партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРазделы Modbus и разделы C2000М

Эксплуатация » Разделы Modbus и разделы C2000М

Поясните, пожалуйста момент по получению событий по разделам. 
  1. Настраиваем С2000М в PProg: добавляем раздел номер 101 с тремя ШС 
  2. Настраиваем C2000-ПП в UProg: добавляем раздел номер 1 с теми же тремя ШС

Вопрос: при снятии/взятии раздела с пульта С2000М событие в С2000-ПП будет содержать идентификатор раздела 101 или 1?       
 

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

День добрый, Владимир.
"Раздел" в Пульте С2000М
и "Раздел Модбас" в С2000-ПП это Разные разделы.
При снятии раздела с пульта С2000М снимуться какие-то шлейфы, входящие в этот раздел. и состояние этих шлейфов поменяется в С2000-ПП,..
 

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А если я настрою трансляцию событий в ППрог, получу ли я сообщение при снятии/взятии раздела с пульта?

5 лет 4 месяца назад

avatar
День добрый, Владимир!
Если Вы настроете в Pprog-е трансляцию событий о Разделе в прибор С2000-ПП,
то в С2000-ПП вы получите сняти-взятие Всех шлейфов, которые входят в данный раздел. ( каким бы образом вы это не получали)

Горелый Юрий Алексеевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3355 раз

ЗАДАН

5 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.