Иметься охранная система периметра на базе приборов болид. Состоит из приборов С2000-4, соедененых в сеть RS 485 по периметру забора. На КПП стоит пульт С2000-М и БКИ. ПО Орион нет. Есть еще система видеонаблюдения, которая образут свою локальную сеть (есть из нее выход в глобалью сеть отдельным приборам).
Создаеться система АСКУЭ Ресурс. В частности для счетчиков воды настроен КДЛ + АСР8 и через С2000-интернет передает показания счетчиков в Ресурс. Так как АСР8 находится в колодце, который может затопить водой, дренажник откачивает, но бывают проблемы. Поэтому хочу сделать тревогу затопления через КДЛ. Как лучше подключить КДЛ к пульту С2000-М? Если через С2000 изернет, не  будет ли мешать Ресурсу? Если сделать ответление по RS485 от периметра как с ресурсом соглосовать? 

2 месяца 4 дня назад

avatar
есть мнение, что Ресурс с пультом дружить не будут, т.к. пульт будет пытаться вычитывать все данные из КДЛки, то Ресурсу там ничего не останется.
А вот в Ресурс есть возможность подключить С2000-ДЗ и Ресурс как-то тревожно начнёт на него реагировать, а ещё щёлкать релюшками СП2, вот такую релейную связь систем уже можно было бы применить, если на С2000-4 есть один свободный ШС, то его и назначить тревожным ответственным за потоп.

Волков Андрей 2 месяца 4 дня назад

В 485-м интерейсе у Болида мастер устройство должно быть толкьо одно. 
И это либо пульт, либо Ресурс через с2000-интернет.
Но никак не оба сразу.
Вам проще поискать на С2000-4 свободные шлейфы и с датчиком затопления ввязатсья в них.

Андрей, Ростов на Дону 2 месяца 4 дня назад

Я на уровне подсознания думал об этом. Для этого и создал тему. Чтобы специалисты, опытные пользователи подсказали новичку в сложившийся ситуации простой выход. Возможность есть. Я в планах так и думал, к КДЛ привязать С2000- ДЗ и чрез СП 2 и послать сигнал тревоги на С2000-4 (есть свободные шлейфы.)
Думал что есть возможность, чтобы меньше проводов и миним оборудования...

Андрей 2 месяца 4 дня назад

вполне нормальный вариант, одно реле от СП2 даёт тревогу охране, второе реле - запускает насос, чтобы не утопить железки, пока охрана будет бежать до колодца)

Волков Андрей 2 месяца 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

411 раз

ЗАДАН

2 месяца 4 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.