партнерский раздел
ФорумПроектированиеПодключение с2000-ethernet к АРМ Орион ПРО по rs485

Проектирование » Подключение с2000-ethernet к АРМ Орион ПРО по rs485

Здравствуйте! Возникла необходимость использовать c2000-ethernet в качестве преобразователя. Виртуальный COM для реализации задачи не подходит. Подскажите, возможно ли реализовать следующую схему?
Схема  ПК(орион про)->с2000-ethernet (rs485) -> локальная сеть-> с2000-ethernet (rs485) -> приборы (C2000-2)

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Не вижу никаких ограничений для этого, ответ - ДА

4 года 10 месяцев назад

avatar
а что, в ПК уже появился физический порт rs485?)) если судить по названию темы и тому что виртуальный не подходит.

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Ну если потратить ~150 баксов и вставить плату в PCI-E, то даже 8 портов можно получить.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

в схеме этого не было указано)

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Возможно автор со стороны ПК имел ввиду 232-й. Для справки - порт 232 можно встретить даже в последних модификация материнских плат.
Кроме того, куда-то же автор собирался воткнуть 485-й в ПК.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Так в названии темы все понятно. Предположительно. Сидит сторож в будке на проходной, 485 идет в АБК, там всяческие приборы есть. А тут оппаньки, оптимизация. И решают еще площадку на него добавить. АБК - 1 и АБК - 2 связаны сеткой, а в будку ее никто не потянет. А уж какой 485 в ПК с Орионом - без разницы.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Если на матери родной 232-й, то конвертер 232 ту 485 даже в чипдипе стоит всего 500 р

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Леготин В В, а на кой ляд нужен адаптер 232-to-485 при наличии 232-го порта на борту у мат. платы применительно к схеме автора?

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Ну написал же,предположим, ПК в отдельном здании(будка на КПП). До ближайшей точки  входа в сетку больше ста ярдов\метров. И хорошо так больше. . Чем до сетки  и приборов тянуться будем? 232-м? езернетом с репитерами или оптикой? РПИ (свят-свят)? 
Схема уточненно может выглядить так:

(ПК--485--приборы (или нет приборов))---485---(приборы--485--Ethernet)---сеть--(Ethernet---485---приборы)

Да что гадать? Пусть ТС отпишется.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Ну написал же,предположим, ПК в отдельном здании(будка на КПП). До ближайшей точки  входа в сетку больше ста ярдов\метров. И хорошо так больше. . Чем до сетки  и приборов тянуться будем? 232-м? езернетом с репитерами или оптикой? РПИ (свят-свят)? 
Схема уточненно может выглядить так:

(ПК--485--приборы (или нет приборов))---485---(приборы--485--Ethernet)---сеть--(Ethernet---485---приборы)

Да что гадать? Пусть ТС отпишется.– Леготин В В 5 часов 28 минут назад

Да. Все так. Не могу понять как это настроить. Виртуальный COM сделать получается, приборы C2000-ethernet все видит. В режиме мастера rs линию опрашивает, приборы считывает. С сетью значит проблем нет. Подключая C2000-ethernet по RS485 в программе UPROG опрашивая этот физический COM порт, пару раз находил удаленные приборы. Но подключиться к ним не мог. Не пойму в чем моя ошибка. 

Вот фото настроек
https://drive.google.com/drive/folders/1xJsNg8DISaV6yME72jqI9Natgtc0TPsg?usp=sharing

....:F3 подключен к ПК по 485
.....:4B в этой же подсети с прибором С2000

Сергей 4 года 10 месяцев назад

а зачем 192.168.127.1? вот мастер например туда (и похоже только туда, остальные то неактивны) пытается отправить свои пакеты, да и слейв с этим адресом работает.
.....:4B в этой же подсети с прибором С2000

пульт что ли ещё есть? или это так с2000-2 сокращён?

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Нормально всё, попробуйте поиграть таймингами для порта, через который Ethernetы подключаются.
Проверку делайте устойчивой считкой конфы Uprogом из удалённых приборов.
Да, и повнимательней там с антивирусами (каспер тот ещё жук) и файерволами.
По поводу сети один вопросик: Вы уверены, что сеть у Вас не маршрутизируемая? Это к слову об отсутствии шлюза по умолчанию. Нет ли в сети резалки какой нибудь, которая не заявленные для обмена порты режет?
Волков Андрей:
а зачем 192.168.127.1? 

Андрей, для компа.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Неплохо бы настройки СОМ-порта поглядеть.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Андрей, для компа.

для какого компа? виртуального сом-порта же нету, а больше этот адрес нигде не используется. Или физическому rs485-порту ещё и IP-адрес присваивается?

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Для того компа, с которого аппаратура настраивается.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Для того компа, с которого аппаратура настраивается.

Конвертер С2000-USB рабочий, с этими настройками подключается к с2000-2
https://drive.google.com/open?id=1cQlcDhNRJbPrGKhlb2p68Yxtwac1uX5u
скорость пробовал 4800 ставить - без ответа.
пульт что ли ещё есть? или это так с2000-2 сокращён?

Без пульта, опечатался с2000-2 прибор
По поводу сети один вопросик: Вы уверены, что сеть у Вас не маршрутизируемая? Это к слову об отсутствии шлюза по умолчанию. Нет ли в сети резалки какой нибудь, которая не заявленные для обмена порты режет?

Сисадмины говорят, что с эим все должно быть номально. Пробовал ставить шлюз 192.168.127.100
 

Сергей 4 года 10 месяцев назад

Для того компа, с которого аппаратура настраивается.

но это как-то неправильно, ведь требуется настроить езернеты на работу друг с другом, а не времянку на комп для настройки.

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

а не времянку на комп для настройки

почему бы и нет, чтобы по объекту как сайгак не носится.
с этими настройками подключается

Я спрашивал про настройки порта сделанные программой Settings.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

почему бы и нет, чтобы по объекту как сайгак не носится

а для чего носиться? если проблема с веткой или прибором, то ноут, usb-rs485 и подключаться к прибору напрямую, а не тыкаться в каждую компьтерную розетку на пути (к тому же сети безопасности могут быть если не физически, то программно отделены от сети объекта), это может быть и бесполезно - буквально вчера решил старую проблему на удалённом объекте, подключение по сети никак не помогало, езернет виден и был на 10 раз настроен и перепроверен, а единственный прибор за ним не находился, но хватило одного раза подключиться напрямую, чтобы выяснить, что у прибора просто адрес слетел (такой адрес уже был в интерфейсе, но это никак не проявлялось, что странно).
Здесь бы я настроил езернеты уже по рабочему варианту - адреса друг друга безо всяких времянок, возможно и таймауты немного увеличить и на компе охраны настраивать сом-порт.

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Через С2000-USB подключается.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3334 раза

ЗАДАН

4 года 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.