С2000М (4.12), КДЛ (2.26), ДИП-34А (поменял несколько 01-02, сейчас стоит 03). 5 лет 4 месяца назад Иванов Андрей Львович 3063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программно повысить порог Запылённости и Внимание 5 лет 4 месяца назад Атмасов Александр Эдуардович 419Еще один вариант действий, не ставить никаких колпаков, а поменять местами датчики с адресами 20 и, например, 21 (с которым проблем нет). Тут уже будет понимание, физика или софт.
– Леготин В В 5 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3271 раз
5 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
(Болидовские ДИПы, и МРТ, и рентген, и….. держат, судя по сертификации).
Запуск «клиент статистики» и «ловля» по месту и времени, что за «импульс», балуется.
Если «задолбает», можно «временно» (или «длительно»), «тепловик» на этот адрес (в это место) поставить.
И настройки, на «адресе» в КДЛке уточнить, день/ночь, уровни…
– Карпов Дмитрий 5 лет 4 месяца назад
#ссылка