Здравствуйте! Появилась необходимость в переносном считывателе проксимити карточек в АРМ "Орион Про". У кого есть опыт использования таких устройств, посоветуйте, что применить. НПФ Стелла предлагает свои считыватели. Работают ли они с контроллерами от "Болида"? 4 года 3 месяца назад ![]() Пятаков Андрей Григорьевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Работать будет (базовый модуль передает код карт в формате wiegand 26). Другое вопрос - какие остальные считыватели в системе? 4 года 3 месяца назад ![]() Розин Алексей Викторович 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пара RM-03 и B-03 могут передавать также wiegand 42. На том же приборе С2000-2 второй считыватель С2000-Proxy H. Контроллер С2000-2 не собьется? 4 года 3 месяца назад ![]() Пятаков Андрей Григорьевич 23С2000-Proxy H передает ключи в формате TM. Для того, чтобы все работало, необходимо во всех контроллерах с2000-2 сократить длину ключей до 6 знаков и заново перенабить все ключи (коды карт) в системе.
– Розин Алексей Викторович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Грустно будет перенабивать почти пятьсот ключей. А возможности автоматически подкорректировать соответствующие записи Базы Данных "Орион Про" нет, случайно? 4 года 3 месяца назад ![]() Пятаков Андрей Григорьевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий