ФорумЭксплуатацияС2000-ПП. Режим Орион-Слейв и настройка в UProg

Эксплуатация » С2000-ПП. Режим Орион-Слейв и настройка в UProg

В сети есть С2000-М. Если С2000-ПП работет в режиме Орион-Слейв, то нам, в принципе, нет надобности настраивать С2000ПП в UProg.
Данные для запросов состояний и расшифровку событий мы можем брать из настроек PProg. Верно ли это?
 

4 года 8 месяцев назад

avatar
Нет, не верно.
Во-первых С2000-ПП поддерживает заведомо меньше шлейфов чем пульт С2000М.
Во-вторых надо в пульте С2000-М поставить " трансляцию событий" о требуемых к трансляции к С2000-ПП сущностях - шлейфах ( либо разделов, но содержащих нужные шлейфы\исп.устройства).

В третьих необходимо в настройке Upgor чётко и однозначно указать какой тип шлейфа запрашивается.
Потому как реле с контролем ( если имеет первый номер) будет иметь тоже номер шлейфа 1, только тип его в настройке С2000-ПП в программе Uprog будет не ШС а КС. а если тип будет к примеру " состояние прибора" - то тот же первый шлейф покажет совсем другой статус.

Горелый Юрий Алексеевич 4 года 8 месяцев назад

Тогда поясните, пожалуйста, в каких случаях использовать режим Орион-slave, а в каком Орион-Master.

Владимир Быков 4 года 8 месяцев назад

День добрый, Владимир.
режим Орион-Master возможет Только в том случае, когда нет Пульта С2000М (или другого мастер устройства сети Орион).
если есть Пульт С2000М (или другое устройство в сети Орион являющееся Мастером) то использовать Только Slave режим. Двух мастеров в одной сети быть не должно.

Горелый Юрий Алексеевич 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3136 раз

ЗАДАН

4 года 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.