Здраствуйте, подскажите пож-та: 5 лет 4 месяца назад Голиков Максим Юрьевич 17Правой кнопкой по извещателю, пожарное тестирование. После теста, отключить.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад Если в разделе много извещателей, то удобней включить тестирование, по всему разделу.
(тест включается, как в Орионе, так и через меню пульта - по разделу в целом). – Карпов Дмитрий 5 лет 4 месяца назад Карпов Дмитрий , спасибо. Про разделы с пульта не знал.
– Владимир Потапов 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если в разделе много извещателей, то удобней включить тестирование, по всему разделу. Как можно сделать режим тест для раздела с извещателями (чтобы не тыкать на каждый, когда их много) на пульте С2000М?
4 года 6 месяцев назад Абатуров Антон Васильевич 183Сразу предупрежу, переключая раздел в режим «ТЕСТ», чтобы не «потушить себе по голове», выполнить соответствующие рекомендации.
Запуск прост, из режима часов, → ввести пароль (который именно для раздела), → выбрать нужный, → контекст, → стрелку вправо (2раза), → «ВКЛ.ТЕСТ», → «выполнить». (сработает, если… в самом пульте выполнены необходимые настройки). – Карпов Дмитрий 4 года 6 месяцев назад В Ппрог лучше создать уровень доступа для тех. персонала с разрешенным режимом Тестирования
– Морковкин Сергей Михайлович 4 года 6 месяцев назад Через сценарий, очень удобно, но…
Объяснять не буду, потому как, можно одним движением карты, поставить всю систему в тест. И если для запуска речевого, очень удобно, но при наличии пожаротушения, получить опасность запуска, от одного ДИПа по «ПОЖАР2». Кто разберётся сам, хорошо, кто не сможет, то лучше, вначале научиться, такие ошибки нынче очень дороги (газировка на «≈полляма», за секунды). – Карпов Дмитрий 4 года 6 месяцев назад Что мудрить то? Или с пульта или с плана в Орионе включить пожарное тестирование, задать время тестирования и проверяйте что хотите и какой угодно ДИП у КДЛки. Хоть лазером светите, хоть диод нажимайте. Зачем сценарии то писать? При проверке ГПН только так и делаем - один возле пульта, другой с инспектором ходит. Светанул - пришёл тест извещателя. Включил его с пульта в пожарное тестирование. Светанул ещё раз - идёт пожар со всеми вытекающими. А про АСПТ - ни разу ещё не видел, что бы инспектор заставлял на нём сработку делать с установленными МПП))) Ну было один разок - отключили все цепи пуска, дали сработку. Инспектор посмотрел, удовлетворился и в дальнейшем не настаивал. Жаль что у ИПРов нет такого способа проверки, а то, бывает, забудешь ключ взять...)))
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 6 месяцев назад Объекты разные бывают, и ситуации тоже…
Иначе, и вопросов бы не было. – Карпов Дмитрий 4 года 6 месяцев назад Тут наверно надо в предложения по развитию писать. Пришлось средних размеров объект лазером простреливать, искать двойники и отклонения от проекта. Умные монтажнички ! Задолбало на пульте кнопки жать. Ну почему мне на суперширокоформатном дисплее пишут "тест раздела ХХХ" ? Не по пьянке же лазером тычу. А для конкретики приходится в журнал лезть. Что мешало сделать нормальное тестовое сообщение пр Х\шс Y\ раздел Z. Наименование раздела потом посмотрю.
– Леготин В В 4 года 6 месяцев назад «Что мешало» Согласен, интересный нюанс. И добавил «?» – Карпов Дмитрий 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7430 раз
5 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Слугин Юрий Александрович 5 лет 4 месяца назад
#ссылка