|
Надо ли что-то ещё делать? Комментарий. Надо предельно загрубить чувствительность системы в маленькой кладовке, чтобы при задымлении одного датчика реакция была только на индикаторе пульта и мониторе Ориона, и только при задымлении двух датчиков включались исполнительные устройства (сирена, дымоудаление). 5 лет 4 месяца назад Иванов Андрей Львович 3022Как пульт узнаёт, какое состояние ШС приоритетное в конкретном разделе?
Получается, что просто перевести пульт в режим Пожар2 недостаточно, надо ещё для каждого раздела конкретизировать поведение? Если мы скажем пульту, что в этом разделе надо ждать Пожар2, то это будет работать для "сдвоенных" датчиков, но от одиночных датчиков он никогда Пожар2 не дождётся. А если скажем ждать Пожар1, то он дождётся Пожар1 от первого из "сдвоенных" датчиков и запустит ИУ. Правильно? – Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад Чтобы мы с вами не ушли в другую сторону, ответьте на главный вопрос:
Вам надо запускать ИУ при Пожар2 в кладовке и при Пожар1 вне кладовой? – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Именно так.
Цель всего этого - уменьшить "поверхность атаки", помещение за помещением повышать помехоустойчивость системы к действиям персонала (курение, пар от чайника, работа отпаривателем, подметание метлой). Если нельзя сделать во всём здании в целом, то давайте сегодня сделаем только в одном помещении, завтра в другом и т. д. Возможно, завтра я и вне кладовки тоже захочу Пожар2. Но судя по вашим словам, нельзя оставлять разные зоны внутри одного раздела. Потому что внутри одного раздела может оказаться так: : внутри кладовки задымлен 1 извещатель по ложной причине, тревога не нужна, снаружи кладовки задымлен один датчик тоже по ложной причине, тревога не нужна, а система по совокупности извещателей в разделе (не в зонах) выдаст Пожар2, что не нужно. Возможно развитие: внутри раздела будет не одна помещение с зоной, а два помещения со своим зонами, и расположены они будут географически далеко друг от друга. И вот в одном помещении ложно один извещатель, во втором один... Но пока хотя бы понять вот этот простейший случай с начального рисунка. А может быть всё-таки можно? Очень не хочется дробить на маленькие раздельчики. – Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад Начнем с того что параметр "формирование Пожар2", если он включен в М, он действует на всю систему целиком.
В КДЛ вы можете включить нужные входы в зоны и получать только по ним Пожар2, остальные остановятся на Пожар1. Ту ситуацию которую вы описали, это пол беды. Основная проблема в том, что они у вас в одном разделе, вы написали сценарий из двух шагов, при Пожар1 включить все ИУ (подразумевается вне кладовки) и второй, включить все ИУ при Пожар2 (подразумевается внутри кладовой). Но вы то раздел добавляете в условия, а не шс, раздел у вас один в "шагах". Разделу все равно что у вас там сработало, внутри или вне, в одной они зоне в КДЛ или нет, факт в том что пришло событие Пожар1 и М не отличит его по шс, учитывается состояние раздела, следовательно у вас что внутри, что снаружи запустит отработку всего комплекса, как выше писал, раздел то один и условие шага Пожар1 выполнится. Надо делить по разделам, и когда формируется сценарий, в первом шаге указывать условие Пожар1 и нужный раздел вне кладовой, во втором шаге указывать уже другой раздел, в вашем случае кладовка и указывать состояние только Пожар2, тогда будет работать как вы хотите. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Ох-хо-хо.
Сколько новых слов. Сейчас у меня в пульте на вкладке Сценарии управления нет ни одного сценария. Все действия производятся в соответсвии с настройками на вкладке реле. Например: Адрес 8 (СП1) - Реле 1 (пуск СОЭП) - тип реле Реле (по умолчанию) - Программа упр. Включить. К этому реле привязаны все разделы. Вижу, что тип реле можно поставить Пожар2, надо читать. Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете эту вкладку очистить, чтобы не мешалась, и ВМЕСТО неё создать сценарии. А смысл этого в том, что средствами вкладки Реле добиться моих целей невозможно, а средствами вкладки сценарии трудно, но возможно. – Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад Я в крайней степени ничего вам не предлагаю и предлагать не могу, я вам просто пытаюсь объяснить как работает система).
Хорошо, берем вкладку реле, к реле можно привязать одну тактику, идем дальше, пытаемся определиться с тактикой, на самом простом примере: 50 - Включить на заданное время, если в разделе появилось состояние «Пожар 2»; выключить по завершении времени управления или если нет разделов с состоянием «Пожар 2». Или 1 - Включить без задержки при ручном пуске; включить без задержки или с заданной задержкой1), если есть «Пожар 2»; включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар» или «Тревога затопления»; выключить, если нет элементов с указанными выше состояниями. Какую же выбрать, если 50, то тогда реле будет ждать Пожар2 и только его, подходит? Или же 1, но тогда и на Пожар1 и на Пожар2 все будет отрабатывать. С тактикой еще сложнее, там только одна программа управления и много разделов. Сценарий более гибкое решение, об этом писал выше, повторяться не буду. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Я в крайней степени ничего вам не предлагаю – Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад Не за что)
Итог, чтобы одно и то же реле могло работать по нескольким тактикам/программам как в вашем случае, нужен сценарий с несколькими шагами, условиями, разделами. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Перерыв на несколько дней. Построю тестовый стенд с таким же оборудованием, буду экспериментировать на нём. Когда выйдет каменный цветок, перенесу настройки в боевую ПС .
– Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад «…Надо предельно загрубить чувствительность системы в маленькой кладовке, чтобы при задымлении одного датчика реакция была только на индикаторе пульта и мониторе Ориона, и только при задымлении двух датчиков включались исполнительные устройства (сирена, дымоудаление).» «…пока хотя бы понять вот этот простейший случай с начального рисунка…» Иванов Андрей Львович Основное что понятно из вопросов, в чём разница реакций, системы в целом, и по разным зонам. Ответ простой на: «реакция была только на индикаторе пульта и мониторе Ориона» Иванов Андрей Львович Реакция будет всегда (и Пожар и Пожар 2, если специально не блокировать). Далее на таком простом уровне вполне достаточно - базовых тактик («Стандартные программы управления выходами»), и «сценарии» излишни. А Если посмотреть детальнее: «Например: Адрес 8 (СП1) - Реле 1 (пуск СОЭП) - тип реле Реле (по умолчанию) - Программа упр. Включить. К этому реле привязаны все разделы. Вижу, что тип реле можно поставить Пожар2, надо читать. » Иванов Андрей Львович Тут тоже всё просто: То, что нужно «Включить» по «Пожар» - тактика = 1. То, что нужно «Включить» по «Пожар2» - тактика = 50 (50-53). Далее нужно учитывать - «перехлёсты»: «ручники», и наложения уровней пожаров по приоритетам. (а «ручники» легко «абстрагируются» в отдельны(й/е) раздел(ы)). Но нужно всё же учитывать: «в маленькой кладовке» Иванов Андрей Львович Если в «маленькой кладовке» появятся «настоящие» факторы задымлённости, то успеют сработать оба (до визуального осмотра). Как-то так. А «Надо ли что-то ещё делать?» Иванов Андрей Львович Да, в: «1. В С2000М в настройках активируем функцию Пожар 2.» Иванов Андрей Львович Пожар 2 = 0. – Карпов Дмитрий 5 лет 4 месяца назад То, что нужно «Включить» по «Пожар» - тактика = 1. То, что нужно «Включить» по «Пожар2» - тактика = 50 (50-53). Смешное следствие. Если я не хочу учиться сценариям настоящим образом, то самый простейший и самый надёжный путь - это раздробить здание на множество разделов (на каждую комнату свой раздел), и ещё раз удвоить количество реле, на каждое ИУ пусть будет два реле параллельно, одно с тактикой 1, второе с тактикой 50. Разделы с простыми сработками привязать к реле с тактикой 1, разделы с Пожар2 привязать к реле с тактикой 50. Пишу "ещё раз", потому что первый раз уже так сделано. У нас два пульта (адресов больше 127), и каждое ИУ уже может включиться от любого из двух СП1, один управляется первым пультом, второй вторым. – Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад Относительно КДЛ, пожары не «ходят в одиночку», если нужно отсекать (по времени/событию) Пожар 2, то:
«с тактикой 50». А по сути, там, где Пожар 2, рядом и Пожар, и когда Пожар, и сразу Пожар2, то достаточно первой тактики, она оба отработает. – Карпов Дмитрий 5 лет 4 месяца назад Я пока не добрался до сценариев, нет времени. Чуть шаг в сторону. Предположим, что я могу добавлять сколько угодно разделов и сколько угодно реле. Имеет ли право на существование такая структура без сценариев, и нет ли в ней подвоха, например, что Реле 2 включится и при Пожаре1 тоже?
– Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад По тактике 50 должно включиться при Пожар2.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Хорошо. В СП1 для СОЭП есть свободные реле, хотя бы на СОЭП начну некоторые помещения переводить на Пожар2.
– Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад В СП1 свободных реле не так много, все таки проще сценарий накидать, он тут примитивный. исходное выключить, первый шаг разрешающее пожар1 и пожар2 и накидать разделов уровня "комната-1" и второй шаг разрешающее пожар2 и разделы где пыль и дым стоит. Настройку пожара2 делать в контроллере, это более гибко. Только применется для всех разделов. А лишние реле и провода - лишние печали. + контроль неочевиден, надо бы на разрыв контактов уходить
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Что подразумевается под словами "настройка пожара2"? Я знаю, что на вкладке "Зоны" можно произвольному набору зон присвоить номер, другому набору зон присвоить другой номер. Настройка на этом заканчивается или есть ещё что-то?
– Иванов Андрей Львович 5 лет 4 месяца назад Настройка алгоритма "Пожар2" в С2000М , а зоны, если нет локального управления в самом КДЛ по условию Пожар2 не нужны совсем.
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Пожар 2, относительно КДЛ, и относительно пульта (возможность инициации, у обоих).
В КДЛ, условия менее универсальны (но проще), от двух датчиков в зоне, и жёстко 2 минуты, и особое условие на наличие ИПР. В пульте, условия более универсальны (и сложней), время и количество изменяемы, помимо базовых тактик, есть универсальные сценарии… – Карпов Дмитрий 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад
#ссылка