Здравствуйте уважаемые форумчане! 5 лет 5 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 246Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почему убрали ? 5 лет 5 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11835Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, коллеги. В отличии от блока приёмно-контрольного охранно-пожарного Сигнал-10 который претерпе́л начиная с версии 1.10 тоже самое. (в Сигнал-20П версии 3.00 также изменена тактика работы пожарных ШС в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.) Но режим "Внимание" с блоков Сигнал-10 и Сигнал-20П никуда не девали. Так в чём же всё-таки разница? - в конфигурационном параметре "Блокировка перезапроса". В Сигналах она есть, а в С2000-4 ее нет. При включенном параметре "Блокировка перезапроса" сработавший извещатель не перезапрашивается, а сразу переходит во "Внимание". В полном соответсвии с алгоритмом, описанным в ГОСТ Р 53325-2012. Если же срабатывание извещателя подтверждено перезапросом - то это "Пожар". 5 лет 5 месяцев назад Кочетков Сергей Андреевич 245 в конфигурационном параметре "Блокировка перезапроса". В Сигналах она есть, а в С2000-4 ее нет.
При включенном параметре "Блокировка перезапроса" сработавший извещатель не перезапрашивается, а сразу переходит во "Внимание". В полном соответсвии с алгоритмом, описанным в ГОСТ Р 53325-2012. Если же срабатывание извещателя подтверждено перезапросом - то это "Пожар" Сергей Андреевич. Это всё мне абсолютно понятно. Но как это "дело" людям на объекте объяснить ? Почему ( допустим) с 1-го этажа приходят сообщения "Внимание" и "Пожар", а со 2-го этажа "Пожар 1" и "Пожар 2". Тем более требуют "Инструкции".Где всё это дело должно быть расписано доходчиво и понятно. ( даже тем инспекторам, которым это положено знать по штату) Дело не в этом .От использования С2000-4 на "пожарку" давно отказались.( накладно на 4 луча "огород городить) Перешли на Сигнал 10. И всё-таки ...какой блок на "пожарку" "правильный", а какой "очень правильный"? Конечно это может вызвать улыбку , но были уже такие случаи. В Проете написано "Внимание" и "Пожар", а по факту "Пожар 1" и "Пожар 2". Вести "прения" можно сколь долго и безрезультатно.Но ведь нужны не "прения", а "Акт выполненных работ". Который вот по этой самой причине мне так долго не подписывали. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад И всё-таки ...какой блок на "пожарку" "правильный", а какой "очень правильный"? Конечно это может вызвать улыбку , но были уже такие случаи. В Проете написано "Внимание" и "Пожар", а по факту "Пожар 1" и "Пожар 2". Вести "прения" можно сколь долго и безрезультатно.Но ведь нужны не "прения", а "Акт выполненных работ". Который вот по этой самой причине мне так долго не подписывали. "правильный" ( в данном случае все-таки не блок, а прибор) - тот, который имеет сертификат и заложен в проект. А уж если он и работает так ,как описанно в проекте - то он "абсолютно правильный" ))) – Кочетков Сергей Андреевич 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да охране объяснить это будет очень сложно, т.к. везде "Внимание" а именно с этого здания сразу "Пожар". 5 лет 5 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 246Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот ответ техподдержки. Все приведенные выше блоки актуальных версий были сертифицированы на соответствие ГОСТ Р 53325-2012, в котором для дымовых извещателей указан именно такой алгоритм работы.
В Сигнал-10 и Сигнал-20П предусмотрен параметр "блокировка перезапроса", при установке которого ШС не будеит пересбрасываться по питанию и будет выдавать события внимание и пожар, но в данном случае в соответствии с ГОСТ Р в помещении должно быть не менее 2х шлейфов с дымовыми извещателями. В каждом ШС должно ссработать по 2 извещателя, чтобы по каждому ШС поступили сообщения Внимание, Пожар и по двум ШС поступило новое событие Пожар2. 5 лет 5 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 246Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4189 раз
5 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий