Доброго всем дня. На входной двери стоит вызывная панель метаком для гостей, а для сотрудников установлен контроллер с2000-2 со считывателем виганд. Выход реле контроллера подключил параллельно к кнопке выхода домофона. Но через месяц пользования началась какая то не понятная проблема: домофон самопроизвольно начал открывать дверь (как бы нажимают на кнопку выход) через каждые 2-3 минуты, бывает и чаще. Скидывал кнопку выход, такая же проблема. Поменял провод идущий с контроллера, проблема не исчезла. Сейчас попробую вообще контроллер скинуть и посмотреть что произойдет. У кого нибудь встречалась такая проблема? Может считыватель виганд как то влияет или в ней может быть проблема? Всем спасибо

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Одной из причин может быть "залипание" или пригорание контактов реле С2000-2. Проверяйте мультиметром контакты реле. Кнопка "выход" случайно не разрывает цепь замка? Если так, то диод Вам в помощь.

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Если бы было залипание, мне кажется он постоянно бы открытым держал дверь

Валиев Инсаф Хафизович 10 месяцев 14 дней назад

Смотря что творится на контактах реле. Иногда бывает такой нагар, что ток не протекает свободно, но в какие-то моменты времени достаточный контакт появляется. Ещё одной причиной может быть контакт одного из проводников на землю, например в жгутике между створкой двери и косяком (самодельный гибкий переход). Еще возможен плохой контакт в подаче питания на сам замок. В общем надо искать.

Налетов Константин 10 месяцев 14 дней назад

Будем искать

Валиев Инсаф Хафизович 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Контроллер поменял, все тоже самое. Проблема как будто бы начинается, когда подклбчаешь считыватель

10 месяцев 14 дней назад

avatar
а какие события от с2000-2 идут?

у меня тут на объекте одна "двойка" шлагбаумом махала как ей вздумается, не реагируя на нажатие кнопки, даже считывателей никаких к ней никогда не подключали, ещё и иногда выдавала какие-то безумные события, типа Пуск АСПТ от ШС14 (это у "двойки" то аспт и 14). В офисе же неделю подключенная, спокойно пролежала.

Волков Андрей 10 месяцев 14 дней назад

Событий никаких. Завтра попробую провод поменять, но хотя провод и целый. От с2000-2 до метаком идёт витой парой. 

Валиев Инсаф Хафизович 10 месяцев 14 дней назад

интересно, а есть возможность немного перекоммутировать схему? чтобы замком управлял только с2000-2, а реле метакома как кнопка выход (правда тогда пропадёт возможность у сотрудников видеть, что дверь открыта на экране метакома)? потому как сейчас получается, вы не видите событий от входящих по домофону? и клацает ли каждые 2-3 минуты метаком своим выходом вы тоже не видите.

был случай и с домофоном (визит), там кнопка начинала залипать (после нескольких лет работы). Разобрали - слой грязи под диафрагмой кнопки, её и клинило, правда залипание кнопки было видно (светодиод отключается при нажатии) и слышно (реле начинает очень часто, хоть и тихо, клацать, но и динамик попискивать).

Волков Андрей 10 месяцев 13 дней назад

Метаком стоит марки Мк2003.2 тм4е. Можно было бы использовано его реле, и подключить вместо кнопки выход с2000-2, если бы он был предназначен для электромеханического замка. Но так как реле работает наоборот в нормально замкнутом режиме, это нереально мне кажется

Валиев Инсаф Хафизович 10 месяцев 12 дней назад

какое странное техническое решение, делать две разных модификации, там где можно поставить клеммы NC-COM-NO.
ну если внедрить отдельное маленькое перекидное реле только.

Волков Андрей 10 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как вариант встать вольтметром на кнопку и пронаблюдать за напряжением. Какое расстояние от С2000-2 до панели метакома, от С2000-2 до считывателя? Какая панель метакома?

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Может, проблема в домофона и его чувствительной к наводкам кнопке?
Схему лучше перебрать, чтобы С2000-2 прямо управлял замком, а не через домофонную кнопку.

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Расстояние небольшое, всего 2-3 метра до контроллера и 1 метр до кнопки. Стоит мк2003.2 тм4е

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем привет. После долгих мучений проблема решилась. Проблема была в кабеле utp между реле контроллера и кнопкой выход блока вызова. Кабель цел, прозванивается и не пробит. Проложил обычный двухжильный кабель и все заработало

10 месяцев 9 дней назад

avatar
прикольно, это наводку что ли ловил на 1 метре или что могло быть?
всё таки схема управления замком через контроллер выглядит интереснее - можно контролировать открывания двери (когда объект чуть-чуть режимный) да и вообще запретить))

Волков Андрей 10 месяцев 8 дней назад

Незнаю, похоже на то, наводка или нет, но я больше ютп кабель использовать не буду)))

Валиев Инсаф Хафизович 10 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

896 раз

ЗАДАН

10 месяцев 14 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000-2 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.