Можно ли к одному входу БЗК исп.02 подключить несколько РИП? (через коробку или параллельно) Используются все выходы.

5 лет 2 месяца назад

avatar
А зачем такое соединение нужно?

Налетов Константин 5 лет 2 месяца назад

Тока видимо не хватает. А ответ однозначный - нет, нельзя. Напряжения на выходах РИП-ов не равны, хоть и в пределах допусков. Закорачивая их выхода напрямую друг на друга вы получите очень нехорошую ситуацию, вплоть до моментального выхода из строя.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Тока хватало. Нехватало резерва. 

Рагимов Роман 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Выходы никаких современных блоков питания нельзя объединять между собой.
Есть одно исключение - специальные блоки питания с согласованием, которые могут работать в параллели - всё остальное сгорит.
 

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно через диоды по плюсовым клеммам. Но это колхоз. Если один РИП выйдет из строя, то второму не хватит мощности. Надежнее поставить один более мощный РИП.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Нет, даже через диоды не надо включать, у одного блока напряжение на пять соток больше будет, системы балансировки токов нет - и привет старушке.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Практически у всех приборов Болида есть два входа питания - там как раз диодная развязка. Но там другая задача - резервирование (мощности обоих БП должно быть достатачно для работы в одиночку).

Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 2 месяца назад

Да, именно резервирование, когда мощности одного ИП с необходимым запасом для питания нагрузки. Стоит только даже через диоды запустить пару двухамперных ИП на нагрузку 3.0 ампера, как получим или отказ по токовой защите или ИП погорят.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Не погорят. Максимум - это неравномерная нагрузка на БП. На одном может быть 2 А, а на другом 1 А. Но защита действительно может сработать. Поэтому это колхоз.

Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 2 месяца назад

Или на одном будет 2.95 ампера, на другом 0.05А, а защита - плавкий предохранитель не сработает. И пошел дымок.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

А Вы где-нибудь видели, чтобы БП на 2 А выдавал 2.95 А без просадки напряжения? Напряжение при нагрузке непременно просядет, выровняется с напряжением второго БП и начнется потребление тока со второго БП. Хотя в жизни все может быть :)

Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я так понимаю что лучший выход из ситуации, если хватает тока, но не хватает емкости, просто добавить боксы с банками цепляя их к одному РИП.
Или как вариант на каждый РИП цеплять свой БЗК

5 лет 2 месяца назад

avatar
Если вы предлагаете добавить ёмкости аккумуляторов - то у меня для вас плохие новости.
Рискуете сжечь зарядную цепь рипа а за одно попортить аккумуляторы зарядкой без балансировки.

Правильным решением будет разбить приборы примерно пополам и запитать одну половину с одного рипа, вторую со второго. ПИ для изоляции половин на всякий случай.
Или заменить имеющийся РИП на соответствующее исполнение, чтоб всего хватало.

Комаров Александр Федорович 5 лет 2 месяца назад

Уже приняли решение разнести нагрузки по РИПам.
Спасибо за помощь

Рагимов Роман 5 лет 2 месяца назад

Александр Фёдорович, свинцовым аккумуляторам разве нужна балансировка? Она жизненно важна литиевым, не терпящим перезаряда, но для свинцовых не пойму как её делать, побаночно, надо полагать и в какой момент.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 2 месяца назад

Андрей, любая аккумуляторная батарея деградирует при длительном перезаряде. Вообще заряд АКБ серьёзная тема достойная диссертации. А то, что свинцовые АКБ, предназначенные для работы в буферном режиме, способны долго оставаться под напряжением заряда, это заслуга не только самой АКБ, а и РИПа. "Правильное" ЗУ источника питания при достижении почти полного заряда АКБ переходит в режим "удержания заряда". Этот режим одним вольтметром не определишь. Если не вникать в алгоритм заряда, то при замерах напряжения вольтметром кажется, что батарея просто висит на постоянном напряжении РИПа, хотя в каком-то смысле оно так и есть.

Налетов Константин 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сейчас практически все приборы Болид имеют 2 ввода питания, чтобы не делить можно приборы запитать с двух РИПов, так при выходе из строя одного РИПа система останется работоспособна

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4068 раз

ЗАДАН

5 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

БЗК исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.