Иметься охранная система периметра на базе приборов болид. Состоит из приборов С2000-4, соедененых в сеть RS 485 по периметру забора. На КПП стоит пульт С2000-М и БКИ. ПО Орион нет. Есть еще система видеонаблюдения, которая образут свою локальную сеть (есть из нее выход в глобалью сеть отдельным приборам). 5 лет 4 месяца назад Андрей 28В 485-м интерейсе у Болида мастер устройство должно быть толкьо одно.
И это либо пульт, либо Ресурс через с2000-интернет. Но никак не оба сразу. Вам проще поискать на С2000-4 свободные шлейфы и с датчиком затопления ввязатсья в них. – Андрей, Ростов на Дону 5 лет 4 месяца назад Я на уровне подсознания думал об этом. Для этого и создал тему. Чтобы специалисты, опытные пользователи подсказали новичку в сложившийся ситуации простой выход. Возможность есть. Я в планах так и думал, к КДЛ привязать С2000- ДЗ и чрез СП 2 и послать сигнал тревоги на С2000-4 (есть свободные шлейфы.)
Думал что есть возможность, чтобы меньше проводов и миним оборудования... – Андрей 5 лет 4 месяца назад вполне нормальный вариант, одно реле от СП2 даёт тревогу охране, второе реле - запускает насос, чтобы не утопить железки, пока охрана будет бежать до колодца)
– Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Благодарим Вас за обращение! 5 лет 2 месяца назад Шаповал Владислав Николаевич 20В итоге перенес АСР8 из опасного колодца в ближайший эл. шкаф. чтобы не городить огород... Расстояние от шкафа до колодца примерно метров 15. Где-то видел ограничение в 10м между прибором и счетчиком, поэтому при планировке установил прибор в колодец. На практике выяснилось что все окей при таком расстоянии.
– Андрей 5 лет 1 месяц назад На практике выяснилось что все окей при таком расстоянии. Окей иногда уходит в отпуск. Вам знакома фамилия Мёрфи? В итоге перенес АСР8 из опасного колодца в ближайший эл. шкаф. чтобы не городить огород.. Переведём на русский - "в итоге отказался от установки датчика затопления, пусть топит". Поставьте хотя бы концевик на базе поплавка из унитаза. – Иванов Андрей Львович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3841 раз
5 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А вот в Ресурс есть возможность подключить С2000-ДЗ и Ресурс как-то тревожно начнёт на него реагировать, а ещё щёлкать релюшками СП2, вот такую релейную связь систем уже можно было бы применить, если на С2000-4 есть один свободный ШС, то его и назначить тревожным ответственным за потоп.
– Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад