ФорумИнсталляция, монтажПочему убрали режим (состояние) ШС "Внимание" с 1 – Пожарного дымового двухпорогового, блока приёмно-контрольного охранно-пожарного С2000-4

Инсталляция, монтаж » Почему убрали режим (состояние) ШС "Внимание" с 1 – Пожарного дымового двухпорогового, блока приёмно-контрольного охранно-пожарного С2000-4

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть вопрос по блоку приёмно-контрольному охранно-пожарному С2000-4.
Начиная с версии 3.50 от 10.2016 из возможных режимов (состояния) ШС пропало состояние
-"Внимание" – зафиксировано повторное срабатывание одного извещателя.
 Тип 1 – Пожарный дымовой двухпороговый (в отличии от типа 3 в котором это состояние присутствует)
(проверено после повторного срабатывания одного извещателя режима "Внимание" нет, блок С2000-4 версии 3.71 переходит в режим "Пожар" при срабатывании 2-ого извещателя в "Пожар2")
В Приложении Е Отличия от предыдущих версий,  руководства по эксплуатации блока приёмно-контрольного охранно-пожарного С2000-4, говорится про изменение тактики работы пожарных ШС в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.
В отличии от блока приёмно-контрольного охранно-пожарного Сигнал-10 который претерпе́л начиная с версии 1.10 тоже самое. (в Сигнал-20П версии 3.00 также изменена тактика работы пожарных ШС в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.)
Но режим "Внимание" с блоков Сигнал-10 и Сигнал-20П никуда не девали.
Так в чём же всё-таки разница?
И почему убрали режим (состояние) ШС "Внимание" с 1 – Пожарного дымового двухпорогового блока, приёмно-контрольного охранно-пожарного С2000-4?
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Почему убрали ?
А вот захотели и ...убрали. Зато добавили тип ШС 18, а в Сигнал 10 не добавили..
И что с того? Привыкли уже..
Пути "Болида" неисповедимы. Если кто-то до сих пор к этому привыкает-то я уже давно привык.
Собственно  в том,что "Внимания" не стало  особенно страшного  нет.
Как версия-так изменения. И всё в соответствии с ГОСТ-ом.  ГОСТ-это ГОСТ,а версии -это версии.
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, коллеги.

В отличии от блока приёмно-контрольного охранно-пожарного Сигнал-10 который претерпе́л начиная с версии 1.10 тоже самое. (в Сигнал-20П версии 3.00 также изменена тактика работы пожарных ШС в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.)
Но режим "Внимание" с блоков Сигнал-10 и Сигнал-20П никуда не девали.
Так в чём же всё-таки разница?

 - в конфигурационном параметре "Блокировка перезапроса". В Сигналах она есть, а в С2000-4 ее нет.
При включенном параметре "Блокировка перезапроса" сработавший извещатель не перезапрашивается, а сразу переходит во "Внимание". В полном соответсвии с алгоритмом, описанным в ГОСТ Р 53325-2012.
Если же срабатывание извещателя подтверждено перезапросом - то это "Пожар".

5 лет 5 месяцев назад

avatar
 в конфигурационном параметре "Блокировка перезапроса". В Сигналах она есть, а в С2000-4 ее нет.
При включенном параметре "Блокировка перезапроса" сработавший извещатель не перезапрашивается, а сразу переходит во "Внимание". В полном соответсвии с алгоритмом, описанным в ГОСТ Р 53325-2012.
Если же срабатывание извещателя подтверждено перезапросом - то это "Пожар"


Сергей Андреевич. Это всё мне абсолютно понятно. Но как это "дело"  людям на объекте объяснить ?
Почему ( допустим) с 1-го этажа приходят сообщения "Внимание" и "Пожар", а со 2-го этажа   "Пожар 1" и "Пожар 2".
Тем более требуют "Инструкции".Где всё это дело должно быть расписано доходчиво и понятно. ( даже тем инспекторам, которым это положено знать по штату)
Дело не в этом .От использования С2000-4 на "пожарку" давно отказались.( накладно на 4 луча "огород городить) Перешли на Сигнал 10.
И всё-таки ...какой блок на "пожарку"   "правильный", а какой  "очень правильный"?
Конечно это может вызвать улыбку , но были уже такие случаи. В Проете написано "Внимание" и "Пожар", а по факту "Пожар 1" и "Пожар 2".
Вести "прения" можно сколь долго и безрезультатно.Но ведь нужны не "прения", а "Акт выполненных работ". Который вот по этой самой причине мне так долго не подписывали.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

И всё-таки ...какой блок на "пожарку"   "правильный", а какой  "очень правильный"?
Конечно это может вызвать улыбку , но были уже такие случаи. В Проете написано "Внимание" и "Пожар", а по факту "Пожар 1" и "Пожар 2".
Вести "прения" можно сколь долго и безрезультатно.Но ведь нужны не "прения", а "Акт выполненных работ". Который вот по этой самой причине мне так долго не подписывали.

"правильный" ( в данном случае все-таки не блок, а прибор) - тот, который имеет сертификат и заложен в проект.
А уж если он и работает так ,как описанно в проекте - то он "абсолютно правильный" )))

Кочетков Сергей Андреевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да охране объяснить это будет очень сложно, т.к. везде "Внимание" а именно с этого здания сразу "Пожар". 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот ответ техподдержки.

Все приведенные выше блоки актуальных версий были сертифицированы на соответствие ГОСТ Р 53325-2012, в котором для дымовых извещателей указан именно такой алгоритм работы.
В Сигнал-10 и Сигнал-20П предусмотрен параметр "блокировка перезапроса", при установке которого ШС не будеит пересбрасываться по питанию и будет выдавать события внимание и пожар, но в данном случае в соответствии с ГОСТ Р в помещении должно быть не менее 2х шлейфов с дымовыми извещателями. В каждом ШС должно ссработать по 2 извещателя, чтобы по каждому ШС поступили сообщения Внимание, Пожар и по двум ШС поступило новое событие Пожар2.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4189 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.