партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажне отрабатывает пожар 2

Инсталляция, монтаж » не отрабатывает пожар 2

не отрабатываеть пожар 2 https://yadi.sk/d/Pdnm7c09HzwHjQ
сделан сценарий чтоб реле отрабатывали от пожара2, а в итоге срабатываю датчик, и все реле включаться и на пульте пишет пожар 1

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

настройка на с2000м алгоритм: пожар2 стоит 2 датчика

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

конфигурация 13 кдл

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для начала попробуйте без запрещающих условий обкатать один из сценариев, потом верните запреты, но с указанием разделав, а не просто события, если не поможет, то как вариант обновить М до 4.12?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
я уже дошел до того, что убрал все условия и запрещающие и разрещающие,  а они все равно отрабатывают

Чернышев Артём Владимирович 5 лет 6 месяцев назад

У вас часом в самом приборы нет привязок реле к собственным шс? Вы же в курсе, что для управления выходами централизованно, необходимо убрать все "+" с выходов и указать тактику выходу 0 - Не управлять через uprog в самом приборе?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Разобрался,  pprod сделал тип шлейфа, к кдл зоны все убрал, и все пошло.

Чернышев Артём Владимирович 5 лет 6 месяцев назад

С зонами в КДЛ, нормально отрабатывает, только надо для начала определить, Пожар2 будет М формировать или КДЛ. Ну и тип как вы заметили влияет, теперь, с верерсий 3.хх влияет.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Так зоны то нужны только для внутреннего управления КДЛ, для собственных релейных блоков и клапанов. Если внутренних привязок нет - нет и смысла их использовать.

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Смысл есть, Пожар2 может сформировать сам прибор, а может и М, путем настройки алгоритма в настройках.На объектах с нуля, я делаю это в КДЛ, ну такой фетиш, на тех "за кем-то", в М, ибо разбираться можно долго.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3508 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.