Здравствуйте! Есть необходимость решить следующую задачу: 5 лет 1 месяц назад Лукавченко Александр Витальевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно. 5 лет 1 месяц назад Каргапольцев Артур Николаевич 11690Как я понял ..3 шт. С2000-АСПТ + пульт (одно здание ) Добавляем С2000-Езернет и С2000-ПТ
А во 2-м здании ставим С2000-Езернет +С2000-ПТ Соединяемся интерфейсом и имеем 2 поста управления ПТ. Вот только с Езернетом у меня "напряги" Но это Вам более опытные форумчане подскажут Чуточку дополнения..Лучше пульт поставьте туда ,где у Вас будет "физический" пост охраны. Ибо если надумаете ставить комп с Орионом-Про, то пульт там окажется очень кстати. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Но так как есть сеть, то и ПКУ можеть стоять в любом месте, ибо C2000-Ethernet в режиме виртуального порта может.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад но сеть вряд ли имеет пожарный сертификат, поэтому используем её в качестве дополнительной возможности связываться с приборами
– Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Секундочку. А что RS-485 имеет что ли какой-то "пожарный" Сертификат ? Просто надоело уже рыться во всех Священных Писаниях,но где-то сказано что " по выделенным линиям связи" ?
А кто это линии выделяет ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад А что RS-485 имеет что ли какой-то "пожарный" Сертификат ? если использовать ОКЛ - сертификат не появится, но требования будут выполнены. – Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 1 месяц назад А что RS-485 имеет что ли какой-то "пожарный" Сертификат ? ну Артур, линии связи для пожарки должны быть выполнены каким кабелем (это ещё до ОКЛьных времён)? и даже если в пожарку запихали немного от охранки, то и до охранных извещателей надо было никак не кспвуху кидать, а что-то более огнестойкое и сертифицированное, чтобы охранка в случае ЧП не "положила" и пожарку. Вот отсюда и "уши растут". – Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Артур, линии связи для пожарки должны быть выполнены каким кабелем (это ещё до ОКЛьных времён)?
Андрей . Пожалуйста ,не начинай... В самом деле не надо. Никто интефейс внутри здания ТРП-шником протягивать не собрался. Если уж на то пошло-то и С2000- Езернет с единственнрй С2000-ПТ надо запитать с Сертифицированного на "пожарку" РИП-а. А то...Да вдруг мало ли что.. Хоть речь идёт и о С2000-АСПТ,которому "по барабану"( есть у него пульт(или нет этого пульта) Есть у него С2000-ПТ ( или нет С2000-ПТ) Если вдруг( да мало ли что..) С2000-АСПТ и в одиночку со своими обязанностями справится. Хоть всё кругом оторвись и перегори-но пуск ПТ произойдёт. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Никто интефейс внутри здания ТРП-шником протягивать не собрался. я и не сомневался, но из чего сделана "существующая сеть Ethernet предприятия"? наверное из ФРЛСной оптики ну или хотя бы такой же витухи? тогда вопросов нету ;) Поток-3Н, которому "по барабану"( есть у него пульт (или нет этого пульта) Есть у него Поток-БКИ (или нет Поток-БКИ) Если вдруг (да мало ли что) Поток-3Н и в одиночку со своими обязанностями справится. Хоть всё кругом оторвись и перегори-но пуск ПТ произойдёт. вот я примерно так же высказался относительно Потока-3Н, но мне сказали "ты что!!! он же блок и просто обязан быть вместе с БКИшкой и пультом!", нормы неумолимы и сертификация блока теряется. А тут предлагается использовать сети предприятия, которые неизвестно из чего собраны (точнее известно, из того что по-дешевле, а -фрлс никогда дешёвым не был). – Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Наверно ,ты Андрей во многом и прав. Во многом может и не прав..
нормы неумолимы "Закон суров,но он Закон" Тут спорить не стоит. Но дело в том ,что тема очень интересная...Вопросик один появился Что бы темы не плодить ,с позволения автора задам его здесь. А что касается РИП-а (про который упомянул выше)-то РИП должен быть "не простой. а золотой" То есть RS.Ибо и РИП тоже должен "контролироваться" пультом.Тем более что С2000-ПТ будет находиться в "соседнем" здании. [img="2019-08-14_06-00-59.png Выберите подходящий вариант ссылок https://b.radikal.ru/b38/1908/c0/020f0a4d11d7.png" alt=""] А вопросик такой Можно ли сделать так ,что бы охранник Поста 1 управлял ключом только С2000-ПТ на Посту 1 А охранник Поста 2 управлял ключом только С2000-ПТ на Посту 2 Может и автору темы это тоже будет интересно.. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад но сеть вряд ли имеет пожарный сертификат Для сети, в данном случае, нужно использовать линии связи имеющие "пожарный сертификат" (FRLS). Сетевое оборудование, тоже должно его уметь. Болид ведь даже свою активку выпустил по этому поводу, с сертификатами. то РИП должен быть "не простой. а золотой" То есть RS.Ибо и РИП тоже должен "контролироваться" пультом. С сертификатом есть и попроще РИПы, а не только RS. Но тогда нужно тянуть к нему шлейфы или ДПЛС с метками. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3857 раз
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пульт, он для «чего и кого», если для наблюдения персоналом, значит на «дежурном посту» с постоянным пребыванием, если нет, то «где угодно».
Касательно С2000-ПТ, тоже, если нужно, то можно, и на пульт, и на помещение с С2000-АСПТ (выполнять функцию УВОА), а не нужно, то можно только с пультом.
И с ETHERNETом, можно действующие (существующие) сети («прозрачный VPN»), а возможно, придётся, только на основе SWшек (сертифицированных).
Всё основывается на необходимом функционале (и от ТЗ заказчика).
– Карпов Дмитрий 5 лет 1 месяц назад
#ссылка