Помогите кто может. "Кривые" ручки супер мастеров стерли конфигурацию С2000 вер.1.24, а там С2000-4 - 5 шт; сигнал-20 SMD; Сигнал-20М (зачемто); С2000-БКИ. Вроде бы простая система, восстановил разделы, привязал управление, но у старой настройки была функция на С2000-БКИ отдельной кнопкой общее включение и выключекние тревоги. Всю голову себе сломал, в мануалах ничего не нашел. Скиньте ссылку и просто на словах расскажите.
Заранее благодарен.

8 лет 11 месяцев назад

avatar
с2000-бки с с2000 верс.1.24 работает в режиме индикации(т.е.отображает взятие/снятие раздела)
Какой кнопкой БКИ проводилось это действие? 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 11 месяцев назад

что конфигурация БКИ показывает на этой кнопке, которая сбрасывала тревогу?

Евгений Дещиця 8 лет 11 месяцев назад

я настроил с2000-бки с этой версией так что он снимает и ставит раздел. в конфигурации бки было прописано управление номерным разделом, но только одним а не всеми. а можно ли создат раздел и прописать его в управление реле блоков с2000-4 которые управляют включением и выключением сирены при ее срабатывании

Поляков Владимир Викторович 8 лет 11 месяцев назад

Сирены раньше включались автоматически?

Евгений Дещиця 8 лет 11 месяцев назад

после срабатывания датчика

Поляков Владимир Викторович 8 лет 11 месяцев назад

и также общее включение всех сирен в разных зонах с кнопки на БКИ

Поляков Владимир Викторович 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

Попробуйте создать группу разделов и задать управлении данной группой одной из кнопок БКИ (если разделы охранные-взятие/снятие), если пожарные то только взятие

8 лет 11 месяцев назад

avatar
в 1.24 группу разделов не создать

Евгений Дещиця 8 лет 11 месяцев назад

И сценарий управления реле тоже.
Если мне не изменят память,то БКИ управляет разделами с ПКУ с2000-м с( версией не ниже 2.03)

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 11 месяцев назад


Возможна ограниченная работа блока с пультом «С2000» (отображение состояний только охранных и пожарных разделов). 
 

Это в мануале, про управление может дальше ченить написано, у меня БКИ только с эМками установлены и то не часто.

Евгений Дещиця 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И как понять фразу "включение и выключение тревоги"? Тревога, тоесть оповещение включалось только принудительно?

8 лет 11 месяцев назад

avatar
тревога включалась при срабатывании датчика и также принудительно с БКИ

Поляков Владимир Викторович 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

версия с2000м непозволяет создать группу разделов.
управление данной функцией было на кнопке 59, и 60-я выключала звук.

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

сценарии также недоступны с этой версией

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно повесить на кнопку взятие какого-то однозначно срабатывающего раздела, чтобы включать сирены с руки.

8 лет 11 месяцев назад

avatar
попробую, может получиться пустой раздел связать с кнопкой.

Поляков Владимир Викторович 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Апну тему:)
ПКУ С2000М 3.02, БКИ 2.27, С2000ПП 1.26, С2000СП1. Нужно уравлять реле с кнопки БКИ и от ПП.
Для этого в БКИ тип индикации - исполнительное устройство, кнопка - откл/вкл.исп.ус-во.
В ПКУ реле в раздел, тип технологическое оборудование.

Все чудесно управляется и с БКИ и с ПП но: если управление происходит с БКИ то все работает как нужно - реле клацает, индикатор на БКИ меняет цвет, ПП получает состояние реле. А вот если сигнал на управление реле приходит от ПП или с ПКУ дать команду - реле клацает, ПП отрабатывает, а вот на БКИ индикатор состояние не меняет. Трансляция состояния реле на БКИ не помогает. Может кто присоветует как заставить на БКИ индикатор менять состояние при управлении реле слева.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В тему. Пробую сделать управление  С-2000СП4 в.1.13  от БКИ в.2.45 ,ПКУ  в.4.14.,КДЛ в.2.22
Все по инструкции: создал раздел, в нем все 5 ШС СП4. В БКИ у этого раздела «Тип индикатора» - «Исполнительное устройство», «Тип кнопки» - «Откл/вкл исп.уст-ва».
В итоге индикатор желтый всегда. При нажатии кнопки БКИ реле СП4 отрабатывает, индикатор при этом помигает зеленым и снова желтый.
По РЭ на БКИ «Тип индикатора» - «Исполнительное устройство»  исполнительное устройство в рабочем состоянии – индикатор красный, исполнительное устройство в исходном состоянии - индикатор зеленый, а желтый индикатор – состояние отключен.
Пробовал раздел отключить – включить  - индикатор все равно желтый.
В чем может быть проблема?

4 года 8 месяцев назад

avatar
 Сколько и как подключены "концевики"?Проверьте настройки КВ 1 и / или КВ 2. Проверьте тампер СП4..Возможно дело в этом.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

...,ПКУ  в.4.14

О как, уже 4.14?

А если зайти через пароль управления разделами в М, выбрать этот раздел, что там написано? В каких состояниях эти шс? Может вы концевики отключили, при этом добавили их в раздел?

Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тампер СП4 закрыт, на "концевиках" по 8,2 Ком и они без контроля.
ПКУ конечно-же  в.4.12 - извиняюсь, описАлся....
Заходим через М- раздел снят.С ПКУ можно включать и выключать "Исп.уст-во" - реле отрабатывает., можно раздел отключить, можно включить- все равно индикатор на БКИ упорно ЖЕЛТЫЙ. 

4 года 8 месяцев назад

avatar
 и они без контроля.

Вы уже сами ответили на свой вопрос....

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот оно что! Поставил контроль - все заработало. А я думал, что раз реле отработало, так и индикатор отработает. На объектах бывает, что клапан не доходит ( перекос) и контроль убирают.

4 года 8 месяцев назад

avatar
Вот оно что

То-то...А как по-Вашему клапан даст команду индикатору...
Контроль везде и во всём...Но хорошо,что кончилось всё благополучно...Удачи в будущем..

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробовал " без контроля " и при этом убрал концевики из раздела. Работает, цвет индикатора меняется.

4 года 8 месяцев назад

avatar
Можно и так..Это уже кто и как привык делать..Можно.Но лично я не привык радел "подрезать".
Но вариант довольно распространнный.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

За совет спасибо!

4 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5589 раз

ЗАДАН

8 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.