партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема с КДЛ или АУ

Эксплуатация » Проблема с КДЛ или АУ

Всем привет!!!) Столкнулся с такой проблемой, установлена адресная пожарная сигнализация болид . Пульт С 2000 выдаёт сообщения, пример; ошибка в ответе 012/033, неисправность 012/033, взлом корпуса 012/033. Это всё происходит с датчиками и что меня удивило (взлом корпуса) это как? И не с одним АУ а со всеми которые весят на этой КДЛ. И как начинается это, всё обеспечена цветомузыка, которую не с пульта не с бки не отключить. Это произошло неделю назад,  сделал сброс КДЛ и все нормально. И вот сегодня снова такая же ситуация. В чём проблема что с ней делать?

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

АУ пожарные? Если да, то:

Изменения в С2000-КДЛ вер. 2.12:
  1. Исправлена ошибка, приводящая к случайным формированиям сообщений «Вскрытие корпуса» для извещателей «С2000-ИП» и «ДИП-34А»


Но раз уж есть 2.26, то можно прошить и до 2.26, правда я не знаю как поведет ваш С2000 (если это не С2000М конечно) с новой версией КДЛ.

По поводу ошибок в ответе или как еще называется "Некорректный ответ", то в РЭ описаны распространенные причины:
2.1.5.4 Сообщения "Некорректный ответ АУ", "Неустойчивый ответ АУ", "Потеря связи с входом" и "Потеря связи с выходом" могут формироваться при некачественной связи контроллера с АУ.
Причин ухудшения связи может быть множество, наиболее часто встречающиеся это:
1) превышено падение напряжения до последнего извещателя при недостаточном сечении провода или превышена нагрузочная способность на ДПЛС;
2) превышено значение суммарной ёмкости проводов;
3) АУ и ДПЛС функционируют в сложных электромагнитных условиях, созданных используемым на объекте оборудовании;
4) одновременный ответ двух и более адресных устройств с одним адресом;
5) воздействие паразитных токов, возникающих при уменьшении сопротивления утечки между жилами кабеля ДПЛС и другими токопроводящими конструкциями на объекте, например, при коротком замыкании цепи "–ДПЛС" на несущие металлические конструкции подвесного потолка.

5 лет 3 месяца назад

avatar
АУ пожарные, С 2000М

Мартьянов Алексей 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Была похожая ситуация с ДИП-34А-03 с разницей в том что не было ошибки в ответе, было КЗ ДПЛС с последующими взломами корпусов всех ДИПов на этой линии ДПЛС (по 1 ДИПу раз 5-10 мин с хаотичной последовательностью).
Причина: движение воздуха с частицами пыли, которые в последствии намагничивали корпус 1 единственного ДИПа.
Как только прикасались к этому намагниченному извещателю, размагничивая тем самым его корпус, КЗ пропадало, ДПЛС восстанавливалась, ДИПы начинали моргать.
Версия КДЛ 2.22. прошивку не меняли.
Проблему решили заземлением корпуса этого извещателя, прижав дренажною жилу кабеля между корпусом и контактной площадкой с одной стороны и прикрутив её к заземлённому металлокоробу с другой.

 

4 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4858 раз

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.