Добрый день, есть устройства С2000М(3.12), С2000-АСПТ(3.52), С2000-ПТ, С2000-КДЛ-2И(1.26), С2000-СМК
Требуется чтобы  С2000-АСПТ , при открытой двери/окне(разомкнутом с2000-смк) не ставилась в автоматику(вдруг кто-то забыл закрыть окно или дверь вторую).  С2000-СМК с автовзятием из тревого и перевзятием.
Сценарий управления№1 , шлейфом №9 С2000-АСПТ, в нем прописал:Сценарий_упр: 1, Тип: "управление шлейфом", Описание: "авт рел"
Шаг: "новый шаг", Программа: 5
Разрешающее условие
Состояния: "Задержка взятия", "Снят и нарушен", "Неудачное взятие", "Снят с охраны", "Тихая тревога", "Тревога проникновения", "Тревога входного ШС", "Дверь взломана", "Дверь открыта", "Принуждение"
Разделы: 1
Запрещающее условие
Состояния: "Аварийный пуск АУП", "Пожар 2", "Пожар 2 без блокировки", "Задержка пуска АУП", "Пожар без блокировки", "Пожар", "Пуск АУП", "Ручной пуск", "Пуск (выход)", "Задержка пуска (выход)", "УДП активировано", "Пуск РО"
Разделы: 11

Подскажите куда копать...

 

24 дня 23 часа назад

avatar
Не совсем понятно, Вам нужно чтобы при сработавших С2000-СМК, автоматику нельзя было включить даже с панели С2000-АСПТ, или Вам нужно чтобы от С2000-СМК автоматика включалась и выключалась автоматически через сценарий (останется возможность включить автоматику с панели С2000-АСПТ даже при сработавших С2000-СМК).
 

Слугин Юрий Александрович 24 дня 22 часа назад

чтобы при сработавших С2000-СМК, автоматику нельзя было включить даже с панели С2000-АСПТ

Серов Иван Владимирович 24 дня 22 часа назад

Не совсем понятно,

Не понятно.Как может СМК(который управляет автоматикой ПТ сниматьтся и ставиться?)
Если это "охранные" СМК,то нужно ставить ещё дополнительно по СМК с типом ШС   "технологический" и ими управлять "автоматикой"
К чему такие "заморочки"? Всё это делается не так уж и сложно.

Каргапольцев Артур 24 дня 22 часа назад

Это не охранные С2000-СМК, Охранные С2000-Смк тоже присутствуют. Но тут в проекте не используются аналоговые герконы которые работают с аспт напрямую. А используются с2000-смк(адресные) которые не работают, если их подключить напрямую к аспт, а требуется подключать через кдл и сценарии. 
Можете предложить более простой способ как подружить с2000-смк и  с2000-аспт?
 

Серов Иван Владимирович 24 дня 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Можно подробнее по тип ШС "технологический". Сделаю я такой тип  шс, для с2000-смк. А какой сценарий должен быть? какие события ставить в разрешающие условия и запрещающие? может есть пример..

24 дня 22 часа назад

avatar
https://yadi.sk/d/vo3m6D-_7xyeYQ

Я бы начал с этого и "привязку" сделал и к "ДС двери" и к "Автоматике"( не уверен)
Но думаю,что хуже не будет

Каргапольцев Артур 24 дня 22 часа назад

А если так: с2000-смк сидит на КДЛ. + На КДЛ поставить СП 2. Который будет включать свои реле при сработке адресного СМК. Это реле нагрузить резисторами и подключить ко входу аспт.

Бучель Фёдор Сергеевич 24 дня 22 часа назад

Спасибо попробую, отпишусь.. 

Серов Иван Владимирович 24 дня 22 часа назад

Фёдор Сергеевич
В таком случае " к чёрту СП2!!!"
СМК "вешаем на собственное реле С2000-АСПТ и через резюки управляем "цепью двери".  Реле только на С20900-АСПТ нужно перевести в "централизованное управление"
То есть используем сценарий управления реле.
Только к чему эта "плетень"????  И к чему этот сценарий ???
Делаем по "тактике и привязке".

Каргапольцев Артур 24 дня 22 часа назад

СП2 надёжнее тем,что мы можем его заставить работать локально, через сам КДЛ. И тогда мы уходим от пульта в данной связке. Пульт то обязан быть,я не спорю... Но,как это бывает, в самый неподходящий момент обычно связь куда-то умудряется пропасть

Бучель Фёдор Сергеевич 24 дня 21 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а требуется подключать через кдл и сценарии.

Что вам мешает назначить соответствующий тип (технологический) этой зоне и привязать к разделу с остальными входами/выходами АСПТ? Не нужны тут сценарии.

22 дня 8 часов назад

avatar
Попробую, спасибо за наводку. 

Серов Иван Владимирович 22 дня 8 часов назад

Не работает данный способ

Серов Иван Владимирович 22 дня 6 часов назад

Не работает данный способ

Если "не работает", значит вы неверно его реализовали. Скорее всего выставили не тот тип технологического ШС, либо не те события его состояний.

Бушнов Олег Игоревич 18 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за участие и подсказки, решил проблемус помощью сценария:
Сценарий_упр: 1,  Тип: "управление шлейфом", Описание: "н.автом лаз"
  Шаг: "не вкл автом при", Программа: 5  
    Разрешающее условие
      Состояния: "Нарушение технологического входа"
      Разделы: 2
    Запрещающее условие
      Состояния: "Автоматика АУП выключена"
      Разделы: 13
  Шаг: "откл авт при отк", Программа: 5  
    Разрешающее условие
      Состояния: "Автоматика АУП включена"
      Разделы: 13
    Запрещающее условие
      Состояния: "Норма технологического входа"
      Разделы: 2

Ну и поставил как писали тип шс "технологический"

22 дня 1 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

415 раз

ЗАДАН

24 дня 23 часа назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-СМК

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.