партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАналоговые ИПДЛ

Инсталляция, монтаж » Аналоговые ИПДЛ

Здравствуйте! Существует действующая система пожарной сигнализации на базе адресной системы Болид, состоящая из С2000М, С2000-КДЛ, С2000-СП, С2000-БКИ, адресных дымовых извещателей ДИП-34, ручных извещателей и 4 линейных оптических извещателя ИП212-125 (6500R).
Все это вместе настроено и работает исправно уже давно, но возникла необходимость вывести мониторинг системы на АРМ Орион ПРО (в. 1.20.3).
Подключили С2000М через С2000-ПИ и С2000-USB к ПК, настроили Орион ПРО, все работает прекрасно кроме ИП212-125 (6500R). АРМ Орион ПРО показывает их состояние - ТРЕВОГА ВЗЛОМА КОРПУСА и отображает весь раздел красным. При этом в мультисостоянии пишет: НОРМА СВЯЗИ С ВХОДОМ, ВЗЯТИЕ ВХОДА НА ОХРАНУ, НОРМА КОНТАКТА С УСТРОЙСТВОМ, НОРМА ДПЛС, ТРЕВОГА ВЗЛОМА КОРПУСА. Сами ШС с ИПДЛ срабатывают и встают под охрану нормально. Подскажите что сделать, чтобы они в АРМ Орион ПРО отображались нормально. ИПДЛ подключены к С2000-КДЛ. В С2000М и на С2000-БКИ все отображается корректно.
 

5 лет 3 месяца назад

avatar
Напишите же самую главную тайну - через какую адресную метку 212-125 подключены в КДЛ?  Если через АР-2 или АР-8, то закройте корпуса меток, или замотайте тампер.

Леготин В В 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Закройте крышку КДЛ.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3363 раза

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.