Здравствуйте.На кпп установлен отлаженный и действующий арм Орион .начались проблемы. при включении сплита и электроприбора одновременно начинается нарушение интерфейса.питание бп 220в  (12в с2000м) переносили на другие фазы .ничего не помогло.на бп запитан еще турникет и радиоохрана.Спасибо.

1 год назад

avatar
Качество выходного напряжения 12 вольт зависит не только от номера фазы,  но и от качества самого БП. С возрастом он здоровее не становится, возможно, его надо заменить. Для проверки запитайте аппаратуру от аккумулятора и подёргайте рубильник вашего кондиционера, будет "нарушение интерфейса" или нет. И вообще это повод проверить электропроводку на наличие слабых контактов. 
 

Иванов Андрей Львович 1 год назад

поставил ноый бп.....не помогло
 

Дулинов Константин Анатольевич 11 месяцев 29 дней назад

Необходима полная проверка прокладки кабельных линий и состояние всей системы энергоснабжения на соответствие нормам, правилам и здравому смыслу.
В случае некачественной электропроводки (слабые контакты, малое сечение жил кабеля, превышение потребляемой мощности от расчетной на распред. щите и т.п. и т.д.) можно долго искать причины различных отказов. Но в первую очередь ищите близко расположенные кабели RS-485 (=12В) к кабелям 220В. При пусках/остановках мощных потребителей эл.маг. наводки, при некачественной электропроводке, будут очень существенны.
Что показал эксперимент работы аппаратуры только от АКБ?

Налетов Константин 11 месяцев 29 дней назад

только от акб не пробовал..понадеялся на новый бп...было добавленеие новых сил линий...возможно наводка...какое мин расстояние?
 

Дулинов Константин Анатольевич 11 месяцев 29 дней назад

При параллельной прокладке не менее 50 см.

Налетов Константин 11 месяцев 29 дней назад

спасибо ...будем пробовать

Дулинов Константин Анатольевич 11 месяцев 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Недостаточно исходной информации.
Проверить емкость аккумулятора.
Провести замер потребляемого тока и оценить он не должен превышать Номинальный тока БП

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)