партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКонтроль выхода СП2 (исп 02)

Инсталляция, монтаж » Контроль выхода СП2 (исп 02)

Проблема была такая:
ПНР
Пробный пуск.
ИПР-Пожар-Задержка-срабатывание исполнительных устройств. (реле) - РИП в защиту.
Далее все гаснет включая пульт, КДЛ и прочее.
Начинается загрузка приборов. Вновь переход в пожар и так далее по кругу.
Возможности успеть снять раздел - нет никакой.
Снимаю полностью питание и "всухую" начинаю искать.
Оказывается.
Одна из неисправностей была связана с КЗ выхода СП2. (токовый выход)
КЗ проскакивало через СП далее в линию питания до самого РИПа. Он штатно уходит в аварию снимая V.
Такой проект. один БП на все.
Вопрос в другом. Ошибка от СП2 имеется. Выход при этом включается. И схемотехнически нет реализации защиты от Короткого?
Или это брак конкретной СП2.
Как это все понимать?

 

1 год 4 месяца назад

avatar
А КЗ было чистое, или после МПН ?

Леготин В В 1 год 4 месяца назад

Какое общее потребление у Вашей системы (приборы, пульты и т.д.)? Какой РИП стоит?

Пушкарёв Николай Павлович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Или это брак конкретной СП2.
Как это все понимать?

Станислав.
Скорее всего Вам с такой СП 2 придётся расстаться. Аналогичный случай сегодня.
С СП 2 исп.02 запитано УК-ВК. При ремонте выход "закоротили". Выход показал "КЗ" и просто напросто при сработке не включился. Но на работоспособность всей системы   негативного влияния не оказал.
Что делать ? Сезон ремонтов.
Так что по "обрывам" и "КЗ" я наверно скоро суперспециалистом стану.


 

1 год 4 месяца назад

avatar
Вот и был вопрос, КЗ напрямую, или после диодов. Если КЗ после чего нибудь типа МПН, то СП включится, а дальше уже вопрос в быстродействии защиты РИПа или СП. Сейчас под рукой СП 2-02 нет, там на выходе реле или ключи?

Леготин В В 1 год 4 месяца назад

Есть вариант, что токопотребление всей системы на максимуме возможностей рипа (и возможно уже ввшло за номинальные значения) и любой скачок потребления тока уносит рип в защиту. Сам СП2 может до 3 ампер держать

Пушкарёв Николай Павлович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Была такая ситуация . Пусковой ток зашкаливал выше нормы. Вышел из положения распределением запуска во времени выходов всех СП2.
 

1 год 4 месяца назад

avatar
По токопотреблению все ок. С запасом
Нагрузка у СП2 - УКВК.
Она не рядом с СП2 а удалена на расстояние.В кабеле и проблема была.
КЗ получается до МПН.
 

Родин Станислав 1 год 4 месяца назад

Один блок питания, КДЛ 2.22, СП2 исп.02 вер., не помню какая, коротыш на проводе, до МПН точно - итог следующий: неисправность выхода перманентна, при тревоге не было даже и попыток включить что-нибудь.
На мой взгляд, МПН находится не там, где все говорят.
Другое дело, если коротыш за МПН: "прямой диод" модуля блокируетконтроль цепи, который осуществляется малым напряжением обратной полярности - здесь без вариантов, если БП не сдюжит, то валится всё, что к нему подключено.

Петухов Андрей 1 год 4 месяца назад

Проверить конкретную СП на отработку защит можно просто, подключить на выход автомобильную галогенку ватт 60 или кусок нихрома на 2,5 ома, только блок питания помощьнее., или просто АКБ.  Без всяких диодов вначале. Должен выдать КЗ выхода и не включаться. Потом после МПН, должны быть попытки включения раз в 15 секунд, Если нет  ухода в защиту - СП в топку.

Леготин В В 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не знаю как на СП на КПБ сопротивления по выходу при коротыше до МПН во время оповещения выгорали до углей.

1 год 4 месяца назад

avatar
Что то это все буквально "плохо пахнет"
Где реальная защита от дураков?
Ничего не должно выгорать. Так сложно реализовать корректную защиту?
Это же все таки оборудование для обеспечения безопасности обьектов.
Тем более в России живем. Тяп и ляп мастера. 
Я как инженер докладываю выше о качестве монтажа, но не всегда есть время на переделки
Да и поймать за руку рукожопого монтажника сложновато.
В итоге все как есть...
 

Родин Станислав 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для начала отключить выход от СП 2 и подключить в прибор заведомо исправный МПН, проверить систему, если ошибка не ушла, то СП в топку.

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выже пишите.

Пробный пуск.
ИПР-Пожар-Задержка-срабатывание исполнительных устройств. (реле) - РИП в защиту.

Значит по току РИП валится. Тотже случай как у нас. Ток увеличиваетя на секунду и тутже падает, а РИП уже в защите.
Кллючевой момент 
ИПР-Пожар

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1007 раз

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.