партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНумерация разделов в АРМ Орион Про

Инсталляция, монтаж » Нумерация разделов в АРМ Орион Про

Доброго времени суток.
Имеется 20 объектов, оборудованных болидовской ПС (С2000М, КДЛ и т.п.) 
Было докуплено ПО "Орион Про" на 512 устройств и 20 С2000-Ethernet.
Каждый С2000-Ethernet подключён к пульту по RS-232, пульты имеют разные адреса и на всех задан режим "компьютер."
Каждый из С2000-Ethernet подключён к своему индивидуальному виртуальному COM-порту. Связь между объектами настроена и работает.

В процессе наладки этих объектов в Орион Про обнаружилось, что необходимо чтобы сквозная нумерация всех разделов в АРМ соответствовала нумерации разделов по всем объектам, а также делать импорт конфигураций пультов в АБД.
То есть первый С2000М должнен иметь нумерацию разделов с 1 по 236, второй с 236 по N, следующий с N+1 и т.д.

На данный момент в действующей системе ПС в каждом пульте нумерация разделов начинается с 1. 
1) Какие последствия будут в случае несоответствия нумерации разделов в орионе с нумерацией разделов в пультах?
2) Повлияет ли несоответствие нумерации разделов на сценарии управления этими разделами, написанными в АБД Орио Про?
 

4 года 10 месяцев назад

avatar
так при первом же экспорте БД в ПКУ нумерация станет как в орионе.
1 - с большой долей вероятности будет примерно так: пульт - у меня тут раздел 1 (коридор) взят под охрану, орион - эмм, у меня под разделом 1 значится кабинет директора, так и запишем (при этом взят будет коридор). Просто когда сливал две базы в одну, но с двумя ядрами опроса, там осталась индивидуальная нумерация и изредка в логах появляются странные события о разделах с другого ядра, при этом с ошибочным разделом ничего не происходит, только сообщение в логах.
2 - сценарии вроде вообще на ИД реагируют, а они автоматически присваиваются и пользователем не изменяются

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Как минимум, при какой-либо проблеме, обращаясь в ТП, вам с порога скажут, делайте в соответствии, потом будем посмотреть.
По слухам, включая форум, мнения разделились, кто пишет что все норм, работает, проблем нет, у кого-то лютые вилы, статистики по версиям АРМ довольных и недовольных нет. 

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У Вас будет 20 разделов с номером 1, 20 с номером 2 и так далее...

4 года 10 месяцев назад

avatar
Вот оптимально было бы если бы у нас в ОЗ было 20 вкладок (по одной на каждый объект), а при переключении на новую вкладку слева выскакивал бы список разделов, соответствующий данной вкладке, а не общий список из большого количества разделов.
Думаю просто попробовать создать в АРМ общий сквозной список разделов, чтобы они не пересекались с номерами разделов в пультах, например для первого объекта нумерация разделов в с2000м и в АРМ будет совпадать, для второго в с2000м разделы остануться начиная с 1, а соответствующие им разделы в АРМ начать с 100, для третьего объекта - с 200 и т.д.

 

Лазников Станислав Сергеевич 4 года 10 месяцев назад

Про возможность отдельных вкладок в ОЗ тоже давно думаю. Было бы удобно.

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В каждом с2000м максимум 511 разделов (будем считать, что и грпп разделов тоже хватит в 500 штук)
Максимальный номер раздела в С2000м = 9999
у вас как раз на 20 локальных С2000м можно без пересечений "нарезать" адресное пространство:

Адрес (№)
пульта
№ первого раздела№ последнего раздела
11500
25011000
.........
2095019999
После перенумерования останутся "окна", их опять же резервируем "на вырост"
а вообще в пульте нет ограничения по разрядности раздела, № ограничен индикацией дисплея - жэсть обцинкованная.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня есть три объекта, где установлены 1, 3 и 10 пультов. В каждом разделы начинаются с 1 и дальше. В Орионе номера разделов типа 440, 1021, 1022 и т.д. Никаких проблем нет. Соответственно вся база в пультах создавалась и все сценарии там. В АБД только приборы прописаны, типы ШС, разделы со своей нумерацией и планы, Ну и пароли для операторов ПК..

4 года 10 месяцев назад

avatar
Скрипко Алексей Николаевич, ну это у Вас канает ровно до тех пор пока не включите трансляцию событий/состояний. Как только это случится ощутите всю прелесть одинаковых разделов в пультах.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А у меня был объект, где 104 здания школ выводились 1024 Орион Про. Но На каждом объекте. Разделы пронумерованы 1.2.3.4.5.6...., а в Орионе по номеру школыи 1.2.3.4.5 Например школа № 21 и раздел № 2101, 2102,2103.... и т.д. Вот со школой типа 103 не всё хорошо в Орионе Про. Но у Вас то всего 20 объектов. Сейчас есть одно предприятие. Там тоже около 47 ПКУ С2000М и нумерация разделов организована по номеру цеха. А какая она, это уже военная тайна. Но то,что у Ориона с цифровой идентификацией разделов всё плохо, это фак, то есть ФАКТ!

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4049 раз

ЗАДАН

4 года 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.