Всем привет, помогите новичку пожалуйста, на работу прислали, приходится делать) Установлены БКИ с2000, БЗЛ, сигнал п и пульт с2000м. Соединены интерфейсом 485, программировал сам, система охранная, просто на открытие закрытие дверей через герконы. Все работает, но после того как подключаешь вторую пару Сигнал П и БКИ, он прошлую видеть перестаёт и начинает видеть эту пару 5 лет 5 месяцев назад Белозерцев Дмитрий Константинович 51 пара БКИ адрес 40 сигнал П 20, а вторая адрес 42 сигнал П 22. Пульт с 2000М 127 адрес
– Белозерцев Дмитрий Константинович 5 лет 5 месяцев назад Так, давайте разберём понятия, что значит "видеть", т.е. на БКИ начинают отображаться/управляться разделы относящиеся ко второй паре приборов. Если так, то конфиг пульта в студию.
– Налетов Константин 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 пара БКИ 40 и сигнал П 20, вторая пара БКИ42 а сигнал П 22 5 лет 5 месяцев назад Белозерцев Дмитрий Константинович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У Вас проблема не с пультом,блоками или интерфейсом. 5 лет 5 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849А минус питания (0В)прям на всех приборах общий должен быть?? Объясните пожалуйста что будет происходить если он будет не общим. А к новым приборам действительно общий минус не идёт, да и питание кинул по зу для раций
– Белозерцев Дмитрий Константинович 5 лет 5 месяцев назад Объясните пожалуйста что будет происходить если он будет не общим.
Объяснить не могу так как и сам до определённого времени относился к этому делу с "прохладцей". Типа ...работает без объединения по ОВ и ..так сойдёт.Но в процессе эксплуатации понял,что эта функция очень важна. Так что не сочтите за труд и сделайте объединение по ОВ так как рекомендует производитель. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 пара БКИ 40 Пара - это опечатка? Если у пары одинаковые адреса 40, то одному БКИ оставьте 40, второму БКИ придумайте другой адрес. 5 лет 5 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063Пара всм БКИ и сигнал П с адресами 40 и 20. И пара Вторая БКИ и сигнал П с адресами 42 и 22
– Белозерцев Дмитрий Константинович 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3285 раз
5 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 5 лет 5 месяцев назад
#ссылка