Не понимаю поведение КПБ 3.02. Для табличек КОП-24 (6 штук) замеряю ток - 130мА, то бишь по 22мА. Выставляю ток обрыва как без одной таблички 130 - 22 = 108 - показывает обрыв. В инструкции говорится о некой одной восьмой, которую прибор забивает погрешностью при автоматическом назначении тока обрыва, но это уже 90, т.е. уже две таблички. При значении "90" да, держит. Но какова логика? 5 лет 6 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1266Такое ощущение, что проблемы начинаются при более, чем 4 нагрузках. По 3-4 табло на объектах стоят и есть не просят. А вот тут, походу, формула с 1\8 не работает, да и смысл непонятен. Будто бы 1\8 - погрешность измерения. И, повторюсь, в рилтайм замеряю тестером здорово больший ток, но почему-то обрыв.
– Королёв Евгений Владимирович 5 лет 6 месяцев назад Вот и у меня такая же фигня. Непонятен алгоритм работы данного расчёта. Интересно, что на это скажут разработчики?