|  | Из этикетки РИП-12 исп.20: 6 лет 4 месяца назад   Заварзин Сергей1189 да, думал про это, но не подходит - контроль блокировки будет работать только если "основной" датчик в в режиме "Снято", при "Взятии" всё равно будет "Тревога проникновения" – Заварзин Сергей 6 лет 4 месяца назад Вот какток и я начал после всего прочтенного задумываться а правильно ли я делаю : поставил один шунт,задал порогами (тип шс 12) обрыв,неисправность БП,норма,КЗ. Загнал в раздел... И пофигу что там, главное в рип неисправность БП – Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 4 месяца назад В том то и дело, у нас в одной цепи получается и вскрытие корпуса и авария питания А как отрисовываете на плане? или просто раздел? – Заварзин Сергей 6 лет 4 месяца назад Просто раздел. Может все дело в том,что в наших Белорусских блоках питания тампера развязаны через его внутреннюю схему. Вот привычка свое и берёт. – Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Результат изысканий. 6 лет 3 месяца назад   Заварзин Сергей1189 Иконку для ШС пришлось рисовать самому - типа мини блок питания, и вновь вспомнилась очередная неудобность: в АБД есть тип "пользовательских" иконок - их можно отрисовать 10 штук, вставляются по измененному файлу без проблем, только каждый раз приходится вспоминать, какой тип закреплён за какой иконкой, потому, что в АБД саму иконку при выборе в меню изменить нельзя (по крайней мере без изменения .exe). Кстати, для контроля открытой двери, оборудованнной СМШкой, давненько уже отрисовал тип "Дверь" - в принципе удобно получилось, когда на охране - закрыто и зелёное, когда снянто - синее и открытое, когда взлом красное и открытое. – Заварзин Сергей 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Не совсем по теме, но всё же. Не пора бы Производителю выпустить подобный РИП с каналом RS485  и поднять ему здоровья хотя бы до 2А? Собственно клоню к законченному комплекту для СКУД. А то уже и видео развивается, и даже аккумуляторы на любой вкус, а С2000-2 либо на стенку за потолок (что уже очень давно не АЙС), или подбирать шкафы из линейки ИЭК, и тут уже внешний РИП разрушает целостность картины в пользу БП на din рейку от бастиона, где с током всё в порядке. А если стоит задача расширенного контроля по RS, то тут уж нечего делать –шкафчик с С2000-2 и рядом РИП. 5 лет 4 месяца назад   Балакин Игорь Игоревич23 Этот который сейчас на 1 А не конкурент, если ему добавят 1 А и еще RS впихнут, вообще не айс будет. Я ИВЭПР беру в корпусе под два АКБ, на 2 или 3.5 А, в зависимости от нагрузок, вот второе место под АКБ как раз занимает С2000-2. На крышку наклейку с адресом и только в путь. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Интересное решение. Буду посмотреть. Ровно камень в сторону болида. Может Бастиону или Рубежу поныть про БП с штатным местом под типоразмер болида и окошком. Вот они продажи поднимут. – Балакин Игорь Игоревич 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | пора бы Производителю выпустить подобный РИП с каналом RS485  и поднять ему здоровья хотя бы до 2А Имеете ввиду в тот же корпус? 7 Ач будет достаточно? Технических проблем нет для создания такого РИП. Однако ценник подрастет и как подмечено сейчас на 1 А не конкурент   многим для СКУД крайне важны бюджетные варианты, а не технические характеристики и оснащение. 5 лет 4 месяца назад   Гуськов Юрий68 многим для СКУД крайне важны бюджетные варианты, а не технические характеристики и оснащение. Вы реально считате исп.20 бюджетным? – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Хотя... все относительно же? Возможно и бюджетный. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Пардоньте, неправильно понял ваши слова) – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Ну так делайте, сертификат не нужен, RS встроить для вас как два пальца и ничего особого не стоит. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Сертификат в любом случае на изделия должен быть  (или декларация EAC).  На счет прибавки стоимости - (не считая интеллектуальных затрат) другая микросхема преобразователя AC-DC, более мощные комопненты обвязки, трансформатор, более дорогой микроконтроллер, приемопредатчик RS с элементами защиты+ увеличение плошади платы. В общем поднаберется... – Гуськов Юрий 5 лет 4 месяца назад Так он вроде в разделе с пожарным сертификатом, а это вроде как намного критичнее, чем если без него, пожарного. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад лучше с размерами корпуса существующих по-шаманить, всё бюджетнее выйдет – Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Давно уже чесалось, ни как руки не дотягивались... а тут отпуск и ...  5 лет 4 месяца назад   Заварзин Сергей1189 «…не можем определить, по какому "чиху"…» ? БЗС исп.01 https://bolid.ru/production/reserve/optional-hardware/bzs_01.html – Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад да в том то и дело, что рип - "без мозгов" и стоять рядом с ним и ждать реакции - ну ни как. единственное, на что грешим, на немедленную реакцию скачков и провалов про входному питанию, была бы задержка на 2-5 секунд, (как у скатов), былоб проще. имхо. – Заварзин Сергей 5 лет 3 месяца назад Ну, если есть подозрение, и основная задача, убедиться что это именно: скачки/провалы 220В можно, например, взять реле на 220 с двумя группами на переключение и сделать отсечку по самоподдержке. Дёрнулась фаза - реле сбросилось и заблокировалось (через свои же контакты), и с неё, каким-то датчиком записать в журнал дата/время. А потом попытаться посмотреть, что в это время с фазой происходит, может что-то «тяжёлое» стартует. Или задача в другом? – Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад ок. понял, но задачу надо решать другим инструментом, поищем смарт-упс, рип-rs или вольтметр с памятью – Заварзин Сергей 5 лет 3 месяца назад Да, оптимальнее вариант «рип-rs». В Орионовской (1.20.3) «статистике» есть «История» - «АЦП зон приборов РИП RS» (п12.5.1.1.2 стр12; п12.5.2.1.2 стр22). – Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад Вопрос только в интеграции параметров у РИП - RS. Лучше все же временно прикрутить что то типа флюка 1748. Или попроще, но с быстрыми отсчетами. Иначе смысла нет.   – Леготин В В 5 лет 3 месяца назад Анализатор качества электроэнергии Fluke 1748/B/EUS. https://www.rusgeocom.ru/products/analizatory-kachestva-elektroenergii-fluke-1748-b-eus ктож поспорит, что Fluke 1748/B/EUS это, и «Госреестр №77310-20», и полное «протоколирование». А если прикинуть навскидку: 536 579 р / 8 034 р = этож ажж 64 штуки - РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS). 12В, 6А (мах 8А); АКБ 2*40Ач; https://bolid.ru/production/reserve/rip/rip-rs485/rip_12-56.html#shop сколько можно с экономить для заказчика (хватит и на АРМ ОрионПро с резервированием). . За чей счёт окажется такой «временный банкет»? – Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад Написал же : " Или чего попроще"  Флюк - как пример технических характеристик. Цена у него да, впечятляет. Но все его возможности тут не нужны.  – Леготин В В 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
4473 раза
6 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 6 лет 4 месяца назад