Подскажите чайнику! На Поток-3н АЦДР. 425533.003 РЭ мигает индикатор "неисправность", на плате расшифровки мигает светодиод П-2 и непрерывно горят светодиоды КЦ-17 КЦ-19. Кабель с выхода П-2 идёт в ШКП насоса2. Думал что контакт колодки П-2 с платой плохой. Пробовал припаивать проводки к П-2 сзади платы напрямую,безуспешно. Светодиод П-2 при собраной схеме тускло мигает, когда откидываю провода от П-2 светодиод мигает ярче. При подключении резистора 1 кОм светодиод П-2 также тускло мигает. Напряжение на контактах П-2 при собраной схеме 1,015 В, а при разобраной 4,963 В. Как и где искать неисправность и с чего начать поиски. Ссылки на фото ниже. 5 лет 4 месяца назад Чукмарёв Сергей Викторович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
. Как и где искать неисправность и с чего начать поиски. 5 лет 4 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849ШКП-250 наш, но первых образцов еще, так же поток довольно старый, с выходом П2 все норм, не обращайте внимания на свечение этого индикатора. Ищите неисправность где-то в другом месте
– Староконь Андрей Сергеевич 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сергей Викторович. 5 лет 4 месяца назад Сахаров Артём Юрьевич 285Артём Юрьевич , скорее всего у вас умерли РКНки, отсутствие индикации на них говорит об этом. Посмотрите на выходе реле контакт 24 на нем должно быть 220В, если все ок с подачей питания. А так сейчас, скорее всего 220В на 21 и 22 контактах.
– Староконь Андрей Сергеевич 5 лет 4 месяца назад Андрей Сергеевич, если я ничего не путаю, то когда индикатором прощупывал контакты, на 21 и 22 фаза была, на 24 не было, как Вы и написали.
Вопрос возможно ли приобретение РКН отдельно? или замена РКН и блока согласования на РКНФ? – Сахаров Артём Юрьевич 5 лет 4 месяца назад Да, ркн в любом магазине можно приобрести отдельно, они не нашего производства. Блок согласования не думаю, что вышел из строя. Так же можете отправить к нам в ремонт шкаф, в нем поменяют и продигностируют все.
– Староконь Андрей Сергеевич 5 лет 4 месяца назад Заменил РКН 3-14-08 на РКН 3-15-15 и все заработало. При вскрытии 3-14-08 оказались горелыми.
– Сахаров Артём Юрьевич 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |