужно  ?
У других производителей я право слово  такого не встречал. В один ШС у них можно и тепловики и дымовики...
Я не против типа 1 и 3 , тип 2   ? Впрочем кому и что нравится....

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад

«...Ну- ну. А что делать со старыми кабельными системами?...»
  Леготин В В 

«...Резать ..., не дожидаясь перитонитов!....»

Карпов Дмитрий 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3435 раз

ЗАДАН

4 года 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.