Здравствуйте! Есть необходимость решить следующую задачу:
Три блока С2000-АСПТ расположены в здании без пожарного поста, там же в помещении станции пожаротушения расположен С2000М.
В здании пожарного поста (т.е. в другом здании) необходимо установить пульт С2000-ПТ.
Прокинуть кабель для RS-485 между зданиями нет возможности, однако в обоих зданиях есть точки подключения к существующей сети Ethernet предприятия.
Возможно ли выполнить соединение блоков С2000-АСПТ с пультом С2000-ПТ через локальную сеть с использованием преобразователей интерфейса C2000-Ethernet? Где нужно разместить С2000М - в здании с С2000-АСПТ или с С2000-ПТ?

4 года 8 месяцев назад

avatar
Если очень коротко, то,  всё зависит, от: «кому и для чего» и/или «где и зачем».
Пульт, он для «чего и кого», если для наблюдения персоналом, значит на «дежурном посту» с постоянным пребыванием, если нет, то «где угодно».
Касательно С2000-ПТ, тоже, если нужно, то можно, и на пульт, и на помещение с С2000-АСПТ (выполнять  функцию УВОА), а не нужно, то можно только с пультом. 
И с ETHERNETом, можно действующие (существующие) сети («прозрачный VPN»), а возможно, придётся, только на основе SWшек (сертифицированных).
Всё основывается на необходимом функционале (и от ТЗ заказчика).

Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Можно.
Только нужно 2 С2000- Езернет ( и тут и там)
И что бы уж наверняка не было бы никаких претензий-то я поставил бы 2 С2000-ПТ.
Аналогично. (  и тут и там)

4 года 8 месяцев назад

avatar
В каждом здании по 1-му?

Лукавченко Александр Витальевич 4 года 8 месяцев назад

Как я понял ..3 шт. С2000-АСПТ + пульт (одно здание )  Добавляем С2000-Езернет и С2000-ПТ
А во 2-м здании ставим С2000-Езернет +С2000-ПТ
Соединяемся интерфейсом и   имеем 2 поста управления ПТ.
Вот только с Езернетом у меня "напряги"  Но это Вам более опытные форумчане подскажут

Чуточку дополнения..Лучше пульт поставьте туда ,где у Вас будет "физический" пост охраны. Ибо если надумаете ставить комп с Орионом-Про, то пульт там окажется очень кстати.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

Но так как есть сеть, то и ПКУ можеть стоять в любом месте, ибо C2000-Ethernet в режиме виртуального порта может.

Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад

но сеть вряд ли имеет пожарный сертификат, поэтому используем её в качестве дополнительной возможности связываться с приборами

Волков Андрей 4 года 8 месяцев назад

Секундочку. А что RS-485 имеет что ли какой-то "пожарный" Сертификат ? Просто надоело уже рыться во всех Священных Писаниях,но где-то сказано   что " по выделенным  линиям связи" ?
А кто это линии выделяет ?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

А что RS-485 имеет что ли какой-то "пожарный" Сертификат ?

если использовать ОКЛ - сертификат не появится, но требования будут выполнены.

Коркунов Александр Сергеевич 4 года 8 месяцев назад

А что RS-485 имеет что ли какой-то "пожарный" Сертификат ?

ну Артур, линии связи для пожарки должны быть выполнены каким кабелем (это ещё до ОКЛьных времён)? и даже если в пожарку запихали немного от охранки, то и до охранных извещателей надо было никак не кспвуху кидать, а что-то более огнестойкое и сертифицированное, чтобы охранка в случае ЧП не "положила" и пожарку. Вот отсюда и "уши растут".

Волков Андрей 4 года 8 месяцев назад

 Артур, линии связи для пожарки должны быть выполнены каким кабелем (это ещё до ОКЛьных времён)?

Андрей . Пожалуйста ,не начинай...
В самом деле    не надо. Никто  интефейс внутри здания ТРП-шником  протягивать не собрался. Если уж на то пошло-то и С2000- Езернет с единственнрй С2000-ПТ надо запитать с Сертифицированного на "пожарку" РИП-а. А то...Да вдруг мало ли что..
Хоть речь идёт и о С2000-АСПТ,которому "по барабану"( есть у него пульт(или нет этого пульта) Есть у него С2000-ПТ ( или нет С2000-ПТ)
Если вдруг( да мало ли что..) С2000-АСПТ и в одиночку со своими обязанностями справится. Хоть всё кругом оторвись и перегори-но пуск ПТ произойдёт.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

Никто  интефейс внутри здания ТРП-шником  протягивать не собрался.

я и не сомневался, но из чего сделана "существующая сеть Ethernet предприятия"? наверное из ФРЛСной оптики ну или хотя бы такой же витухи? тогда вопросов нету ;)
Поток-3Н, которому "по барабану"( есть у него пульт (или нет этого пульта) Есть у него Поток-БКИ (или нет Поток-БКИ)
Если вдруг (да мало ли что) Поток-3Н и в одиночку со своими обязанностями справится. Хоть всё кругом оторвись и перегори-но пуск ПТ произойдёт.

вот я примерно так же высказался относительно Потока-3Н, но мне сказали "ты что!!! он же блок и просто обязан быть вместе с БКИшкой и пультом!", нормы неумолимы и сертификация блока теряется. А тут предлагается использовать сети предприятия, которые неизвестно из чего собраны (точнее известно, из того что по-дешевле, а -фрлс никогда дешёвым не был).

Волков Андрей 4 года 8 месяцев назад

Наверно ,ты Андрей во многом и прав. Во многом может и не прав..

 нормы неумолимы

"Закон суров,но он Закон"   Тут спорить не стоит.
Но дело в том ,что тема очень интересная...Вопросик один появился
Что бы темы не плодить ,с позволения автора задам его здесь.
А что касается РИП-а (про который упомянул выше)-то РИП должен быть "не простой. а золотой" То есть RS.Ибо и РИП тоже должен "контролироваться" пультом.Тем более что С2000-ПТ будет находиться в "соседнем" здании.

[img="2019-08-14_06-00-59.png Выберите подходящий вариант ссылок https://b.radikal.ru/b38/1908/c0/020f0a4d11d7.png" alt=""]  А вопросик такой 
Можно ли сделать так ,что бы охранник Поста 1 управлял ключом только С2000-ПТ  на Посту 1
А охранник Поста 2 управлял ключом только С2000-ПТ на Посту 2
Может и автору темы это тоже будет интересно..
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 8 месяцев назад

но сеть вряд ли имеет пожарный сертификат

Для сети, в данном случае, нужно использовать линии связи имеющие "пожарный сертификат" (FRLS). Сетевое оборудование, тоже должно его уметь. Болид ведь даже свою активку выпустил по этому поводу, с сертификатами.
то РИП должен быть "не простой. а золотой" То есть RS.Ибо и РИП тоже должен "контролироваться" пультом.

С сертификатом есть и попроще РИПы, а не только RS. Но тогда нужно тянуть к нему шлейфы или ДПЛС с метками.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3651 раз

ЗАДАН

4 года 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.