партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРупор вер. 3.хх

Инсталляция, монтаж » Рупор вер. 3.хх

Здравствуйте. Помогите разобраться с данным прибором. В тех. характеристиках указано, что могут использоваться "любые низкоомные акустические динамики с номинальным сопротивлением не менее 8 Ом". В инструкции к прибору имеется расчет линии оповещения, там уже указаны динамики R=4Ом. Кроме того, согласно инструкции: Номинальное сопротивление линии оповещения- не менее 6 Ом. Интересует собственно сколько динамиков какого сопротивления можно включить в один канал оповещения?

5 лет 4 месяца назад

avatar
Есть руководство по эксплуатации, там на стр 46 этот вопрос рассмотрен. Не указан явно только один нюанс. Т.к. контроль линий оповещения ведется по критерию +\-15% сопротивления, то при отказе (КЗ или обрыве) одного акустического модуля сопротивление цепи должно измениться хотя бы на 20% . 

Леготин В В 5 лет 4 месяца назад

В данном расчете (на с. 46) приведен пример с динамиками сопротивлением 4 Ом. В описании прибора указаны динамики минимум 8 Ом. Можно ли использовать 4 Ом? Речь идет о приборе версии 3.0 и выше.

Давыдов Денис Александрович 5 лет 4 месяца назад

Да, можно. Ограничение только по общему сопротивлению цепи от 6 до 20 Ом. Ну и всем другим ограничениям. 

Леготин В В 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо за ответ. Тогда остается непонятным для чего в описании прибора на сайте указаны динамики 8 Ом.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Наверно для того ,что производитель подсчитал и решил,что 2 динамика по 8 Ом( соединённых параллельно) имеют сопротивление   4 Ома.   А разве не так ?

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад

Все верно, только откуда 2 динамика? А если нужно больше?

Давыдов Денис Александрович 5 лет 4 месяца назад

 А если нужно больше?

Можно и больше.Почему бы и нет.
Только тогда нужно собирать ( вернее подбирать ) динамики так ,что бы заявленное сопротивление ЛО не выходило за рамки сопротивления указанного производителем..Конечно не плохо бы знать ,как зависит сопротивление от параллельного и последовательного соединения.Но это легко решается ...Освежите память.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад

Спасибо за совет! Подскажите если не трудно тогда еще один момент. Каким образом Rас в данном примере равно 2,3 Ом (выделил красным)?

Давыдов Денис Александрович 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3324 раза

ЗАДАН

5 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Рупор

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.