|  | Добрый день. Возможно ли управлять выходами кпб с пульта с2000м если кпб является подчинённым прибором АСПТ? т. е подключён в линию А2В2 АСПТ. 6 лет 2 месяца назад   Бусов Роман Михайлович1 Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
|  | Нет. Что подключено к АСПТ управляется исключительно от АСПТ. Более того, при подключении КПБ к АСПТ, хоть 10 штук, при пуске шарахнут все, нет там деления на выходы, это одна зона пожаротушения. Ставьте другой КПБ в общий интерфейс. 6 лет 2 месяца назад   Тремасов Константин Александрович5623 Можно попробовать включить вентиляцию,если её "пересадить" на собственное реле С2000-АСПТ. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Собственное реле не контролирует цепь. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад Так я про "традиционную фишку". Реле активируется.Через резюк активируется вход ."Пожар" и вуаля.....Вентиляция отключилать и патроны Ба-бах... А то что "не контролируется" ? Да.Не контролируется. Но как говорится.."Если нельзя,но очень хочется,то ...можно" Но если уж на то пошло,то запуск ПТ можно устроить и с пульта.Тут проблем вообще нет Там и реле "Пожар"и "Неисправность" и ещё одно (не помню названия)-"сухой контакт" Так что с того ? Вообще что ли их нигде не использовать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Там и реле "Пожар"и "Неисправность" и ещё одно (не помню названия)-"сухой контакт" Так что с того ?  Вообще что ли их нигде не использовать ? Реле "Пожар" и "Неисправность" для передачи сигнала на сторонее оборудование, с той стороны прибор сам контролирует цепь. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) | 
3842 раза
6 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий