партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал 20П и С2000 АСПТ

Инсталляция, монтаж » Сигнал 20П и С2000 АСПТ

Здравствуйте, такой вопрос есть Сигнал 20п, на два шлейфа посажены ручники, необходимо от них запускать тушение на АСПТ, находятся они удаленно от самой комнаты тушения. Это можно сделать только с помощью сценария в с2000м? Или есть ещё какие способы? Если сценарием, то к чему привязывается сценарий, к ИПР?

4 месяца 7 дней назад

avatar
Через сценарий управления шлейфом.
Можно ,конечно "ручники" привязать в собственному реле С2000-АСПТ,а через это реле подать "Пожар" на "свой же ШС АСПТ"
Но это я считаю не есть хорошо.
Впрочем кому-то и нравится.Несколько раз уже обсуждали подобное.А повторяться не хочется.
И тот и другой вариант выполнить довольно не сложно.Выбирать Вам.

Каргапольцев Артур 4 месяца 7 дней назад

а если на Сигнале есть свободное реле, то наверное можно и без сценариев и центрального управления обойтись, выставить плюсики этому реле и нужным ШС. Реле прикрутить как ручной пуск в АСПТ.

Волков Андрей 4 месяца 7 дней назад

 Каргапольцев Артур, а к чему на АСПТ прикручивается этот сценарий? К ИПР или дистанционный пуск?

Алексей 4 месяца 6 дней назад

 К   ШС 11,то есть "дистанционный пуск".

Каргапольцев Артур 4 месяца 6 дней назад

Спасибо

Алексей 4 месяца 6 дней назад

Из справки на pprog:
Шлейф 11 и 10 прибора «С2000-АСПТ» версии 3.хх, или
Шлейф 11 прибора «С2000-АСПТ» версий 2.хх

Если с 11 не пройдет, то и к 10 тоже привяжите. При условии что у вас АСПТ 3.хх версии.

Тремасов Константин Александрович 4 месяца 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

490 раз

ЗАДАН

4 месяца 7 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.