Здравствуйте, такой вопрос есть Сигнал 20п, на два шлейфа посажены ручники, необходимо от них запускать тушение на АСПТ, находятся они удаленно от самой комнаты тушения. Это можно сделать только с помощью сценария в с2000м? Или есть ещё какие способы? Если сценарием, то к чему привязывается сценарий, к ИПР?

1 месяц 4 дня назад

avatar
Через сценарий управления шлейфом.
Можно ,конечно "ручники" привязать в собственному реле С2000-АСПТ,а через это реле подать "Пожар" на "свой же ШС АСПТ"
Но это я считаю не есть хорошо.
Впрочем кому-то и нравится.Несколько раз уже обсуждали подобное.А повторяться не хочется.
И тот и другой вариант выполнить довольно не сложно.Выбирать Вам.

Каргапольцев Артур 1 месяц 4 дня назад

а если на Сигнале есть свободное реле, то наверное можно и без сценариев и центрального управления обойтись, выставить плюсики этому реле и нужным ШС. Реле прикрутить как ручной пуск в АСПТ.

Волков Андрей 1 месяц 4 дня назад

 Каргапольцев Артур, а к чему на АСПТ прикручивается этот сценарий? К ИПР или дистанционный пуск?

Алексей 1 месяц 4 дня назад

 К   ШС 11,то есть "дистанционный пуск".

Каргапольцев Артур 1 месяц 4 дня назад

Спасибо

Алексей 1 месяц 4 дня назад

Из справки на pprog:
Шлейф 11 и 10 прибора «С2000-АСПТ» версии 3.хх, или
Шлейф 11 прибора «С2000-АСПТ» версий 2.хх

Если с 11 не пройдет, то и к 10 тоже привяжите. При условии что у вас АСПТ 3.хх версии.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

277 раз

ЗАДАН

1 месяц 4 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.