Странная ситуация, есть С2000-М, из него выходит RS-485, потом ПИ, потом линия из пятнадцати КДЛ и СП1, заканчивается прибором с установленной перемычкой 620 Ом. Эта линия работает. В середине линии к интерфейсу подключен ПИ, от которого от разъёма ISO ответвляется линия на другой этаж. Всё это работало годами, и вдруг ответвление на второй этаж работать перестало. Откинул линию, подключил коротким проводом тестовую КДЛ, не обнаруживается. Подключил новую свежекупленную КДЛ, не обнаруживается. Заменил ПИ на новенький, не обнаруживается. На ПИ индикатор ISO подмаргивает еле заметными короткими вспышками, как будто 1/127. 5 лет 8 месяцев назад ![]() Иванов Андрей Львович 3130Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4109 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад
#ссылка