Добрый день, столкнулся с объектом, где предусмотренно раздельное поэтажное включение оповещения. к примеру пожар на 3ем, сначала запуск оповещения на этом этаже, потом на вышенаходящемся, потом ниже, потом остальные. 7 лет назад
Шубников Илья Михайлович 36Релюхами, для этого несколько СП1 заложены, а стойка оповещения на Мете с селектором на 16 каналов.
Уже тактику написал, опробывал. Так что вопрос не актуален. – Шубников Илья Михайлович 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
...но ведь дело в том, что сценариев будет столько, сколько этажей, а на каждое реле привязка одного сценария. Все решается шагами в сценарии. 7 лет назад
Тремасов Константин Александрович 5659тьфу ты, точно, затупил, на Рубеже заработался, болид подзабываю.
– Шубников Илья Михайлович 7 лет назад Но не стоит забывать, что шаги у сценариев тоже не бесконечные
– Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4056 раз
7 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Карпов Дмитрий 7 лет назад
#ссылка