Проблема была такая: 4 года 9 месяцев назад Станислав 242Какое общее потребление у Вашей системы (приборы, пульты и т.д.)? Какой РИП стоит?
– Пушкарёв Николай Павлович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Или это брак конкретной СП2. 4 года 9 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11378Вот и был вопрос, КЗ напрямую, или после диодов. Если КЗ после чего нибудь типа МПН, то СП включится, а дальше уже вопрос в быстродействии защиты РИПа или СП. Сейчас под рукой СП 2-02 нет, там на выходе реле или ключи?
– Леготин В В 4 года 9 месяцев назад Есть вариант, что токопотребление всей системы на максимуме возможностей рипа (и возможно уже ввшло за номинальные значения) и любой скачок потребления тока уносит рип в защиту. Сам СП2 может до 3 ампер держать
– Пушкарёв Николай Павлович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Была такая ситуация . Пусковой ток зашкаливал выше нормы. Вышел из положения распределением запуска во времени выходов всех СП2. 4 года 9 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 226По токопотреблению все ок. С запасом
Нагрузка у СП2 - УКВК. Она не рядом с СП2 а удалена на расстояние.В кабеле и проблема была. КЗ получается до МПН. – Станислав 4 года 9 месяцев назад Один блок питания, КДЛ 2.22, СП2 исп.02 вер., не помню какая, коротыш на проводе, до МПН точно - итог следующий: неисправность выхода перманентна, при тревоге не было даже и попыток включить что-нибудь.
На мой взгляд, МПН находится не там, где все говорят. Другое дело, если коротыш за МПН: "прямой диод" модуля блокируетконтроль цепи, который осуществляется малым напряжением обратной полярности - здесь без вариантов, если БП не сдюжит, то валится всё, что к нему подключено. – Петухов Андрей 4 года 9 месяцев назад Проверить конкретную СП на отработку защит можно просто, подключить на выход автомобильную галогенку ватт 60 или кусок нихрома на 2,5 ома, только блок питания помощьнее., или просто АКБ. Без всяких диодов вначале. Должен выдать КЗ выхода и не включаться. Потом после МПН, должны быть попытки включения раз в 15 секунд, Если нет ухода в защиту - СП в топку.
– Леготин В В 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не знаю как на СП на КПБ сопротивления по выходу при коротыше до МПН во время оповещения выгорали до углей. 4 года 9 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 226Что то это все буквально "плохо пахнет"
Где реальная защита от дураков? Ничего не должно выгорать. Так сложно реализовать корректную защиту? Это же все таки оборудование для обеспечения безопасности обьектов. Тем более в России живем. Тяп и ляп мастера. Я как инженер докладываю выше о качестве монтажа, но не всегда есть время на переделки Да и поймать за руку рукожопого монтажника сложновато. В итоге все как есть... – Станислав 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для начала отключить выход от СП 2 и подключить в прибор заведомо исправный МПН, проверить систему, если ошибка не ушла, то СП в топку. 4 года 9 месяцев назад ООО «Айстек» 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выже пишите. Пробный пуск. ИПР-Пожар-Задержка-срабатывание исполнительных устройств. (реле) - РИП в защиту. Значит по току РИП валится. Тотже случай как у нас. Ток увеличиваетя на секунду и тутже падает, а РИП уже в защите. Кллючевой момент ИПР-Пожар
4 года 9 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 226Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, было такое...У СП-2 (ИСП-02) контроль скажем так очень странный)))) 2 года 2 месяца назад Станислав 242Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2955 раз
4 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 4 года 9 месяцев назад
#ссылка