партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияпрограмирование пульта с2000м через с2000-ethernet

Эксплуатация » програмирование пульта с2000м через с2000-ethernet

0

Здравствуйте
Есть задача вносить поправки в конфигурацию пульта с2000м на удаленном обьекте
с2000-ethernet в режиме pass присоеденили к пульту через rs232 
переводим пульт в режим програмирования
 в uprog видим всю систему и можем все
а в pprog вообще ничего не видим
при соеденении по rs485 то-же самое
что мы делаем не так

 

2 года 2 месяца назад

avatar

PProg и версия пульта совместимы? http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2.07.pdf 

Для версии 2.07
Пульт может конфигурироваться с персонального компьютера программой PProg версии 3.01 build 58 или выше. Программа бесплатная и доступна на сайте bolid.ru. В комплекте с программой PProg имеется инструкция по ее использованию

Богданюк Дмитрий 2 года 2 месяца назад

версия пульта 2.05
версия pprog 3.01 build 60

Корчуганов Денис 2 года 2 месяца назад

Pprog 3.1 (доступна для скачивания на сайте) или 3.01? Более года назад были версии ПО, которые не работали в режиме виртуального com-порта с определёнными ip-адресами.
Номер виртуального com-порта и в uprog, и в pprog один и тот же указываете?

Ольга 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

0

версия pprog 3.1 build 60
версия пульта 2.05

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

pprog и uprog используют разные таймауты.

2 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Все зароботало, всем спасибо
в конфигурации виртуального com порта указываем протокол ОРИОН-ПРО , пульт в режиме програмирования

2 года 2 месяца назад

avatar

Странно.. В настройках pprog действительно необходимо задавать соответствующий тип протокола. Правда, соответствие такое:
1. Если пульт находится в режиме компьютер и поиск пульта осуществляется по rs-232, то необходимо поставить тип протокола Орион Про.
2. Во всех остальных случаях необходимо поставить тип протокола Орион.

Ольга 2 года 2 месяца назад

Разницы нет - в каком режиме находится С2000М. Пригораммировании пульта или приборов ИСО"Орион" через пульт в режиме программирования - необходимо устанавливать тип протокола "Орион". Протокол "Орион Про" необходим для программирования конфигурации пульта С2000М версии 2.06 и выше программой PProg без перевода пульта в режим программирования, еще необходимо в настройках RS-232 пульта установить режим "Компьютер". Хороший вариант для конфигурирования удаленных пультов С2000М без выезда к ним.

Панченко Юрий Николаевич 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

885 раз

ЗАДАН

2 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.