Добрый вечер.
Везде рекомендуется для электромагнитных замков при подключении их к С2000-2 и прочим контроллерам использовать отдельный блок питания или защитный диод для предотвращения воздейсвия наводок от замка на приборы и считыватели.
Вопрос: БЗК решает проблему негативного воздейсвия электромагнитных замков на приборы или он защищает только от перегрузки и КЗ?

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Для с2000-2 обычно хватало диода в замке, отдельного провода от блока питания. Ежели блок питания плешивый, то в контроллер можно задать конденсатор электролит вольт на 25 и ёмкостью побольше.
А в БЗК фильтров нет.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Так это для электромеханических. Для электромагнитных или диод, или схема диод стабилитрон конденсатор

Леготин В В 5 лет 4 месяца назад

В БЗК есть фильтр на каждый канал, дроссель + конденсатор. Еще во времена аналоговых камер эти фильтры помогали от взаимных помех по питанию.

Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 4 месяца назад

При всём уважении к БЗК, ни величины емкости электролитов, ни индуктивности дросселей не хватит, чтобы гарантировано подавить помеху от замков. От эл.мех. защёлок ещё может и проглотит, а вот от замков вряд ли. Тут от замка многое зависит.

Налетов Константин 5 лет 4 месяца назад

Нужно разработать БЗК исп.03 с фильтрами помощнее и с диодом/варистором на каждом выходе, :) Клеммники под большее сечение, свободные промежуточные клеммы.

Или в С2000-2 специальная плата-фильтр в виде опции, устанавливаемая вовнутрь на заранее предусмотренные посадочные места.

Кстати, пока вспомнил. У С2000-2 есть самовосстанавливающийся предохранитель по питанию. Нельзя ли добавить то же самое на питание каждого считывателя. Или уже есть?

Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тогда что скажете по поводу следующей схемы:

РИП---Конденсатор---БЗК---Линии питания замков---Диод---ЭМ замок
 |
 |---БЗК---Линии питания С2000-2

Она сапасает от негативного воздействия замков, а в случае КЗ на считывателях и замках не откроютя все двери.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3842 раза

ЗАДАН

5 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.