партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажпосле смены адреса отвалился С2000СП.

Инсталляция, монтаж » после смены адреса отвалился С2000СП.

Проблема вот в чем.
После подключения С2000КПБ в систему. он совпал с адресом с С2000СП. после перепрограммирования адреса КПБ пульт перестал видеть СП. также СП не видно через упрог и ппрог. куда копать и что можно сделать.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Отключить интерфейс от блоков и проверить сетевые адреса по-отдельности.Возможно ,что при смене адреса на КПБ и СП1 тоже стал таким же адресом.
 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

спасибо оказались оба с одинаковыми адресами.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Моя рекордная находка - в одной ДПЛС 13 ДИПов с одним адресом и четыре ДИПа с другим. И внешне всё выглядело пристойно, пока не начнёшь тыкать палочкой. 

Иванов Андрей Львович 5 лет 6 месяцев назад

У меня Как-то фигня одна получилась : две БКИ сели под одним адресом. Одну нашел,вторая ушла в нибытие

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2970 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.