партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСостояние РИП-12 исп.20 с оптореле на плане ОрионПро

Эксплуатация » Состояние РИП-12 исп.20 с оптореле на плане ОрионПро

Из этикетки РИП-12 исп.20:
РИП-12 исп.20 обеспечивает контроль ...параметров..  помощью гальванически развязанного оптореле К1. Выходная цепь К1 работает по тактике обобщенной неисправности, т.е. при возникновении одного из событий: отсутствие сетевого напряжения, ... или коротком замыкании на выходе 12 В – оптореле переходит в состояние «разомкнуто».
К реле К1 (цепь контроля РИПа) мы добавляем извещатель вскрытия корпуса (типа ВК-1), шлейф контролируется обычными радиалками типа С2000-4 или Сигнал-10. Шлейф обычно используем обычный охранный (тип 4 - вскрытие корпуса)
Сейчас задался целью - получить более подрпобную информацию о состоянии РИПа и ни чего кроме программируемого технологического на ум не приходит. Для деления на диапазоны сопротивлений на сработку ВК-1 и на К1 добавлять шунты к Rнорм типа Rкорпуса и Rавария_питания.
тогда 5 диапазонов:
1) КЗ - это совсем плохо, бежим и разбираемся 
2) Rнорм - гуд
3) Rнорм+Rкорпус - взлом корпуса, это плохо, бежим и разбираемся 
4) Rнорм+Rавария_питания - не гуд, но терпимо
5) больше чем 4) - это совсем плохо, бежим и разбираемся 
​Напрягает, что в принципе технологический тип -12 при потере связи с прибором не сохранит "тревоги" и изменение диапозонов
Тогда только переводить переименовывая события... допустим "пожарный тепловой" в псевдо-технологический
Интересно, а кто и как это делает - спиной чувствую, что леплю лисапед, а что конкретно недогоняю, непонятно.
И ещё интересно, а кто и как отрисовывает на планах ОрионПро этот несчастный выход РИПа - для прибора, то это Вход, был бы выход, можно было бы "перерисовать. Но это я так понимаю, проще сделать через связку ШС-реле и на план выводить состояние реле?

8 дней 19 часов назад

avatar
Изпользовать тип входа 5 охранный с контролем блокировки?  На четверках и десятках есть.

Леготин В В 8 дней 18 часов назад

да, думал про это, но не подходит - контроль блокировки будет работать только если "основной" датчик в в режиме "Снято", при "Взятии" всё равно будет "Тревога проникновения"

Заварзин Сергей Петрович 8 дней 17 часов назад

Добавить контроль в снятом состочнии?

Леготин В В 8 дней 16 часов назад

Вот какток и я начал после всего прочтенного задумываться а правильно ли я делаю : поставил один шунт,задал порогами (тип шс 12) обрыв,неисправность БП,норма,КЗ. Загнал в раздел... И пофигу что там, главное в рип неисправность БП

Бучель Фёдор Сергеевич 8 дней 13 часов назад

В том то и дело, у нас в одной цепи получается и вскрытие корпуса и авария питания
А как отрисовываете на плане? или просто раздел?

Заварзин Сергей Петрович 7 дней назад

Просто раздел. Может все дело в том,что в наших Белорусских блоках питания тампера развязаны через его внутреннюю схему. Вот привычка свое и берёт.

Бучель Фёдор Сергеевич 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)