Добрый день. Возможно ли управлять выходами кпб с пульта с2000м если кпб является подчинённым прибором АСПТ? т. е подключён в линию А2В2 АСПТ. 5 лет 8 месяцев назад ![]() Бусов Роман Михайлович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет. Что подключено к АСПТ управляется исключительно от АСПТ. Более того, при подключении КПБ к АСПТ, хоть 10 штук, при пуске шарахнут все, нет там деления на выходы, это одна зона пожаротушения. Ставьте другой КПБ в общий интерфейс. 5 лет 8 месяцев назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5612Можно попробовать включить вентиляцию,если её "пересадить" на собственное реле С2000-АСПТ.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Собственное реле не контролирует цепь.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Так я про "традиционную фишку". Реле активируется.Через резюк активируется вход ."Пожар" и вуаля.....Вентиляция отключилать и патроны Ба-бах...
А то что "не контролируется" ? Да.Не контролируется. Но как говорится.."Если нельзя,но очень хочется,то ...можно" Но если уж на то пошло,то запуск ПТ можно устроить и с пульта.Тут проблем вообще нет Там и реле "Пожар"и "Неисправность" и ещё одно (не помню названия)-"сухой контакт" Так что с того ? Вообще что ли их нигде не использовать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Там и реле "Пожар"и "Неисправность" и ещё одно (не помню названия)-"сухой контакт" Так что с того ? Вообще что ли их нигде не использовать ? Реле "Пожар" и "Неисправность" для передачи сигнала на сторонее оборудование, с той стороны прибор сам контролирует цепь. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3527 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.