ФорумПроектированиеБЗК исп.02 и несколько РИП

Проектирование » БЗК исп.02 и несколько РИП

Можно ли к одному входу БЗК исп.02 подключить несколько РИП? (через коробку или параллельно) Используются все выходы.

11 месяцев 11 дней назад

avatar
А зачем такое соединение нужно?

Налетов Константин 11 месяцев 10 дней назад

Тока видимо не хватает. А ответ однозначный - нет, нельзя. Напряжения на выходах РИП-ов не равны, хоть и в пределах допусков. Закорачивая их выхода напрямую друг на друга вы получите очень нехорошую ситуацию, вплоть до моментального выхода из строя.

Леготин В В 11 месяцев 10 дней назад

Тока хватало. Нехватало резерва. 

Рагимов Роман 11 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Выходы никаких современных блоков питания нельзя объединять между собой.
Есть одно исключение - специальные блоки питания с согласованием, которые могут работать в параллели - всё остальное сгорит.
 

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно через диоды по плюсовым клеммам. Но это колхоз. Если один РИП выйдет из строя, то второму не хватит мощности. Надежнее поставить один более мощный РИП.

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Нет, даже через диоды не надо включать, у одного блока напряжение на пять соток больше будет, системы балансировки токов нет - и привет старушке.

Леготин В В 11 месяцев 10 дней назад

Практически у всех приборов Болида есть два входа питания - там как раз диодная развязка. Но там другая задача - резервирование (мощности обоих БП должно быть достатачно для работы в одиночку).

Кузьминов Сергей Владимирович 11 месяцев 10 дней назад

Да, именно резервирование, когда мощности одного ИП с необходимым запасом для питания нагрузки. Стоит только даже через диоды запустить пару двухамперных ИП на нагрузку 3.0 ампера, как получим или отказ по токовой защите или ИП погорят.

Леготин В В 11 месяцев 10 дней назад

Не погорят. Максимум - это неравномерная нагрузка на БП. На одном может быть 2 А, а на другом 1 А. Но защита действительно может сработать. Поэтому это колхоз.

Кузьминов Сергей Владимирович 11 месяцев 10 дней назад

Или на одном будет 2.95 ампера, на другом 0.05А, а защита - плавкий предохранитель не сработает. И пошел дымок.

Леготин В В 11 месяцев 10 дней назад

А Вы где-нибудь видели, чтобы БП на 2 А выдавал 2.95 А без просадки напряжения? Напряжение при нагрузке непременно просядет, выровняется с напряжением второго БП и начнется потребление тока со второго БП. Хотя в жизни все может быть :)

Кузьминов Сергей Владимирович 11 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я так понимаю что лучший выход из ситуации, если хватает тока, но не хватает емкости, просто добавить боксы с банками цепляя их к одному РИП.
Или как вариант на каждый РИП цеплять свой БЗК

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Если вы предлагаете добавить ёмкости аккумуляторов - то у меня для вас плохие новости.
Рискуете сжечь зарядную цепь рипа а за одно попортить аккумуляторы зарядкой без балансировки.

Правильным решением будет разбить приборы примерно пополам и запитать одну половину с одного рипа, вторую со второго. ПИ для изоляции половин на всякий случай.
Или заменить имеющийся РИП на соответствующее исполнение, чтоб всего хватало.

Комаров Александр Федорович 11 месяцев 10 дней назад

Уже приняли решение разнести нагрузки по РИПам.
Спасибо за помощь

Рагимов Роман 11 месяцев 10 дней назад

Александр Фёдорович, свинцовым аккумуляторам разве нужна балансировка? Она жизненно важна литиевым, не терпящим перезаряда, но для свинцовых не пойму как её делать, побаночно, надо полагать и в какой момент.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 10 дней назад

Андрей, любая аккумуляторная батарея деградирует при длительном перезаряде. Вообще заряд АКБ серьёзная тема достойная диссертации. А то, что свинцовые АКБ, предназначенные для работы в буферном режиме, способны долго оставаться под напряжением заряда, это заслуга не только самой АКБ, а и РИПа. "Правильное" ЗУ источника питания при достижении почти полного заряда АКБ переходит в режим "удержания заряда". Этот режим одним вольтметром не определишь. Если не вникать в алгоритм заряда, то при замерах напряжения вольтметром кажется, что батарея просто висит на постоянном напряжении РИПа, хотя в каком-то смысле оно так и есть.

Налетов Константин 11 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сейчас практически все приборы Болид имеют 2 ввода питания, чтобы не делить можно приборы запитать с двух РИПов, так при выходе из строя одного РИПа система останется работоспособна

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

998 раз

ЗАДАН

11 месяцев 11 дней назад

ПРОДУКТЫ

БЗК исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.