партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСостояние РИП-12 исп.20 с оптореле на плане ОрионПро

Эксплуатация » Состояние РИП-12 исп.20 с оптореле на плане ОрионПро

Из этикетки РИП-12 исп.20:
РИП-12 исп.20 обеспечивает контроль ...параметров..  помощью гальванически развязанного оптореле К1. Выходная цепь К1 работает по тактике обобщенной неисправности, т.е. при возникновении одного из событий: отсутствие сетевого напряжения, ... или коротком замыкании на выходе 12 В – оптореле переходит в состояние «разомкнуто».
К реле К1 (цепь контроля РИПа) мы добавляем извещатель вскрытия корпуса (типа ВК-1), шлейф контролируется обычными радиалками типа С2000-4 или Сигнал-10. Шлейф обычно используем обычный охранный (тип 4 - вскрытие корпуса)
Сейчас задался целью - получить более подрпобную информацию о состоянии РИПа и ни чего кроме программируемого технологического на ум не приходит. Для деления на диапазоны сопротивлений на сработку ВК-1 и на К1 добавлять шунты к Rнорм типа Rкорпуса и Rавария_питания.
тогда 5 диапазонов:
1) КЗ - это совсем плохо, бежим и разбираемся 
2) Rнорм - гуд
3) Rнорм+Rкорпус - взлом корпуса, это плохо, бежим и разбираемся 
4) Rнорм+Rавария_питания - не гуд, но терпимо
5) больше чем 4) - это совсем плохо, бежим и разбираемся 
​Напрягает, что в принципе технологический тип -12 при потере связи с прибором не сохранит "тревоги" и изменение диапозонов
Тогда только переводить переименовывая события... допустим "пожарный тепловой" в псевдо-технологический
Интересно, а кто и как это делает - спиной чувствую, что леплю лисапед, а что конкретно недогоняю, непонятно.
И ещё интересно, а кто и как отрисовывает на планах ОрионПро этот несчастный выход РИПа - для прибора, то это Вход, был бы выход, можно было бы "перерисовать. Но это я так понимаю, проще сделать через связку ШС-реле и на план выводить состояние реле?

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Изпользовать тип входа 5 охранный с контролем блокировки?  На четверках и десятках есть.

Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад

да, думал про это, но не подходит - контроль блокировки будет работать только если "основной" датчик в в режиме "Снято", при "Взятии" всё равно будет "Тревога проникновения"

Заварзин Сергей 5 лет 5 месяцев назад

Добавить контроль в снятом состочнии?

Леготин В В 5 лет 5 месяцев назад

Вот какток и я начал после всего прочтенного задумываться а правильно ли я делаю : поставил один шунт,задал порогами (тип шс 12) обрыв,неисправность БП,норма,КЗ. Загнал в раздел... И пофигу что там, главное в рип неисправность БП

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 5 месяцев назад

В том то и дело, у нас в одной цепи получается и вскрытие корпуса и авария питания
А как отрисовываете на плане? или просто раздел?

Заварзин Сергей 5 лет 5 месяцев назад

Просто раздел. Может все дело в том,что в наших Белорусских блоках питания тампера развязаны через его внутреннюю схему. Вот привычка свое и берёт.

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Результат изысканий.
Оптимальным принят вариант контроля вскрытия корпуса РИПа через датчик вскрытия смонтированного в нем прибора.
Для этого лицевую крышку прибора не защёлкиваем на основание, а закрепляем двухсторонним скотчем с внутренней стороны съемной крышки РИПа. При этом:
- приходится выпиливать нижнюю часть лицевой панели, чтобы провода не давили и не сдвигали крышку
- приходится использовать либо толстый скотч либо несколько слоёв скотча для максимального приближения лицевой крышки к светодиодам на плате
- штатные саморезы оказались недопустимо короткими
"Пожелание" о доработке отправил в suuport.
Контроль питания в этом случае будет однозначно определяться как нарушение ШС с типом контроль питания.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Иконку для ШС пришлось рисовать самому - типа мини блок питания, и вновь вспомнилась очередная неудобность: в АБД есть тип "пользовательских" иконок - их можно отрисовать 10 штук, вставляются по измененному файлу без проблем, только каждый раз приходится вспоминать, какой тип закреплён за какой иконкой, потому, что в АБД саму иконку при выборе в меню изменить нельзя (по крайней мере без изменения .exe).
Кстати, для контроля открытой двери, оборудованнной СМШкой, давненько уже отрисовал тип "Дверь" - в принципе удобно получилось, когда на охране - закрыто и зелёное, когда снянто - синее и открытое, когда взлом красное и открытое.

Заварзин Сергей 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не совсем по теме, но всё же. Не пора бы Производителю выпустить подобный РИП с каналом RS485  и поднять ему здоровья хотя бы до 2А? Собственно клоню к законченному комплекту для СКУД. А то уже и видео развивается, и даже аккумуляторы на любой вкус, а С2000-2 либо на стенку за потолок (что уже очень давно не АЙС), или подбирать шкафы из линейки ИЭК, и тут уже внешний РИП разрушает целостность картины в пользу БП на din рейку от бастиона, где с током всё в порядке. А если стоит задача расширенного контроля по RS, то тут уж нечего делать –шкафчик с С2000-2 и рядом РИП.
 

4 года 4 месяца назад

avatar
Этот который сейчас на 1 А не конкурент, если ему добавят 1 А и еще RS впихнут, вообще не айс будет. Я ИВЭПР беру в корпусе под два АКБ, на 2 или 3.5 А, в зависимости от нагрузок, вот второе место под АКБ как раз занимает С2000-2. На крышку наклейку с адресом и только в путь.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Интересное решение. Буду посмотреть. Ровно камень в сторону болида. Может Бастиону или Рубежу поныть про БП с штатным местом под типоразмер болида и окошком. Вот они продажи поднимут.

Балакин Игорь Игоревич 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

пора бы Производителю выпустить подобный РИП с каналом RS485  и поднять ему здоровья хотя бы до 2А

Имеете ввиду в тот же корпус? 7 Ач будет достаточно?
Технических проблем нет для создания такого РИП. Однако ценник подрастет и как подмечено
сейчас на 1 А не конкурент  

многим для СКУД крайне важны бюджетные варианты, а не технические характеристики и оснащение.

4 года 4 месяца назад

avatar
многим для СКУД крайне важны бюджетные варианты, а не технические характеристики и оснащение.

Вы реально считате исп.20 бюджетным?

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Хотя... все относительно же? Возможно и бюджетный.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Наоборот, - небюджетным, отоносительно ивэпр.

Гуськов Юрий 4 года 4 месяца назад

Пардоньте, неправильно понял ваши слова)

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Ну так делайте, сертификат не нужен, RS встроить для вас как два пальца и ничего особого не стоит.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Сертификат в любом случае на изделия должен быть  (или декларация EAC). 
На счет прибавки стоимости - (не считая интеллектуальных затрат) другая микросхема преобразователя AC-DC, более мощные комопненты обвязки, трансформатор, более дорогой микроконтроллер, приемопредатчик RS с элементами защиты+ увеличение плошади платы.
В общем поднаберется...

Гуськов Юрий 4 года 4 месяца назад

Так он вроде в разделе с пожарным сертификатом, а это вроде как намного критичнее, чем если без него, пожарного.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

лучше с размерами корпуса существующих по-шаманить, всё бюджетнее выйдет

Волков Андрей 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Давно уже чесалось, ни как руки не дотягивались... а тут отпуск и ... 
Давайте по порядку, забылось, но сейчас такая "перспективная" схема нарисовалась:
Крышки корпуса прибора на скотч как правило уже не клеим - муторно, неудобно, колхозно.. но можно в принципе использовать.
Красиво нарисовалась схема определения проблемы "пропадание 220В" на входе - мы включаем на "мыльницах" (Сигнал-10, -кдл...) контроль 2-го ввода питания и заводим его (12В) через К1, и получаем информацию-предупреждение о наличии проблемы с питанием 220В и дальше уже красиво - мы предупредили, что есть проблема. тапки тока не бросайте, это ж не про пожарку.
но, на любимой "двоечке" нет двух вводов питания :(
Главная проблема использования "исп.20" - до сих пор не можем определить, по какому "чиху" эта гангрена рвет К1 !!! постоянные сработки, такое ощущение, что происходит немедленная реакция на скачки/провалы 220В - напрягает.

4 года 4 месяца назад

avatar
«…не можем определить, по какому "чиху"…»

 ?
БЗС исп.01
https://bolid.ru/production/reserve/optional-hardware/bzs_01.html
 

Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад

да в том то и дело, что рип - "без мозгов" и стоять рядом с ним и ждать реакции - ну ни как.
единственное, на что грешим, на немедленную реакцию скачков и провалов про входному питанию, была бы задержка на 2-5 секунд, (как у скатов), былоб проще. имхо.

Заварзин Сергей 4 года 4 месяца назад

Ну, если есть подозрение, и основная задача, убедиться что это именно:
скачки/провалы 220В

 можно, например, взять реле на 220 с двумя группами на переключение и сделать отсечку по самоподдержке. Дёрнулась фаза - реле сбросилось и заблокировалось (через свои же контакты), и с неё, каким-то датчиком записать в журнал дата/время. А потом попытаться посмотреть, что в это время с фазой происходит, может что-то «тяжёлое» стартует.
Или задача в другом?
 

Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад

ок. понял, но задачу надо решать другим инструментом, поищем смарт-упс, рип-rs или вольтметр с памятью

Заварзин Сергей 4 года 4 месяца назад

Да, оптимальнее вариант «рип-rs».
В Орионовской (1.20.3) «статистике» есть «История» - «АЦП зон приборов РИП RS» (п12.5.1.1.2 стр12; п12.5.2.1.2 стр22).

Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад

Вопрос только в интеграции параметров у РИП - RS. Лучше все же временно прикрутить что то типа флюка 1748. Или попроще, но с быстрыми отсчетами. Иначе смысла нет.  

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Анализатор качества электроэнергии Fluke 1748/B/EUS.
https://www.rusgeocom.ru/products/analizatory-kachestva-elektroenergii-fluke-1748-b-eus
ктож поспорит, что Fluke 1748/B/EUS это,
и «Госреестр №77310-20», и полное «протоколирование».
А если прикинуть навскидку:
536 579 р / 8 034 р = этож ажж 64 штуки - РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS).
12В, 6А (мах 8А); АКБ 2*40Ач;
https://bolid.ru/production/reserve/rip/rip-rs485/rip_12-56.html#shop
сколько можно с экономить для заказчика
(хватит и на АРМ ОрионПро с резервированием).
.
За чей счёт окажется такой «временный банкет»?
 

Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад

Написал же : " Или чего попроще"  Флюк - как пример технических характеристик. Цена у него да, впечятляет. Но все его возможности тут не нужны. 

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3861 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.