|
Здравствуйте! Возникла необходимость использовать c2000-ethernet в качестве преобразователя. Виртуальный COM для реализации задачи не подходит. Подскажите, возможно ли реализовать следующую схему? 5 лет 4 месяца назад Сергей 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не вижу никаких ограничений для этого, ответ - ДА 5 лет 4 месяца назад Налетов Константин 1985а что, в ПК уже появился физический порт rs485?)) если судить по названию темы и тому что виртуальный не подходит.
– Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Ну если потратить ~150 баксов и вставить плату в PCI-E, то даже 8 портов можно получить.
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Возможно автор со стороны ПК имел ввиду 232-й. Для справки - порт 232 можно встретить даже в последних модификация материнских плат.
Кроме того, куда-то же автор собирался воткнуть 485-й в ПК. – Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад Так в названии темы все понятно. Предположительно. Сидит сторож в будке на проходной, 485 идет в АБК, там всяческие приборы есть. А тут оппаньки, оптимизация. И решают еще площадку на него добавить. АБК - 1 и АБК - 2 связаны сеткой, а в будку ее никто не потянет. А уж какой 485 в ПК с Орионом - без разницы.
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Если на матери родной 232-й, то конвертер 232 ту 485 даже в чипдипе стоит всего 500 р
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Леготин В В, а на кой ляд нужен адаптер 232-to-485 при наличии 232-го порта на борту у мат. платы применительно к схеме автора?
– Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад Ну написал же,предположим, ПК в отдельном здании(будка на КПП). До ближайшей точки входа в сетку больше ста ярдов\метров. И хорошо так больше. . Чем до сетки и приборов тянуться будем? 232-м? езернетом с репитерами или оптикой? РПИ (свят-свят)?
Схема уточненно может выглядить так: (ПК--485--приборы (или нет приборов))---485---(приборы--485--Ethernet)---сеть--(Ethernet---485---приборы) Да что гадать? Пусть ТС отпишется. – Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Ну написал же,предположим, ПК в отдельном здании(будка на КПП). До ближайшей точки входа в сетку больше ста ярдов\метров. И хорошо так больше. . Чем до сетки и приборов тянуться будем? 232-м? езернетом с репитерами или оптикой? РПИ (свят-свят)? Схема уточненно может выглядить так: (ПК--485--приборы (или нет приборов))---485---(приборы--485--Ethernet)---сеть--(Ethernet---485---приборы) Да что гадать? Пусть ТС отпишется.– Леготин В В 5 часов 28 минут назад Да. Все так. Не могу понять как это настроить. Виртуальный COM сделать получается, приборы C2000-ethernet все видит. В режиме мастера rs линию опрашивает, приборы считывает. С сетью значит проблем нет. Подключая C2000-ethernet по RS485 в программе UPROG опрашивая этот физический COM порт, пару раз находил удаленные приборы. Но подключиться к ним не мог. Не пойму в чем моя ошибка. Вот фото настроек https://drive.google.com/drive/folders/1xJsNg8DISaV6yME72jqI9Natgtc0TPsg?usp=sharing ....:F3 подключен к ПК по 485 .....:4B в этой же подсети с прибором С2000 – Сергей 5 лет 4 месяца назад а зачем 192.168.127.1? вот мастер например туда (и похоже только туда, остальные то неактивны) пытается отправить свои пакеты, да и слейв с этим адресом работает.
.....:4B в этой же подсети с прибором С2000 пульт что ли ещё есть? или это так с2000-2 сокращён? – Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Нормально всё, попробуйте поиграть таймингами для порта, через который Ethernetы подключаются.
Проверку делайте устойчивой считкой конфы Uprogом из удалённых приборов. Да, и повнимательней там с антивирусами (каспер тот ещё жук) и файерволами. По поводу сети один вопросик: Вы уверены, что сеть у Вас не маршрутизируемая? Это к слову об отсутствии шлюза по умолчанию. Нет ли в сети резалки какой нибудь, которая не заявленные для обмена порты режет? Волков Андрей: а зачем 192.168.127.1? Андрей, для компа. – Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад Андрей, для компа. для какого компа? виртуального сом-порта же нету, а больше этот адрес нигде не используется. Или физическому rs485-порту ещё и IP-адрес присваивается? – Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Для того компа, с которого аппаратура настраивается.
– Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад Для того компа, с которого аппаратура настраивается. Конвертер С2000-USB рабочий, с этими настройками подключается к с2000-2 https://drive.google.com/open?id=1cQlcDhNRJbPrGKhlb2p68Yxtwac1uX5u скорость пробовал 4800 ставить - без ответа. пульт что ли ещё есть? или это так с2000-2 сокращён? Без пульта, опечатался с2000-2 прибор По поводу сети один вопросик: Вы уверены, что сеть у Вас не маршрутизируемая? Это к слову об отсутствии шлюза по умолчанию. Нет ли в сети резалки какой нибудь, которая не заявленные для обмена порты режет? Сисадмины говорят, что с эим все должно быть номально. Пробовал ставить шлюз 192.168.127.100 – Сергей 5 лет 4 месяца назад Для того компа, с которого аппаратура настраивается. но это как-то неправильно, ведь требуется настроить езернеты на работу друг с другом, а не времянку на комп для настройки. – Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад а не времянку на комп для настройки почему бы и нет, чтобы по объекту как сайгак не носится. с этими настройками подключается Я спрашивал про настройки порта сделанные программой Settings. – Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад почему бы и нет, чтобы по объекту как сайгак не носится а для чего носиться? если проблема с веткой или прибором, то ноут, usb-rs485 и подключаться к прибору напрямую, а не тыкаться в каждую компьтерную розетку на пути (к тому же сети безопасности могут быть если не физически, то программно отделены от сети объекта), это может быть и бесполезно - буквально вчера решил старую проблему на удалённом объекте, подключение по сети никак не помогало, езернет виден и был на 10 раз настроен и перепроверен, а единственный прибор за ним не находился, но хватило одного раза подключиться напрямую, чтобы выяснить, что у прибора просто адрес слетел (такой адрес уже был в интерфейсе, но это никак не проявлялось, что странно). Здесь бы я настроил езернеты уже по рабочему варианту - адреса друг друга безо всяких времянок, возможно и таймауты немного увеличить и на компе охраны настраивать сом-порт. – Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Через С2000-USB подключается. 5 лет 4 месяца назад Кечаев Алексей Борисович 193Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3705 раз
5 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий