|
Доброго всем дня. На входной двери стоит вызывная панель метаком для гостей, а для сотрудников установлен контроллер с2000-2 со считывателем виганд. Выход реле контроллера подключил параллельно к кнопке выхода домофона. Но через месяц пользования началась какая то не понятная проблема: домофон самопроизвольно начал открывать дверь (как бы нажимают на кнопку выход) через каждые 2-3 минуты, бывает и чаще. Скидывал кнопку выход, такая же проблема. Поменял провод идущий с контроллера, проблема не исчезла. Сейчас попробую вообще контроллер скинуть и посмотреть что произойдет. У кого нибудь встречалась такая проблема? Может считыватель виганд как то влияет или в ней может быть проблема? Всем спасибо 5 лет 5 месяцев назад Валиев Инсаф Хафизович 171Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Одной из причин может быть "залипание" или пригорание контактов реле С2000-2. Проверяйте мультиметром контакты реле. Кнопка "выход" случайно не разрывает цепь замка? Если так, то диод Вам в помощь. 5 лет 5 месяцев назад Налетов Константин 2021Если бы было залипание, мне кажется он постоянно бы открытым держал дверь
– Валиев Инсаф Хафизович 5 лет 5 месяцев назад Смотря что творится на контактах реле. Иногда бывает такой нагар, что ток не протекает свободно, но в какие-то моменты времени достаточный контакт появляется. Ещё одной причиной может быть контакт одного из проводников на землю, например в жгутике между створкой двери и косяком (самодельный гибкий переход). Еще возможен плохой контакт в подаче питания на сам замок. В общем надо искать.
– Налетов Константин 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Контроллер поменял, все тоже самое. Проблема как будто бы начинается, когда подклбчаешь считыватель 5 лет 5 месяцев назад Валиев Инсаф Хафизович 171а какие события от с2000-2 идут?
у меня тут на объекте одна "двойка" шлагбаумом махала как ей вздумается, не реагируя на нажатие кнопки, даже считывателей никаких к ней никогда не подключали, ещё и иногда выдавала какие-то безумные события, типа Пуск АСПТ от ШС14 (это у "двойки" то аспт и 14). В офисе же неделю подключенная, спокойно пролежала. – Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад Событий никаких. Завтра попробую провод поменять, но хотя провод и целый. От с2000-2 до метаком идёт витой парой.
– Валиев Инсаф Хафизович 5 лет 5 месяцев назад интересно, а есть возможность немного перекоммутировать схему? чтобы замком управлял только с2000-2, а реле метакома как кнопка выход (правда тогда пропадёт возможность у сотрудников видеть, что дверь открыта на экране метакома)? потому как сейчас получается, вы не видите событий от входящих по домофону? и клацает ли каждые 2-3 минуты метаком своим выходом вы тоже не видите.
был случай и с домофоном (визит), там кнопка начинала залипать (после нескольких лет работы). Разобрали - слой грязи под диафрагмой кнопки, её и клинило, правда залипание кнопки было видно (светодиод отключается при нажатии) и слышно (реле начинает очень часто, хоть и тихо, клацать, но и динамик попискивать). – Волков Андрей 5 лет 5 месяцев назад Метаком стоит марки Мк2003.2 тм4е. Можно было бы использовано его реле, и подключить вместо кнопки выход с2000-2, если бы он был предназначен для электромеханического замка. Но так как реле работает наоборот в нормально замкнутом режиме, это нереально мне кажется
– Валиев Инсаф Хафизович 5 лет 4 месяца назад какое странное техническое решение, делать две разных модификации, там где можно поставить клеммы NC-COM-NO.
ну если внедрить отдельное маленькое перекидное реле только. – Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как вариант встать вольтметром на кнопку и пронаблюдать за напряжением. Какое расстояние от С2000-2 до панели метакома, от С2000-2 до считывателя? Какая панель метакома? 5 лет 4 месяца назад Зыкин Антон Николаевич 319Может, проблема в домофона и его чувствительной к наводкам кнопке?
Схему лучше перебрать, чтобы С2000-2 прямо управлял замком, а не через домофонную кнопку. – Андрей, Ростов на Дону 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Расстояние небольшое, всего 2-3 метра до контроллера и 1 метр до кнопки. Стоит мк2003.2 тм4е 5 лет 4 месяца назад Валиев Инсаф Хафизович 171Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем привет. После долгих мучений проблема решилась. Проблема была в кабеле utp между реле контроллера и кнопкой выход блока вызова. Кабель цел, прозванивается и не пробит. Проложил обычный двухжильный кабель и все заработало 5 лет 4 месяца назад Валиев Инсаф Хафизович 171прикольно, это наводку что ли ловил на 1 метре или что могло быть?
всё таки схема управления замком через контроллер выглядит интереснее - можно контролировать открывания двери (когда объект чуть-чуть режимный) да и вообще запретить)) – Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Незнаю, похоже на то, наводка или нет, но я больше ютп кабель использовать не буду)))
– Валиев Инсаф Хафизович 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3694 раза
5 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий