партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-БКИ

Эксплуатация » С2000-БКИ

Помогите кто может. "Кривые" ручки супер мастеров стерли конфигурацию С2000 вер.1.24, а там С2000-4 - 5 шт; сигнал-20 SMD; Сигнал-20М (зачемто); С2000-БКИ. Вроде бы простая система, восстановил разделы, привязал управление, но у старой настройки была функция на С2000-БКИ отдельной кнопкой общее включение и выключекние тревоги. Всю голову себе сломал, в мануалах ничего не нашел. Скиньте ссылку и просто на словах расскажите.
Заранее благодарен.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
с2000-бки с с2000 верс.1.24 работает в режиме индикации(т.е.отображает взятие/снятие раздела)
Какой кнопкой БКИ проводилось это действие? 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

что конфигурация БКИ показывает на этой кнопке, которая сбрасывала тревогу?

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

я настроил с2000-бки с этой версией так что он снимает и ставит раздел. в конфигурации бки было прописано управление номерным разделом, но только одним а не всеми. а можно ли создат раздел и прописать его в управление реле блоков с2000-4 которые управляют включением и выключением сирены при ее срабатывании

Поляков Владимир Викторович 10 лет 10 месяцев назад

Сирены раньше включались автоматически?

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

после срабатывания датчика

Поляков Владимир Викторович 10 лет 10 месяцев назад

и также общее включение всех сирен в разных зонах с кнопки на БКИ

Поляков Владимир Викторович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

Попробуйте создать группу разделов и задать управлении данной группой одной из кнопок БКИ (если разделы охранные-взятие/снятие), если пожарные то только взятие

10 лет 10 месяцев назад

avatar
в 1.24 группу разделов не создать

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

И сценарий управления реле тоже.
Если мне не изменят память,то БКИ управляет разделами с ПКУ с2000-м с( версией не ниже 2.03)

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад


Возможна ограниченная работа блока с пультом «С2000» (отображение состояний только охранных и пожарных разделов). 
 

Это в мануале, про управление может дальше ченить написано, у меня БКИ только с эМками установлены и то не часто.

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И как понять фразу "включение и выключение тревоги"? Тревога, тоесть оповещение включалось только принудительно?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
тревога включалась при срабатывании датчика и также принудительно с БКИ

Поляков Владимир Викторович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

версия с2000м непозволяет создать группу разделов.
управление данной функцией было на кнопке 59, и 60-я выключала звук.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

сценарии также недоступны с этой версией

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно повесить на кнопку взятие какого-то однозначно срабатывающего раздела, чтобы включать сирены с руки.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
попробую, может получиться пустой раздел связать с кнопкой.

Поляков Владимир Викторович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Апну тему:)
ПКУ С2000М 3.02, БКИ 2.27, С2000ПП 1.26, С2000СП1. Нужно уравлять реле с кнопки БКИ и от ПП.
Для этого в БКИ тип индикации - исполнительное устройство, кнопка - откл/вкл.исп.ус-во.
В ПКУ реле в раздел, тип технологическое оборудование.

Все чудесно управляется и с БКИ и с ПП но: если управление происходит с БКИ то все работает как нужно - реле клацает, индикатор на БКИ меняет цвет, ПП получает состояние реле. А вот если сигнал на управление реле приходит от ПП или с ПКУ дать команду - реле клацает, ПП отрабатывает, а вот на БКИ индикатор состояние не меняет. Трансляция состояния реле на БКИ не помогает. Может кто присоветует как заставить на БКИ индикатор менять состояние при управлении реле слева.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В тему. Пробую сделать управление  С-2000СП4 в.1.13  от БКИ в.2.45 ,ПКУ  в.4.14.,КДЛ в.2.22
Все по инструкции: создал раздел, в нем все 5 ШС СП4. В БКИ у этого раздела «Тип индикатора» - «Исполнительное устройство», «Тип кнопки» - «Откл/вкл исп.уст-ва».
В итоге индикатор желтый всегда. При нажатии кнопки БКИ реле СП4 отрабатывает, индикатор при этом помигает зеленым и снова желтый.
По РЭ на БКИ «Тип индикатора» - «Исполнительное устройство»  исполнительное устройство в рабочем состоянии – индикатор красный, исполнительное устройство в исходном состоянии - индикатор зеленый, а желтый индикатор – состояние отключен.
Пробовал раздел отключить – включить  - индикатор все равно желтый.
В чем может быть проблема?

6 лет 6 месяцев назад

avatar
 Сколько и как подключены "концевики"?Проверьте настройки КВ 1 и / или КВ 2. Проверьте тампер СП4..Возможно дело в этом.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

...,ПКУ  в.4.14

О как, уже 4.14?

А если зайти через пароль управления разделами в М, выбрать этот раздел, что там написано? В каких состояниях эти шс? Может вы концевики отключили, при этом добавили их в раздел?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тампер СП4 закрыт, на "концевиках" по 8,2 Ком и они без контроля.
ПКУ конечно-же  в.4.12 - извиняюсь, описАлся....
Заходим через М- раздел снят.С ПКУ можно включать и выключать "Исп.уст-во" - реле отрабатывает., можно раздел отключить, можно включить- все равно индикатор на БКИ упорно ЖЕЛТЫЙ. 

6 лет 6 месяцев назад

avatar
 и они без контроля.

Вы уже сами ответили на свой вопрос....

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот оно что! Поставил контроль - все заработало. А я думал, что раз реле отработало, так и индикатор отработает. На объектах бывает, что клапан не доходит ( перекос) и контроль убирают.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Вот оно что

То-то...А как по-Вашему клапан даст команду индикатору...
Контроль везде и во всём...Но хорошо,что кончилось всё благополучно...Удачи в будущем..

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробовал " без контроля " и при этом убрал концевики из раздела. Работает, цвет индикатора меняется.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Можно и так..Это уже кто и как привык делать..Можно.Но лично я не привык радел "подрезать".
Но вариант довольно распространнный.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

За совет спасибо!

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7153 раза

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.