Странная ситуация, есть С2000-М, из него выходит RS-485, потом ПИ, потом линия из пятнадцати КДЛ и СП1, заканчивается прибором с установленной перемычкой 620 Ом. Эта линия работает. В середине линии к интерфейсу подключен ПИ, от которого от разъёма ISO ответвляется линия на другой этаж. Всё это работало годами, и вдруг ответвление на второй этаж работать перестало. Откинул линию, подключил коротким проводом тестовую КДЛ, не обнаруживается. Подключил новую свежекупленную КДЛ, не обнаруживается. Заменил ПИ на новенький, не обнаруживается. На ПИ индикатор ISO подмаргивает еле заметными короткими вспышками, как будто 1/127. 5 лет 1 месяц назад Иванов Андрей Львович 3002Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3811 раз
5 лет 1 месяц назад