Здравствуйте, помогите в проблеме. на объекте арм орион про стоит к нему подключены приборы с2000-2 некоторые для доступа, некоторые для взятия и снятия разделов... к считывателю прикручиваю раздел в орионе делаю уровень доступа к этому разделу иду снимать а он пишет отказано в доступе.. в с2000-2 заходил ставил хозорган ни чего не помагает.... подскажите как правльно организовать данную схему? 5 лет 11 месяцев назад ![]() Лавров Антон Викторович 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привязку управления не забыли к данному прибору\считывателю сделать? 5 лет 11 месяцев назад ![]() Мартьянов Андрей Викторович 5в АБД привязку раздела к считке сделал. права на взятие снятие есть... в ОЗ упорно пишет доступ оклонен.
сей час пробовал локально, в приборе поставил хозорган на первый уровень доступа прицепил к этому уровню свою карту, поставил галку на шс1 данного прибора, запустил арм орион про и он начал выдавать сообщения что он ставит на охрану первый шлейф.... то есть он то что в орион про прописано ему по барабану а вот в приборе он видит... – Лавров Антон Викторович 5 лет 11 месяцев назад напишите,сценарий управления для взятия и снятия разделов,
шлейф взят раздел береться ,шлейф снят раздел снимается . – Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 11 месяцев назад А как будет работать бюро пропусков? через Uprog будет людей добавлять? и почему с арма не управляется? все мануалы уже перечитал... может приоритет какой выставить нужно, что арм управляет устройствами в приоритете над самими устройствами и пультом.... а так на крайний случай можно и сценариями....
– Лавров Антон Викторович 5 лет 11 месяцев назад После внесения изменений в АБД синхронизацию делали?
– Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад записывал в прибор ключи, синхронизацию вроде не делал.. а синхронизация записывает параметры абд в приборы?
– Лавров Антон Викторович 5 лет 11 месяцев назад Лавров Антон Викторович: а синхронизация записывает параметры абд в приборы? Ну типа того. Неплохо-бы Вам РЭ на АБД почитать. Тут выше про сценарии советовали, так я Вам скажу не слушайте Вы их, они тоже РЭ не читали. – Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад удалил все ключи с прибора, поставил на считку галку хозорган. считал конфигурацию с прибора в сервисе АБД, привязал к считке раздел, создал пользователя с проавами максимум. пикаюсь по считке-монитор пишет доступ отклонен.... что я делаю не так?
– Лавров Антон Викторович 5 лет 11 месяцев назад Короче, не дождавшись ответа о версии, сообщаю Вам, что в РЭ АБД Орион вер.1.20 необходимо выполнить действия п.6.10.1, п.п.6.12.4.1 - 6.12.4.3. Кроме приборов должным образом сконфигурировать пульт.
– Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад Константин 1.20.2 версия.спасибо что отозвались))
– Лавров Антон Викторович 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4507 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий