Добрый день! сталкнулся с задачей сломался винт на сервере Орион про 1.11 7 лет назад
Феоктистов Евгений Александрович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В мониторе ОЗ двойной клик на строчке "со звездочкой" - будет показана причина отказа: если запрет доступа нет прав, то смотрите на настройки уровня доступа или будет указано истек срок действия пропуска. 7 лет назад
Сергей З 1228а имя владельца карты в колонке хозоргансовпадает? если да, то смотрите его уровень доступа.
попробуйте перезаписать ключи (синхронизировать) попробуйте заменить режим "Проход" на Вход/выход – Сергей З 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
поменял по всякому не работает, вопрос в том что с прибор один на нём 2 считывателя первый открывает а второй нет. 7 лет назад
Феоктистов Евгений Александрович 4Два считывателя, это нормльно. Читайте руководство по эксплуатации С2000-2.
В ОрионПро контролер и считыватели отрисованы на плане? Возможно, что второй считыватель заблокирован, тогда он будет давать запрет на всех пропусках – Сергей З 7 лет назад В АБД, на вкладке "Пароли", выберите проблемный пропуск (по коду или фамилии) и нажмите кнопку "Подробно", после опроса всех компов и приборов, в окне появится вся информация о текущем состоянии этого ключа.
Многое станет понятнее. – Сергей З 7 лет назад Этот вопрос тут за время существования форума поднимался раз десять. Ищите, и обрящите.
– Андрей, Ростов на Дону 7 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5329 раз
7 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий