Всем привет!!!) Столкнулся с такой проблемой, установлена адресная пожарная сигнализация болид . Пульт С 2000 выдаёт сообщения, пример; ошибка в ответе 012/033, неисправность 012/033, взлом корпуса 012/033. Это всё происходит с датчиками и что меня удивило (взлом корпуса) это как? И не с одним АУ а со всеми которые весят на этой КДЛ. И как начинается это, всё обеспечена цветомузыка, которую не с пульта не с бки не отключить. Это произошло неделю назад,  сделал сброс КДЛ и все нормально. И вот сегодня снова такая же ситуация. В чём проблема что с ней делать?

7 дней 1 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

АУ пожарные? Если да, то:

Изменения в С2000-КДЛ вер. 2.12:
  1. Исправлена ошибка, приводящая к случайным формированиям сообщений «Вскрытие корпуса» для извещателей «С2000-ИП» и «ДИП-34А»


Но раз уж есть 2.26, то можно прошить и до 2.26, правда я не знаю как поведет ваш С2000 (если это не С2000М конечно) с новой версией КДЛ.

По поводу ошибок в ответе или как еще называется "Некорректный ответ", то в РЭ описаны распространенные причины:
2.1.5.4 Сообщения "Некорректный ответ АУ", "Неустойчивый ответ АУ", "Потеря связи с входом" и "Потеря связи с выходом" могут формироваться при некачественной связи контроллера с АУ.
Причин ухудшения связи может быть множество, наиболее часто встречающиеся это:
1) превышено падение напряжения до последнего извещателя при недостаточном сечении провода или превышена нагрузочная способность на ДПЛС;
2) превышено значение суммарной ёмкости проводов;
3) АУ и ДПЛС функционируют в сложных электромагнитных условиях, созданных используемым на объекте оборудовании;
4) одновременный ответ двух и более адресных устройств с одним адресом;
5) воздействие паразитных токов, возникающих при уменьшении сопротивления утечки между жилами кабеля ДПЛС и другими токопроводящими конструкциями на объекте, например, при коротком замыкании цепи "–ДПЛС" на несущие металлические конструкции подвесного потолка.

7 дней 1 час назад

avatar
АУ пожарные, С 2000М

Мартьянов Алексей 6 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

186 раз

ЗАДАН

7 дней 1 час назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.