партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-АСПТ - С2000-4 - Сигнал20

Эксплуатация » С2000-АСПТ - С2000-4 - Сигнал20

Здравствуйте!
При эксплуатации пожарно-охранной сигнализации столкнулись с проблемой.
Ситуация следующая: в дизельной установленны С2000-АСПТ и С2000-4 с считывателем для снятия с охраны ключем. Сингал о пожаре выводиться на Сигнал 20 с С2000-АСПТ, сигнал о вскрытии с С2000-4 с К1 на тот же Сигнал 20.
При отключении электропитания и дальнейшем разряде АКБ и последующего полного отключения С2000-4 и С2000-АСПТ Сигнал 20 ни как не распознал. 
Правильно ли это? В таком случаи при длительном пропадании питания мы не узнаем о возможном возгорании или взломе.
Как правильно должна работать система ОПС при пропадании питания?

4 года 8 месяцев назад

avatar
Ну забыли в шлейф контроля АСПТ включить реле неисправность, да и на четверке для к1 назначили первую тактику. а не десятую. То ли еще бывает, дело такое, житейское. 

Леготин В В 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ла-ла ла-ла, никто толком ничего не ответил.

Вокуев Евгений Викторович:
Как правильно должна работать система ОПС при пропадании питания?


При пропадании основного электропитания система должна сохранить свою работоспособность на время не менее нормативного, для каждой подсистемы свои нормативы. Однако, исторически сложилось так, что для обеих систем это время не менее 24ч в дежурном режиме плюс время работы в режиме тревоги. Одновременно с пропаданием основного электропитания должно произойти следующее:
- если имеется второй фидер 220В (380В) автоматически производится переключение на него, на посту ОПС тихо, т.к. это только для энергетика головная боль.
- если АВР реализован на АКБ, то на посту ОПС выдаётся извещение о переходе систем на резерв.
Делаем вывод из выше сказанного.
У Вас второй вариант АВР, но нет передачи извещения на пост ОПС о переходе на резерв. Для реализации такого оповещения существует множество вариантов. Самый правильный это установить С2000М и С2000-ПТ, обвязать всё RS-485. Вариант похуже, в ШС Сигнала-20 добавить реле "НЕИСПР." АСПТ на размыкание ШС, сам ШС сигнала должен быть пожарного типа. Аналогично поступить и с С2000-4, но тут нужна информация о занятых реле.
Далее:
Вокуев Евгений Викторович:
При отключении электропитания и ... полного отключения С2000-4 и С2000-АСПТ Сигнал 20 ни как не распознал.

Это абсолютно не правильно. Скорее всего все ШС Сигнала-20 скоммутированы на нормально-замкнутых контактах реле приборов. Необходимо переделать.
Как-то так.

4 года 8 месяцев назад

avatar
Спасибо за ответ. Как минимум будем перенастраивать реле.

Вокуев Евгений Викторович 4 года 8 месяцев назад

Это абсолютно не правильно. Скорее всего все ШС Сигнала-20 скоммутированы на нормально-замкнутых контактах реле приборов. Необходимо переделать.
Как-то так. 1 час 4 минуты назадНалетов Константин

У С2000-4  нет нормально замкнутых контактов реле. Оптопары в АСПТ тоже нормально разомкнутые.

Леготин В В 4 года 8 месяцев назад

Может можно настроить реле на С2000-4 чтоб контакт при работе прибора и отсутствии сработки был замкнут, а при срабатывании геркона размыкался, так же и при отключении с2000-4 контакт разомкнётся. Можно ли ПК для настройки подключать напрямую с СОМ порта? Или через USB-COM преобразователь лучше?

Вокуев Евгений Викторович 4 года 8 месяцев назад

С учётом поправки от Леготин В В, сигнал тревоги (скорее всего) выдаётся замыканием реле, параллельно которому подключен оконечный резистор. В таком случае нужно менять тактики работы реле и схему подключения. Вокуев Евгений Викторович, посмотрите схемы включения извещателей с "сухими" контактами в РЭ на Сигнал-20 и сделайте так, чтобы при обесточенном приборе соответствующий ШС Сигнал-20 был нарушен.
Вокуев Евгений Викторович:
Можно ли ПК для настройки подключать напрямую с СОМ порта?

Для настройки приборов, указанных Вами, необходимо подключение по двухпроводному интерфейсу стандарта RS-485.

Налетов Константин 4 года 8 месяцев назад

Что-то почитал чуток.
Если  тактика "Неисправность"  реле на С2000-АСПТ отрабатывает при полной потере напряжении блока.То тактика  "Неисправость" на С2000-4 "привязана" к ШС ,а не к состоянию прибора.
Как можно добиться того,( без использования пульта) что бы реле отработало на "Аварию 220 вольт" ?
Конечно я человек "тёмный и горемычный",но обычно это делается при "централизованном" управлении ( с пультом) при помощи сценария.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

А тут не стоит задачи получать с С2000-4 сигнал неисправность. В ОС неисправность - всегда тревога. Пока при выключенных 220 АКБ справляется, шлейфы в норме, питания хватает и активным датчикам и блоку никаких сигналов тревоги быть не должно. АКБ села и выключились датчики\блок (не важно, что раньше), мыши погрызли кабель от четверки к двадцатке - это полноценная тревога.

Леготин В В 4 года 8 месяцев назад

 АКБ села и выключились датчики\блок (не важно, что раньше)

Спорить не буду,но что-то сомнительно.Если "питания" на объёмники хватает,а С2000-4 "скончается" раньше при понижении напряжения от АКБ-то вообще пройдёт ли какой либо сигнал через реле С2000-4 ? Пробовать надо.А если объёмники раньше С2000-4 ,то тут конечно "Тревога".Но я уже про это писал выше.
Но если честно-то давненько уже "болидовское" оборудование друг с другом через связку "реле-ШС" не связывал.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

Реле по тактике 10 ПЦН разомкнется

Леготин В В 4 года 8 месяцев назад

При тактике 10 реле разомкнётся и при "снятии"  хотя бы одного охранного ШС.  А раз разомкнётся-то и ШС на Сигнале 20 тоже (при сработке "снимется") Надо "эксперементировать". Пока не "поэкспериментируешь" ....ничего не добьёшься.
Охранка ,она как бы и охранкой-но тут ещё и пожаротушение.

 В таком случаи при длительном пропадании питания мы не узнаем о возможном возгорании или взломе


Не узнаете ,если охрана не будет рядом дежурить.При длительном" пропадании напряжения   ничего не работает.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

Добавлю, нам не известна схема питания аппаратуры (кроме АСПТ естественно). Если допустить, что питание осуществляется от РИПа имеющего выход "Авария 220В", то этот выход можно задействовать для передачи соответствующего сигнала. Например, задействовав неиспользуемый ШС приборов.

Налетов Константин 4 года 8 месяцев назад

Тактика 10 ПЦН более правильная, всегда понятно, находится объект под охраной или нет. Но если верить в отсутствие человеческого фактора (тупо забыли поставить на охрану) и снизить  поток сработок на центральном приборе, то 16 тактика старый ПЦН к вашим услугам.  АСПТ подключен к другому ШС, там другие проблемы, необходимо обеспечить приоритет передачи сигнала "Пожар" перед сигналом "Неисправность" 

Леготин В В 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо, приборы настроили как нужно.
Еще вопрос есть по обновлению на С2000-АСПТ может кто подскажет
на сайте bolid рекомендованно обновить программную версию с 3.02-3.51 до 3.53. У нас версия 2.07. Можно ли сразу обновить на 3.53 или прибор не примет обновление?

4 года 7 месяцев назад

avatar
Нет, с 2.07 вы не обновите до 3.53. На будущее, открывайте руководство на самую последнюю версию, в конце есть Сведения о ранее выпущенных версиях блока, ниже в таблице указана версия, версия до которой можно обновить и какие были изменения.

Тремасов Константин Александрович 4 года 7 месяцев назад

ниже в таблице указана версия, версия до которой можно обновить и какие были изменения.

Тоже самое можно сделать в таблице доступных прошивок на странице прибора/блока - найти свою версию и увидеть на какую ее рекомендуется обновить.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 7 месяцев назад

Не совсем то же самое, в РЭ более подробно расписано. Если следить за этим и так сказать "шарить", то и сайта достаточно, а вот если первый раз и есть сомнения, то лучше РЭ.

Тремасов Константин Александрович 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3335 раз

ЗАДАН

4 года 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.